Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Me prasuvas od koga se graeam na klima.
Vaka na klima se gream uste od pred 10 dodini so toa sto togas imav on-off klima beko 3.5kw ne inverter do -3 se greev so klimata a ako bese pogolem minus togas uklucivav panelka Thermor posle imav isto on-off klima Korel 3.5kw isto taka se greev do -3 so klimata posle so panelka Thermor
Od pred 3 godini kupuv inverter Vivax 5.5kw bekoto i Korel klimata gi prodadov i Sega gream 55m2 so inverter vivax
Za led sijalici site sijalici mi se led pvc prozori imam stiropor fasada imam
Jas kazav Sega ti kazi na sto se grees.
[DOUBLEPOST=1541672298][/DOUBLEPOST]
@Klima ured te snema be drugarce, ne mi odgovori ili nejasni ti se prasanjata pak?
Jas kazav ti kazi na sto se grees ?
 
Ајде ако можи совет

https://www.neptun.mk/categories/INVERTER_SISTEMI/KLIMA-LG-P-12-EN-NSJ---P-12-EN-UA3
дома го имам овој уред.
При мала работа поладно време, како ова надвор ноќни и утрински температури, климата дува со мала топлина (млако) и нема шанси да загрее било каков простор со таа топлина која ја исфрла. Му треба доста време.
Режимот на работа е на 4 црти (брзина на вентилатор), наместена на топло. Кога ќе ја пуштам во JETmode брзина на вентилатор, топлината на издув се намалува.

Чаре некое?
 
Чаре некое?
Isklucija klimata od steker pocekaj 5min i posle uklucija vo steker za toa vreme izvadi gi bateriite i stavi gi pak vo dalecinskoto stavija na HEAT na 25 stepeni i vo 3 ta brzina fan od vkupno 5 brzini ( ili sonce na displey-ot od dalecinskoto ) i iscisti gi filtrite na klimata ako e povtorno isto povikaj servis za LG.
Mozebi fali freon vo klimata.
 
Isklucija klimata od steker pocekaj 5min i posle uklucija vo steker za toa vreme izvadi gi bateriite i stavi gi pak vo dalecinskoto stavija na HEAT na 25 stepeni i vo 3 ta brzina fan od vkupno 5 brzini ( ili sonce na displey-ot od dalecinskoto ) i iscisti gi filtrite na klimata ako e povtorno isto povikaj servis za LG.
Mozebi fali freon vo klimata.

Ќе пробам вака, фала. Инаку климата е купена во летото и користена е само неколку месеци т.е. многу ретко... дали 3-4 пати неделата пуштана по 2 саати.
 
Ќе пробам вака, фала. Инаку климата е купена во летото и користена е само неколку месеци т.е. многу ретко... дали 3-4 пати неделата пуштана по 2 саати.
Kolegata go ima ovoj model i do Sega nema nikakov problem so klimata
Probaj so sovetite ako e isto moj sovet ti e da viknes servis i taka ti e klimata pod garancija.
 
Ајде ако можи совет

https://www.neptun.mk/categories/INVERTER_SISTEMI/KLIMA-LG-P-12-EN-NSJ---P-12-EN-UA3
дома го имам овој уред.
При мала работа поладно време, како ова надвор ноќни и утрински температури, климата дува со мала топлина (млако) и нема шанси да загрее било каков простор со таа топлина која ја исфрла. Му треба доста време.
Режимот на работа е на 4 црти (брзина на вентилатор), наместена на топло. Кога ќе ја пуштам во JETmode брзина на вентилатор, топлината на издув се намалува.

Чаре некое?
Slikaj go dalinskito za da vidime kako gi imas namesteno setinzite na klimata?
 
Kolegata go ima ovoj model i do Sega nema nikakov problem so klimata
Probaj so sovetite ako e isto moj sovet ti e da viknes servis i taka ti e klimata pod garancija.

така и ќе биди изгледа. фала во секој случај.

Slikaj go dalinskito za da vidime kako gi imas namesteno setinzite na klimata?

океј се сетинзите, али ајде кога ќе одам вечер дома ќе сликам.
 
Да споделам и овде

Е вака за дечките со GREE и најдобрите клими.

Еве зошто постои еуровент и што значи.

Ова е нов модел на fujitsu https://www.electronica.gr/F02EEB12.el.aspx
KGTA

И на папир вака документи од нив напишани изгледа стварно одличен бај.
5.1 scop средна зона, 770 m3/h проток на воздух, твин ротари. R32 се тоа супер.

Дуру кога ќе де погледне во сервисно си има табелички за испорачана топлина на надворешна -15 и внатрешна 20 како што тестира еуровент.

И резултатите бар напишани од нив делуваат, увуао прекрасно.
5b9936a2fca322636e603a1a4a0e37f8.jpg

На -15 внатре 20 испорачува 3.36 kw со потрошени 1.36 kw/h струја.
Фантастично.

Ама фала му на бога што има независна лабораторија што ги тестира овие болд стејтмнтс на произведувачите.

И резултатите се малку шок.
На -15 во внатрешна 20 степени eurovent измерил дека климичката дава 2.15 kw со 2.81 cop.
eaa6f8cc1a1b1ded247931264eac653c.jpg

Тоа е 1.21kw разлика во оддадена топлина измерена од eurovent.

1.21kw е плус една панелка или плус уште една клима на -15.

Затоа читајте eurovent за нештата да станат појасни.
А ако нема eurovent, well тогаш можеш да тврдиш дека климите ти се no 1 у светот [emoji28]


Сеа јасно им е на остатокот од светот зошто треба еуровент, и колку се валидни тие табелите што ги цртаат инжињерите на GREE со желба за топлина од нивните клими.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Да споделам и овде

Е вака за дечките со GREE и најдобрите клими.

Еве зошто постои еуровент и што значи.

Ова е нов модел на fujitsu https://www.electronica.gr/F02EEB12.el.aspx
KGTA

И на папир вака документи од нив напишани изгледа стварно одличен бај.
5.1 scop средна зона, 770 m3/h проток на воздух, твин ротари. R32 се тоа супер.

Дуру кога ќе де погледне во сервисно си има табелички за испорачана топлина на надворешна -15 и внатрешна 20 како што тестира еуровент.

И резултатите бар напишани од нив делуваат, увуао прекрасно.
5b9936a2fca322636e603a1a4a0e37f8.jpg

На -15 внатре 20 испорачува 3.36 kw со потрошени 1.36 kw/h струја.
Фантастично.

Ама фала му на бога што има независна лабораторија што ги тестира овие болд стејтмнтс на произведувачите.

И резултатите се малку шок.
На -15 во внатрешна 20 степени eurovent измерил дека климичката дава 2.15 kw со 2.81 cop.
eaa6f8cc1a1b1ded247931264eac653c.jpg

Тоа е 1.21kw разлика во оддадена топлина измерена од eurovent.

1.21kw е плус една панелка или плус уште една клима на -15.

Затоа читајте eurovent за нештата да станат појасни.
А ако нема eurovent, well тогаш можеш да тврдиш дека климите ти се no 1 у светот [emoji28]


Сеа јасно им е на остатокот од светот зошто треба еуровент, и колку се валидни тие табелите што ги цртаат инжињерите на GREE со желба за топлина од нивните клими.


Sent from my iPhone using Tapatalk

На ова ќе додадам само НОРМАЛНО, прав одговор.
 
Не само Еуровент секое независно испитување е добредојдено
Ама пак сега до толку и фуџицу да си цртаат сликички и табели по своја воља?
А тек што станува со гладниве фирми?
 
Да споделам и овде

Е вака за дечките со GREE и најдобрите клими.

Еве зошто постои еуровент и што значи.

Ова е нов модел на fujitsu https://www.electronica.gr/F02EEB12.el.aspx
KGTA

И на папир вака документи од нив напишани изгледа стварно одличен бај.
5.1 scop средна зона, 770 m3/h проток на воздух, твин ротари. R32 се тоа супер.

Дуру кога ќе де погледне во сервисно си има табелички за испорачана топлина на надворешна -15 и внатрешна 20 како што тестира еуровент.

И резултатите бар напишани од нив делуваат, увуао прекрасно.
5b9936a2fca322636e603a1a4a0e37f8.jpg

На -15 внатре 20 испорачува 3.36 kw со потрошени 1.36 kw/h струја.
Фантастично.

Ама фала му на бога што има независна лабораторија што ги тестира овие болд стејтмнтс на произведувачите.

И резултатите се малку шок.
На -15 во внатрешна 20 степени eurovent измерил дека климичката дава 2.15 kw со 2.81 cop.
eaa6f8cc1a1b1ded247931264eac653c.jpg

Тоа е 1.21kw разлика во оддадена топлина измерена од eurovent.

1.21kw е плус една панелка или плус уште една клима на -15.

Затоа читајте eurovent за нештата да станат појасни.
А ако нема eurovent, well тогаш можеш да тврдиш дека климите ти се no 1 у светот [emoji28]


Сеа јасно им е на остатокот од светот зошто треба еуровент, и колку се валидни тие табелите што ги цртаат инжињерите на GREE со желба за топлина од нивните клими.


Sent from my iPhone using Tapatalk

абе каков еуровент какве си пичке материне си го имаат гри стрелец со мерачите


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Да споделам и овде
Е вака за дечките со GREE и најдобрите клими.
Еве зошто постои еуровент и што значи.
Ова е нов модел на fujitsu https://www.electronica.gr/F02EEB12.el.aspx
KGTA

И на папир вака документи од нив напишани изгледа стварно одличен бај.
5.1 scop средна зона, 770 m3/h проток на воздух, твин ротари. R32 се тоа супер.

Климичево прво нема твин ротари, а тој синглот што го има е со само 9cc3 па треба да си многу наивен за да од него очекуваш дека ке извади 3Kw на -15.
Секој нормален знае дека со 31кг надворешна и сингл ротари ова е средна класа уред, но за помала соба доволен.
Има PdesingH = 2,5kw и Бивалентна -7 па максимуммот на климичево е 2,21kw na -7.
економична е со висок СЦОП само затоа што слабо грее!
KGTA.jpg kgta1.jpg

А дека папир свашта трпи има и друга споредба. Panasonik Heatcharge VE9NKE имаше ваков тест на Еуровент.
И сеа оваа ТОЛ има до -10 затоа што така пишува доле ? Aууу преслаба е за Влавот и нему слични научници, он оваа никад не би ја купил преслаба е :P ....само до -10C :D
VE9NKE Eurovent.jpg
А од друга страна аждајава HEATCHARGEHcharge.jpg со 43kg надворешна 1500gr фреон, грее до -30 и многу битно може да повлече до 3000W од штекер ама па затоа па и јако држи капацитет и грее до -30, или можда и овде производителот лажел па пишал -30 а уствари е до -10 хаха :)
SPec.jpg

Тестот на -26Ц e овде https://www.hemeltron.ee/file/112-ve9-nke
3,377Kw при константен инпут од 2000W, ЦОП на -26 е мал само 1,6 ама 70мин грее цепа нема гајле нит дефрост нит пауза.
test.jpg
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

Back