Здраво @Panebg , фала за информацијата. Може да ни кажеш како ја пресмета ефикасноста, според која формула. Фала.
@Strelec,
Како што реков, ова е импровизиран тест затоа што многу задоцнија сондите од алиекспресс и не можам да ги чекам, стварно ме интересира што имам дома. Штом дојдат ќе направам пак мерење. Но немам причина да се сомневам во резултативе. Температурата градуално растеше до 47 и престана, чекав неколку минути, потрошувачката и температурата не се менуваа. Резултатот +-1 степен треба да е тој.
Дај некој совет како да ја натерам климава да работи на максимум барем 20 минути?
Bilo je već više puta na forumu,ali evo:
formula:
(m3/h) x (1,2) x (delta t) ......i to onda podelis sa 3600 (sekundi)...rezultat je koliko kw toplote klima tad izbacuje............tu toplotu podelis sa potrosnjom dobijes cop .
-kolicina vazduha koju klima duva (m3/h)
-gustina vazduha (oko 1,2 kg/m3)
-delta t (razlika temp na izduvu i usisu)