Бев видел банирани членови, но не и банирана тема :)

Јас да го споделам моето искуство со Gree Hansol -20, што го имам веќе 20 дена. Model HANSOL -20 GWH12TB-S3DNA2D, со цена од 40к.
Еnergenie ставив на 13.11.2017.
Oд 13.11.2017 до 01.12.2017:
-потрошени се 222KWh.
-климата е работена 302h
-во просек климата трошела 735W/h.

Првата недела беше многу топло (5-15 степени), сетпоинт беше 23 степени. Просекот изнесуваше 435W/h.
Втората недела заладе, температурата падна 10тина степени, но пак имаше доста топли денови. Просекот рипна на 670W/h. Сетпоинт беше 25 степени.
Третата недела беше повеќе ладна отколку што беше топла. Просекот дојде до 735W/h. Сетпоинт беше 25 степени.
Собата е 16м2, опишана е во некоја од моите претходни постови.
Се гаси навечер, но штом ќе залади прописно ќе работи 24 часа.
Позитивно изненаден од инвертерот, може да намалува или зголемува потрошувачка за 2W, многу прецизно.
Немам видено баг досега.
Поприлично тивка надворешна и внатрешна единица.
Ме изненади негативно што минатиов понеделник и вторник (27.11.2017 и 28.11.2017) климата често одеше во дефрост. Времето беше околу 0 степени и влажно. Забележани се 6 дефроста, што значи најверојатно биле околу 8 во целиот ден. Климава треба да има 2 греачи? Зошто се уклучува дефрост толку често и на овие не толку ниски температури?
Во досегашната работа не сум видел климава на издув да дава многу жежок воздух, дури и кога на усис е 23, а сетпоинт 30. Порачав сензори за температура со жица па во иднина ќе правам и такви мерења. Мое субјективно мислење е дека на издув најмногу дaваше 45 степени при усис 23 и надворешна 0. Ова е засега шпекулација, вистинскиот резултат ќе биде документиран со инструменти.
Колку за споредба, другaта инвертер Vivax која работи само делумно по неколку часа во ладна соба (Vivax ACP-18CH50GEI со Sanyo C-6RVN93H0V компресор.) во истите денови не влезе во дефрост( a нема ни греачи), дува потопло, побрзо загрева и повеќе троши. Оваа клима ја тера својата 10та зима и надворешната единица никогаш не е чистена.
Друг чуден момент ми е логикава на климата. Работеше на 27 степени сетпоинт, и трошеше во моментот 1800W. Ја зголемив на 30 степени сетпоинт, аутофанот ја зголеми брзината но потрошувачката падна на 1700, што значи климата не се ни потруди да повлечи повеќе енергија за да даде повеќе топлина. Лично очекував да повлечи 2400W или колку и да и е максимумот.

Според она што го разбирам за климиве во овој момент, мислам дека може сите клими да се споредат на едноставен начин и да се избегне моментот со околината (топлински загуби). Треба да се направи тест при што се запишуваат параметрите:
1. надворешна температура. (климава го има тој податок)
2. температура на усис (климава го има тој податок)
3. температура на издув. (порачан мерач за температура)
4. моментална потрошувачка. (energenie)

Значи ќе видиме колку се загрева воздухот (delta Т) и колку струја (delta W) се троши за тоа да се направи. И притоа, најважно, на која надворешна температура се прави истото.
Bate i kaj mene pravi defrosti ako ja forsiram mnogu inace jas gream 45m2 plus hodnik kupatilo i spalna po potreba do kaj 75 m2 merev na izduf so obicen termometar dava okolu 50 stepeni jako duva kje te butne i nervira po malku inace gream neizolirana kukja so dobri pvc prozori bez izolacija so daikin ftx 50 gv
 
valvoline напиша:
Kaj mene toshibata inverter stara 15tina god so r22 poslednive 5-6 dena vadi nekoj prosek okolu 700-750w zagreva 45tina m2 na 23c ,partizanski prozori i sfrj fasada vo zgrada. :v
Многу блиску со моите бројки на пример е и ова.

@mdeni само да го дообјаснам примеров на Valvoline,

Стан наместо куќа (2-6 пати помали загуби, не можам доволно да потенцирам колку е ова важно)
45м2 наместо 80м2
750W наместо 636.

Потрошувачката на Valvoline е блиска со твојата колку што е блиска со мојата. Трошиме исто, но Valvoline грее 2.8 пати поголем простор, што е логично затоа што грее од 3 места излоирано (од комшиите) станче и има веројатно 2.8 пати помали загуби од ќуќава што ја грејам.

Сепак за мене поважни параметри се:
-deltaT/deltaW, колку го загрева воздухот и колку притоа троши и колку е надворешната температура
-колку често прави дефрост.
-до која температура работи.
Овие работи треба да се измерат. Тие податоци се релевантни за климата. Останатото е помалку важно.
 
Последно уредено:
@omlet13m stavija na 25°C i na fan 3-ta brzina i vidi dali i kolku cesto ke vleguva vo defrost isto moj sovet ti e da ja rabotis klimata so vklucen IFEEL na dalevcinskoto odaleceno od klimata minimum 4m
 
@mdeni само да го дообјаснам примеров на Valvoline,

Стан наместо куќа (2-6 пати помали загуби, не можам доволно да потенцирам колку е ова важно)
45м2 наместо 80м2
750W наместо 636.

Потрошувачката на Valvoline е блиска со твојата колку што е блиска со мојата. Трошиме исто, но Valvoline грее 2.8 пати поголем простор, што е логично затоа што грее од 3 места излоирано (од комшиите) станче и има веројатно 2.8 пати помали загуби од ќуќава што ја грејам.

Сепак за мене поважни параметри се:
-deltaT/deltaW, колку го загрева воздухот и колку притоа троши и колку е надворешната температура
-колку често прави дефрост.
-до која температура работи.
Овие работи треба да се измерат. Тие податоци се релевантни за климата. Останатото е помалку важно.
Да, да тоа дефинитивно.
 
Autofan практикувам затоа што сакам ниска бучност на внатрешната, па кога се стабилизира на некои си 700W, не сакам да бучи или да дува непријатно.
Од Ifeel немам потреба затоа што ја тестирав климава без IFeel и постигнува сетпоинт температура на усис iсто така и во центарот на собата. Бидејќи е една соба, лесно е да се згрее воздухот рамномерно без IFeel.

Продавам Ifeel скоро нов, поволно :)
 
Ај на рачун на дефростите!
Сфатете дека дефростот колку од оптеретувањето на климата , уште повеќе зависи од влажноста на воздухот и потенцијалното струење на тој воздух околу надворешната единица.
Значи ако имате поголема влажност на воздухот и помала циркулација, ќе имате и повеќе кондензација на надворешната единица. Следствено на тоа ако ја форсирате климата, дали со гасења или со задавање на 30 степени, очекувајте тој кондензат да стане замрнат, и да има потреба од размрзнување т.е. дефрост.
 
Момци дали се добар квалитет Haier?

Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Тоа ти се чисти кинези , имаат јака подршка од државата и на времето имаат купено технологија од Liebher.
Почнати се со фрижидери , сега фураат се од електроника. Онака од читање на мислења по странски форуми, си ги вредат парите, изгледа.
 
@omlet13m дали може да не ти е исправен мерачот, да не покажува точно?
патем кои се отприлика најголемите топлотни загуби кои може да ги има една кука стан (50,100,200 W на м2)?
 
Еве и јас да ви ја приложам потршувачката на fujitsu 12 LMCE на задена температура од 23 степени, за 482 сата потрошени се 161 kw или 828 денари. Јас сум екстра задоволен, греам салон од 35 квадрати.
 

Attachments

  • IMG_20171201_204523.jpg
    IMG_20171201_204523.jpg
    3,7 MB · Прегледи: 31
  • IMG_20171201_204436.jpg
    IMG_20171201_204436.jpg
    3,6 MB · Прегледи: 33
@omlet13m дали може да не ти е исправен мерачот, да не покажува точно?
патем кои се отприлика најголемите топлотни загуби кои може да ги има една кука стан (50,100,200 W на м2)?

Зошто би помислил дека не ми е исправен уредот, на што алудираш? Инаку исправен е, нов е и тестиран. Квалитетен уред Energenie од 1000 денари.
http://www.anhoch.com/product/33450/power-consumption-meter-single-socket-wlcd-display

Топлинските загуби за сега се една голема мистерија, од куќа до куќа се разликуваат до 6 пати. Треба време да сфатиме што е што.

Сликички од енергенито и хан соло од пред неколку минути. Работи моментално на 434W

3039rux.jpg


Работел вкупно 320 часа, исклучен бил 111 часа. Досега поминале точно 18 дена откако се мери потрошувачката. Денес беше топло, цели 10 степени, па просечната од 735 падна на 725:
2zea5j9.jpg
2zea5j9.jpg


Потрошил вкупно 231.9KWh и според пресметката на Energenie за евтина и скапа (не ги рачуна 14-16 како ефтина) потрошил 20.1 евро:
2ldvsr7.jpg


И слика од Хан Соло:
10poml3.jpg
 
Последно уредено:
@omlet13m
ти по се изгледа живееш во некој полски шатор[DOUBLEPOST=1512163255][/DOUBLEPOST]
Mojot vivax aezi samo vo ponedelnikot napravi 3 minuten suv defrost bez nitu edna kapka voda eve i vcera i denes ne pravi defrosti si raboti nornalno na zadadena 24°C temperatura do sega od koga e pocnata grejnata sezona samo ednas suv defrost napravi.
твојата клима е специјално направена за греење, дефрости да не прави да не ти паѓа Т.
Тие што имаат топ модели на клими од светски познати марки и што прават нормално по 5-6 дефрости на ден, тие изгледа лошо се направени фабрички.
Еднаш ти реков, еве и уште еднаш ќе ти кажам Vivax е дар од боговите :D
 
Последно уредено:
ти по се изгледа живееш во некој полски шатор

Не можам да погодам дали си сериозен, дали се исмеваш на климата или на куќата. Опис на собата имав дадено претходно:

Греам соба од куќа со површина од 16м2, пола од зидовите се надворешни. Полна цигла два реда, 30цм ѕид (тврда градба)со стандардна фасада, нема изолација. Квалитетно ПВЦ. Горе нема плоча. Долу има плоча и подрум. Стаклени површини во ПВЦ вкупно 6.3м2. Висина на ѕид 2.6м. Гледа на западна страна.
Сметам дека Хансол -20 е дури предимензиониран за овај простор? Затоа што иако е официјално 3.5ка, би требало да се вика 4.5ка затоа што има хардвер од 5.5ка. (43кг надворешна, 2.5 реда изменувачи, 1.3кг фреон, греачи, -20 работна, голем COP..)
просеци.
 
Не можам да погодам дали си сериозен, дали се исмеваш на климата или на куќата. Опис на собата имав дадено претходно:
не се смеам на климата, него не ми е јасно како толку големи топлински загуби да имаш на овие Т. Јас иако сум од Гевгелија , имам измерено одокативно на приближно 0с. топлинските загуби кај мене се 35-40w на м2, а се греам во соба од 20м2 на северо-запад со два надворешни зидови е дрвен прозор кој го дихтувам со силикон, за да не ми дува низ него.
 