@Fikshe1989
Fh35 на -15 ќе ти даде 3.2кв а таа другата Wh на -15 ќе ти даде 2кв...Вкупно 5.2кв...Според еуровент,тие податоци се сметаат за официјални,веродостојни...Ги имаш тие податоци во постот на тој што му реплицираш...Сега јас одма ќе испаднам клон негов :))...
Претходно сум ти пишал се што сакаш да дознааеш за греењето со овие уреди го има на темата само треба да се исфилтрира,има и како се читаат тие податоци од еуровент и што значат..Не навлегувам дали ќе ти бидат доволни тие..
Само ќе потсетам за сите тие што досега те советуваа што да земеш, дека зимава се грееш со термо печка 3кв во дневната просторија,и никаде не наведе дека таа топлина ти е малку...
Поздрав
Epa drugar, jas radi seto toa shto go procitav, ne samo na ovoj forum nego i na drugi mesta, zedov grejni edinici so kapacitet na greenje vkupno 7kw shto e za otprilika 70-80 kvadrati zatopluvanje, a so niv planiram da gream 55m2 prostor, zatoa shto nauciv nsahto shto nikogas ne sum go znael, a toa e deka kaj klimite pagja moknosta kako shto pagja nadvoreshnata temperatura. Da ne sum se zainteresiral, da sum slushal samo shto drugarite i poznanicite mi zboruvaa (a koi ce totalni laici i 5 minuti ne pominale na net da prochitaat neshto za svoite klimi koi gi iznakupija i so koi ke imaat ogromen problem vo period koga ke imama lrava zima, a ne kako ovaa godinava), jas ke imav dosega kupena edna 5,5kw i ke imav zavrsheno rabota.

E sega, termo peckata e mizerna, ja koristev vo nedostatok na druga opcija, i da beshe malku poladna zimava, jas ke go jadev stapot mnogu jako zoshto peckata mi e 3/3,5kw i ne i mestoto vo tolkava soba. Toa shto me prashuvash na -15 dali ke se 5,2kw dovolni ne nozam da ti odgovoram dodeka ne se najdam vo takva situacija, iako mislam deka takva esktremna temperatura na ovie prostori teshko bi imalo podolgo od 10-15 pa ako ne bi mi stignalo bi uklucil i pripomos, toa e toa, ama ako taka trgnuvame, daj odgovorete mi tuka dali greenjeto shto vie go imate vo momentov bi ve zatoplilo na nadvoresna temperatura od -25? Ili -35? Nemozeme samo taka da gledame na rabotite, treba i da znaeme vo kakvo mesto, so kakva klima ziveeme, a nie ne sme drzava i Ohrid ne e mesto kaj shto cesto pagjaat temperaturite do -15/-20.

Nemozam jas radi (nerealen i neopravdan) strav od niski temperaturi za prostor od 55m2 da stavam greenje za 100 kvadrati, togas site bi lupale samo 7kw klimi.
 
upload_2018-2-20_20-51-47.png
Не се замарај со температури пониски од -10, или ајде -15 особено не во Охрид! Гледаш од табелава дека просечните минимални во најладните месеци се -2 (Јануари) те -1*С (Декември)! Зима како минатата 2016/17 велат најладна измерена во последните 30 години, но во Скопјево барем (од Октомври до Март) сепак се измерени само 60 часа пониски од -14 или 100 часа пониски од -12... Клими инвертери како што си наумил да земеш, ако си убеден дека се добро димензионирани за просторот (површината и топлотните загуби) ... се доволна гранција дека ќе бидеш згреан и во најладното! Е сега за следна онаква зима (како минатата) ја имаш ТА печката (резерва за такви 5-6 дена).... и времето, т.е. да чекаш наредните пет 10, 20 год. да се повтори!
 

Attachments

  • upload_2018-2-20_20-42-17.png
    upload_2018-2-20_20-42-17.png
    216,1 KB · Прегледи: 15
Последно уредено:
Прегледај го приврзокот 186007
Не се замарај со температури пониски од -10, или ајде -15 особено не во Охрид! Гледаш од табелава дека просечните минимални во најладните месеци се -2 (Јануари) те -1*С (Декември)! Зима како минатата 2016/17 велат најладна измерена во последните 30 години, но во Скопјево барем (од Октомври до Март) сепак се измерени само 60 часа пониски од -14 или 100 часа пониски од -12... Клими инвертери како што си наумил да земеш, ако си убеден дека се добро димензионирани за просторот (површината и топлотните загуби) ... се доволна гранција дека ќе бидеш згреан и во најладното! Е сега за следна онаква зима (како минатата) ја имаш ТА печката (резерва за такви 5-6 дена).... и времето, т.е. да чекаш наредните пет 10, 20 год. да се повтори!
Во зима како минатата ќе му е бања дома, а во вакви како годинава ќе е скоро бесплатно греењето.
 
Ako e tocno ova so 60casa pod -14 na doktorot, a ladna zona ima 162casa pod -14 togas spored EU nie so 60 casa pod -14, proslava zima so edna tretina sme bile vo Ladna zona a so 2 tretini vo Umerena zona. Glavnata klima vo dnevnata mi e do -30 rabotna T i so 4.7Kw na -15 taka da nemam gajle i od najladna zima :)
Colderzone.jpg
Klima se zima za bar 7 ili 10god a za takov dolg vremenski interval ladni zimi ima eden kup da se iznagledame, bar sekoja treta ako ne i vtora e ladna.
 
@Strelec
Ova bash go gledav vo specifikaciite kaj FHto i kaj WHto. Po oficijalen katalog na Mitsubishi za FHto pishuvashe deka na -15 bi isporacuvalo 3,4kw shto znaci ne bi mu padnala znacitelno moknosta. Za WHto pishuvashe deka i pagja mokta na 2,9 ili 2,8kw, ne me fakaj za zbor, a ovie brojki iskreno mene me zadovoluvaa. Po logika na muabetot, na -15, po slecifikacii jas od dvete klimi mesto "nominalnite" 7kw bi dobival 6,2kw ili ete da zaokruzime na 6kw, shto i ne e taka losho. Zatoa, kako shto kaza i samiot, tolku koshtaat klimite. Ovie brojki ti gi kazuvam po katalogot shto go gledav od Mitsubishi. Ako tie lazet, te lazam i jas tebe.
Ti na -10C ke dobivas vkupno 6Kw (3,6od FH + 2,4od WH).
Toa na Tbiv= -10C e mereno so saati....ama toa na -15 ne e mereno i neznaeme sto e, verovatno e ekstrim od 5sekundi toj podatok na -15.
I vtoro, neznam koj te izlazal, ama klima sto na -10 u prosek dava 2,4kw, na poladno odnosno na -15 moze da dade samo pomalku od 2,4kw a ne poveke ili kako sto kazuvas 2,9Kw, zaso modelot sto go imas ne e nitu URURU nitu VE9NKE koi se so cena nad 2000evra. Tie mozat da dadat poveke vo minus zasto imaat hardver za toa, ama toj osnoven model WH so Singl Rotary kompresor (najverovatno istiot od 7,7cc3 kako i kaj HJ i DM35VA modelot) nemoze da dade poveke na -15.
Ednostavno kazano, za Umerena zona Temperaturite se do -10C, i test na -15 nepostoi za Umerena zona, takov test na -15 postoi samo ako klimata e deklarirana za Ladna zona, ovie 2 modela sto si gi kupil ne se deklarirani za Ladna zona pa i nemaat test za nea(na -15).
testA.jpgtestA-1.jpg
Na vtorava slika inzinjerite na temava lesno ke go prepoznaat terminot spomnat na slikata Extrapolacija ili Interpolacija.....uceno vo Matematika No.4 na Masinski....ili vo prevod prognozirani-predvidedni vrednosti po formula dobieni (bez merenje) so mnogu mala greska vo prognozata, Extrapolacija e ako e nadvor od granicite na merenjeta....primer imas 2 merenja na -7 i +7 i sakas da predvidis koja vrednost ke ja ima na -10 ili -15 so mnogu mala greska vo podatokot.....dodeka Interpolacijata e koga nepoznatata e izmegju izmerenite granici....primer za -5 ili +5 koi se vo granicite za koi ima izmeren podatok -7 do +7.
Za presmetka na sezonski SCOP treba za sekoja temperatura od +15 do -10 da se meri za da se dade tocno kolkav e SCOP.....namesto toa se meri samo na 4 temperauri -7(ili Tbiv), +2, +7 i +12, a restoto za izmegju temperaturite se dobiva so Interpolacja ili Extrapolacija t.e Matematicki zatoa sto mnogu vreme ke bide potrebno ako za sekoja poedinacna temperatura vo dijapazonot od -7 do +12 se meri po 3 saata(dijapazonot e ...-7, -6,-5,-4....+10,+11,+12). Simple as that.
testA-2.jpg
Tuka se stedi i na satnicata koja treba da mu se isplati na personalot sto meri a iznesuva 165€ po cas bev vkluceno DDV....pa presmetajte kolku ke ve cini eden test ako za sekoja temperatura merat po 3 saata :)

[DOUBLEPOST=1519162474][/DOUBLEPOST]
Ne mi e jasna ovaa opcija
" samocistenje " kako funkcionira na koj princip se cistat filtrite na klima uredot ?
Kako i da e reseno filtrite iskacaat cisti sto se gleda od videoto...podobro ova da go imas nego li Oko sto vrti a nema nikakvo fajde od nego.
Si ima i senzor samata klima, ako dojde do zapusuvanje sama go aktivira cistenjeto na filtrite.
 
Последно уредено:
Kako i da e reseno filtrite iskacaat cisti sto se gleda od videoto...podobro ova da go imas nego li Oko sto vrti a nema nikakvo fajde od nego.
Si ima i senzor samata klima, ako dojde do zapusuvanje sama go aktivira cistenjeto na filtrite.
Kako i da e odlicna opcija so ovaa opcija nena potreba od racno cistenje
( perenje ) na filtrite.
 
Kako i da e odlicna opcija so ovaa opcija nena potreba od racno cistenje
( perenje ) na filtrite.
Po moite merila ovaa opcija e apsolutno nepotrebem luksuz, koj samo nepotrebno ja kacuva cenata na cinenje na uredot, isto kako i razno razni dodatni filtri za ona za ova, koi i taka i taka ne ce uspeete da gi zamenite ako ima potreba od toa, od ednostavna pricina sto ili se preskapi ili pak nema da uspeete da gi pronajdete za da gi kupite.
Mislam deka ne prestavuva nikakov problem, da se izvadat racno filtrite, da se izmijat so mlaz voda pod tus vo kada, da se istresat i taka vlazni da se vratat na svoeto mesto, pri toa i ne mora da ja isklucuvate klimata. Vo zima saceto e toplo i vednas ce gi isusi, a vo leto i taka i taka tece voda od kondenzot po saceto, pa topliot vozduh koj treba neli da se oladi, ce gi isusi filtrite za nekolku minuti.
NOKRIA-ta go nudi ova kako opcija so samocistenje na filtrite za da ja smesti vo edna povisoka klasa na klimi i normalno da im pomogne na onie, veruvajte deka ima mnogu takvi korisnici, koi i ne znaat deka voopsto ima nekakvi filtri i uste pomalku deka treba da se cistat..... No takvite nema ni da gi cistat rezervoarite za prasina koga tie ce se napolnat kako rezultat od samocistenjeto na NOKRIA-ta.....samo ce se cudat sto signal i dava uredot i zosto ne saka da raboti ili edvaj dusa zema i ne moze da duva kako sto duvala pred mesec dva.
Sega skoro kaj edni komsii imav prilika da vidam klima koja se koristi dve godini bez da se izvadat filtrite na cistenje, abe pecurki imase fateno, pustena na turbo brzina duvase kako na "ultra quiet".
Pretpostavuvam deka samocistenjeto kaj NOKRIA-ta se vrsi so vibracija na filtrite i deka mora da postojat rezervoari za sobiranje na prasinata so senzor na prepolnetost na istite, koi na krajot vie samite ce mora da gi ispraznite. Sepak znaci se sveduva deka pak nesto treba da cistite, samo nekolku kratno poretko i toa se razbira ce si go platite preku cenata na cinenje.
 
Po moite merila ovaa opcija e apsolutno nepotrebem luksuz, koj samo nepotrebno ja kacuva cenata na cinenje na uredot, isto kako i razno razni dodatni filtri za ona za ova, koi i taka i taka ne ce uspeete da gi zamenite ako ima potreba od toa, od ednostavna pricina sto ili se preskapi ili pak nema da uspeete da gi pronajdete za da gi kupite.
Mislam deka ne prestavuva nikakov problem, da se izvadat racno filtrite, da se izmijat so mlaz voda pod tus vo kada, da se istresat i taka vlazni da se vratat na svoeto mesto, pri toa i ne mora da ja isklucuvate klimata. Vo zima saceto e toplo i vednas ce gi isusi, a vo leto i taka i taka tece voda od kondenzot po saceto, pa topliot vozduh koj treba neli da se oladi, ce gi isusi filtrite za nekolku minuti.
NOKRIA-ta go nudi ova kako opcija so samocistenje na filtrite za da ja smesti vo edna povisoka klasa na klimi i normalno da im pomogne na onie, veruvajte deka ima mnogu takvi korisnici, koi i ne znaat deka voopsto ima nekakvi filtri i uste pomalku deka treba da se cistat..... No takvite nema ni da gi cistat rezervoarite za prasina koga tie ce se napolnat kako rezultat od samocistenjeto na NOKRIA-ta.....samo ce se cudat sto signal i dava uredot i zosto ne saka da raboti ili edvaj dusa zema i ne moze da duva kako sto duvala pred mesec dva.
Sega skoro kaj edni komsii imav prilika da vidam klima koja se koristi dve godini bez da se izvadat filtrite na cistenje, abe pecurki imase fateno, pustena na turbo brzina duvase kako na "ultra quiet".
Pretpostavuvam deka samocistenjeto kaj NOKRIA-ta se vrsi so vibracija na filtrite i deka mora da postojat rezervoari za sobiranje na prasinata so senzor na prepolnetost na istite, koi na krajot vie samite ce mora da gi ispraznite. Sepak znaci se sveduva deka pak nesto treba da cistite, samo nekolku kratno poretko i toa se razbira ce si go platite preku cenata na cinenje.
Dobro bi bilo koga e uklucena funkcijata samocistenje prljavstinata od filtrite da tece nis crecoto za kondes voda a ne da se sobira prljavstinata vo rezervari za prasina vo samiot klima ured.
 