Iskreno se nadevam deka nekoj ke znae da odgovori sto kompresor ima haier tide modelot pozz
200денара за лихвара, монгу прашуваш и сакаш информација на тацна...ништо џабе нема денеска, измери ја прво твојата, истиве на пазар се поскапи така да и услуга ти правам, само измери
http://unimer.mk/product_info.php?cPath=22&products_id=29&osCsid=0p7da9frasu5j7pjf38f2dstf5
 
Последно уредено:
200денара за лихвара, монгу прашуваш и сакаш информација на тацна...ништо џабе нема денеска, измери ја прво твојата, на пазар се поскапи
Nemam termometar so sonda taka da nemozam da izmeram izduv i usis na vozduh
Pred mesec dena pozajmiv od koleka togas pokaza57°C na izduv
Moj termometar nemam neznam kaj gi ima onie laserski termometri sto se tie se ok ama neznam kolku pari se i kaj gi ima
A mislam deka ti ne bi znael da odgovoris sto marka e kompresorot na haier tide sepak ti si eksepert za gree:D
 
ako 5.5kw inverteri veke ima za 500e mislam deka e krajno vreme da vidime i toplotni pumpi 10tina kw za nekojsi 1000e.
Kako sto ide vremeto se nadevam deka ke bide taka.Ako lani plativ za 3.5 kw 32000 so montaza denes mi izleze 5.5 kw 36600 den.Koj kako saka da kaze kinezite si gazat i urivaat ceni i po citanje na forumov Strelec celo vreme se obiduva da dokaze deka ima i kvalitetni proizvodi za nas dzep.Isto e muabetot da ne bea kinezite ke sonuvavme da vozime vespi po normalni ceni.E koga ke pocne espanzija na elektricni vozila od Kina...Sega za sega ostanuva borbata i dokazuvanje deka so klima a ponataka so toplotni pumpi e najekonomicno i naj ekolosko greenjeto
 
Moj termometar nemam neznam kaj gi ima onie laserski termometri sto se tie se ok ama neznam kolku pari se i kaj gi ima
A mislam deka ti ne bi znael da odgovoris sto marka e kompresorot na haier tide sepak ti si eksepert za gree:D
http://unimer.mk/index.php?cPath=22
Istiov gi ima bato, i laserski i digitalni....toj pozajmeniot zivin od koleskati ResponsTime ima 30min....na ringla ke go staam na 90C i pola saat nema da spusti pod 60c edno kafe moze da ispies kaj koleskati ....imame takvi merenja tuka vec vigjeno e toa, i Quadro i Favorit On/OFF vadat po 60C so takov termometar nabutan u ///
 
Последно уредено:
Kako sto ide vremeto se nadevam deka ke bide taka.Ako lani plativ za 3.5 kw 32000 so montaza denes mi izleze 5.5 kw 36600 den.Koj kako saka da kaze kinezite si gazat i urivaat ceni i po citanje na forumov Strelec celo vreme se obiduva da dokaze deka ima i kvalitetni proizvodi za nas dzep.Isto e muabetot da ne bea kinezite ke sonuvavme da vozime vespi po normalni ceni.E koga ke pocne espanzija na elektricni vozila od Kina...Sega za sega ostanuva borbata i dokazuvanje deka so klima a ponataka so toplotni pumpi e najekonomicno i naj ekolosko greenjeto
Tocno, isto ko so ima vrhunski kineski mobilni telefoni za 1/3 od cenite na starite macki.
 
Повторно, никој овде не вика дека ДПИ се најбољи и безгрешни (иако јас ете имав добро искуство со нив). Ниту кажувам дека тие од гримак не се обиделе да го заебат типот (ако го виделе глуп). Тоа што го кажувам е, дека е неразбирливо некој тек така да се помири со фрлање 40 илјади денари за неисправна клима, и притоа да не се дига џева по институции и по форуми и социјални мрежи. Неразбирливо е од ДПИ воопшто да не се јават, и неразбирливо е оштетенава страна да не се јави едно 10 пати во ДПИ, туку еднаш се јавиле и толку.
Па не знам како може да им се качи на ГрееМАК на глава кога се криеле и не јавувале. Не е човекот во Скопје, па да оди секој ден и да им досадува во канцеларија. А исти случај и со ДПИ. Иначе за информација, ДПИ не е центализиран, односно, ако продавачот е лоциран во Скопје, не може проблемот да го пријавиш во ДПИ во Прилеп, освен ако производот не си го купил од Прилеп, односно ако продавачот нема филијала во Прилеп.
Зошто не дојде човекот овде на дискусијава и не објасни убаво и детално што е работата?
Баш ќе му пренесам дека е баран на форумов.....
Јас не ја купив 18LFC од тука туку од Грција бидејќи се мнооогу поефтини таму отколку кај нас
Па огромен број на работи се поевтини во Грција....Нашиве компании за бричат и тоа на суво....Баш ме интересира како ја формираат цената и колку е нивната набавна цена на уредот, колку се давачките спрема државата.....
Еве на пример редовната цена на Panasonic CS-E12QKE во Техномаркет кај нас е 55,000 во Техномаркет во Бугарија е околку 52,000. За дел од климите имаш разлика и повеќе од 25%, а на клима од 60,000 ден тоа и не е мала сума.
Koj kako saka da kaze kinezite si gazat i urivaat ceni
Кинезите не ги уриваат цените...Како што се (ќе се) подобрува нивниот квалитет, дистрибутивна мрежа, пост продажна поддршка и крајно перцепцијата за брендот така ќе расте и нивната цена....
Ама алчните јапонски акционери, директори, преплатени инжињери пола век се научени на мрсни приходи и лагоден живот, а тоа некој мора да го плати. Затоа чинат 2000 евра.

Затоа Кинеската економија за десетина години стана најмоќна во светов. Можеби не се многу паметни (крадат памет, копираат), но имаат евтина работна сила, ресурси и работат како мравки. Грешките ги отклонуваат во од, квалитетот постојано расте и со разните видови државна помош и субвенции, газат се пред себе. Најважно од се, се задоволуваат со помала марж

Идејата дека јапонските инжињери земаат Бог знае колку поголеми плати од кинеските е чиста заблуда. Одамна помина времето кога предноста на Кина беше ниско платена работна сила. Всушност може да се каже дека платите во дел од Кина, а тука мислам на Шенжен, Пекинг и Шангај се повисоки од тие во Јапонија.....
 
Istiov gi ima bato, i laserski i digitalni....toj pozajmeniot zivin od koleskati ResponsTime ima 30min....na ringla ke go staam na 90C i pola saat nema da spusti pod 60c edno kafe moze da ispies kaj koleskati ....imame takvi merenja tuka vec vigjeno e toa, i Quadro i Favorit On/OFF vadat po 60C so takov termometar nabutan
Mnogu e skap koa ke poevtini ke zemam eden laserski a sea za sea izmeriv pred 1 mesec 57°C koj veruva veruva koj ne negov problem
 
Па огромен број на работи се поевтини во Грција....Нашиве компании за бричат и тоа на суво....Баш ме интересира како ја формираат цената и колку е нивната набавна цена на уредот, колку се давачките спрема државата.....
Еве на пример редовната цена на Panasonic CS-E12QKE во Техномаркет кај нас е 55,000 во Техномаркет во Бугарија е околку 52,000. За дел од климите имаш разлика и повеќе од 25%, а на клима од 60,000 ден тоа и не е мала сума.

Јас Fujitsu 18LFC од Грција ја купив за 950€ а со поврат на ддв ми дојде 770€ а кај нас во Хидросет е 75000 ден, што е многу многу е, а и премногу, така да од тука купување Fujitsu- No Way! Поздрав
 
Па огромен број на работи се поевтини во Грција....Нашиве компании за бричат и тоа на суво....Баш ме интересира како ја формираат цената и колку е нивната набавна цена на уредот, колку се давачките спрема државата.....
Еве на пример редовната цена на Panasonic CS-E12QKE во Техномаркет кај нас е 55,000 во Техномаркет во Бугарија е околку 52,000. За дел од климите имаш разлика и повеќе од 25%, а на клима од 60,000 ден тоа и не е мала сума.

Јас Fujitsu 18LFC од Грција ја купив за 950€ а со поврат на ддв ми дојде 770€ а кај нас во Хидросет е 75000 ден, што е многу многу е, а и премногу, така да од тука купување Fujitsu- No Way! Поздрав
Од каде од грчка го купи?
 
Fala druze.Kako sto pretpostavi dnevnata e okolu 20m2 ama e spoena so kujna.Ke go najdam planot pa ke stavam slika i mesta na montirani klimi.Odev na varijanta so 5.5 zosto samo so 3.5 ke trebase da stavam uste 2.5 vo dnevna(predhodnata e stavena vo kujna i butka povekje vo hodnik i spalna a vo dnevna e ladno) za da se trpi vo zima.Vo pravo si deka e jak izduvot eve sega probuvam i na zadadena 24c vo prva brzina veze .Sepak mi bese da ima snaga i na -20 da tera.Za 3.5 mozam da potpisam so dve race deka rabotese i koga bese lani -25c so pomos na panelka.A ke izumev da kazam imase prepirki na forumov za tem.na izduv.Lani pozajmiv meraci za temperatura i potrosuvacna na struja za eden den:Na laden start so nadoresna od okolu -6c vnatresna od okolu 19c i zadadena treta brzina i 30c na izduv pokaza 54c a potrosuvacka od 1500w.Posle 5min padna na 1000w i posle prodolzi da raboti so 750w.Ako pomaga i drugo grejno telo potrosuvacka pagja na 500 w.Me mrzese da gledam vo merac i mislam ke padnese i podolu ako postavev pod 26c i vtora brzina ama sto e tuka e.Ke postavam sliki i od dvete klimi so meraci denovive da se spremam

Iskreno me zainteresira probaj nacrtaj nesto bas sakam da vidam kakov ti e rasporedot, kade se postaveni klimite i nakade butkaat..
 
Прашање: што се добива со вакумирањето и зошто е потребно вакумирање од 30 минути?
со вакумирање се вади заробениот воздух во системот,во цевките.
30 ми вакумирање е премногу.доволно е 5-10 мин.нема мнгоу воздух во цевките.
инаку имам клима која е невакумирана и друга клима која е вакумирана...и двете работат одлично :)
 
Ajde uste ednas

Na kratko

Celta na vakumiranjeto e da se spusti pritisokot vo sistemot kako vodata bi isparila

Vo princip nema odredeno vreme kolku e potrebno za vakumiranje, bidejki vakumiranjeto zavisi od kapacitetot na pumpata.

Ima tocno opredelen podpritisok koj e preporacan za dadeniot system.

Preporaclivo e podolgo vreme bidejki nikoj kaj nas (barem nikoj) ne meri podpritiosok kolkav e posle vakumiranjeto, A I toj podpritisok moze da se postigne samo so dvostepeni vacuum pumpi sto kaj nas se retka pojava. So ednostepeni tesko deka ke moze. Ako ideme vo detail I samite creva na manometrite (pri kontrola na vakuumot) ne treba da bidat od obicna guma bidejki tie creva se permeabilni, odnosno propustaat gas, pa nemame relevaten podatok, itn itn…… da ne ja tupime vo detali
 
Евен некој си ја завршил домашната:

VAKUMIRANJE

Nekoe vreme se prosvetuvav po ova internetov i sega moze da se kaze deka otprilika znam sto e toa famozno VAKUMIRANJE . Site sto ve interesira ovaa problematika mozat da go procitaat ova, taka da pri montaza ili popravka na klima uredite ne vi prodavaat muda za bubrezi.
Uste na pocetokot ce ve razocaram i ce vi kazam deka ne veruvam deka bilo koj od nas na forumov i posiroko ima pravilno vakumiran sistem.

FAKTI :
-Vakumiranje e vsusnost proces i na DEHIDRACIJA a ne samo proverka na nepropusnost na sistemot
-mnogupati e pisuvano deka vlagata e pogubna po poliesterskoto maslo sto go podmackuva kompresorot i freonot vo sistemot.
-Posebno e osetliv freonot r410a (tamu i se koristi bas poliestersko maslo)
-So odvlazuvanjeto treba da se dovede nivoto na vlaga vo sistemot na potrebnite 10 PPM(Parts Per Milion), sto e razumno prifatlivo nivo na vlaga
-Za ova nivo na vlaga treba potpritisok (vakuum) od 1.33 mbar ( 0.0013 bara apsoluten pritisok) ili 1 Torr
-Potpritisokot se meri vo mbari, mikroni, torri, Pa(paskali) i mmHg ( mm zivin stolb)
-Za proverka na nepropusnost treba da se ostvari vakuum od 0.66 mbar ili 500 mikroni ili 0.5 Torri
-Za merenje i pratenje na podpritisokot ( dali raste/opadja) isklucivo se meri so ELEKTRONSKI VAKUUM METAR
- Manometar obicen analogen ne e smee da se koristi bidejci e neprecizen ( montazerite gi koristat isti manometri kako i za polnenje na koi nisto nema ni da vidite zatoa sto se mnogu grubo bazdareni)
-Crevata preku koi se smuka so vakuum pumpata mora da se bakarni (so cvrsti zidovi) a ne onie armirani koi se koristat za polnenje na freon ( ova e poradi toa sto se tie stislivi i preku niv ednostavno ne se ostvaruva ovoj famozen vakuum od 0.66 mbara i posle nekolku dena vakumiranje)
- Vakum pumpata moze da vakumira najpovece 20 novi sistemi potoa MORA da se promeni uljeto vo nea bidejci i taa raboti na isti princip kako i kompresorot pa vlagata od sistemot zavrsuva vsusnost vo uljeto na pumpata ( za 20 novi sistemi i posle sekoj 1 star sistem MORA da se zameni bidejci stanuva kako mleko belo). Mozete da zamislite vo kakva sostojba se vakuum pumpite i kolkav vakuum tie mozat da postignat....
-Ako se vakumira star sistem vo koj vlagata vece go napadnala masloto na kompresorot ne pomaga tuka povece vakuum pumpa tuku mora nekolku pati da se promeni susacot za vlaga ( teska opercija so zavaruvanje/secenje), pa posle da se vakumira so pumpa.

POTREBEN ALAT ZA VAKUMIRANJE :
-Vakuum pumpa sposobna za podpritisok od 50 mikrona i povece
-ELEKTRONSKI vakuum metar
- Maslo za vakuum pumpata
-nepovraten ventil koj stiti vlagata sto vece e vo uljeto na pumpata ne se vrati vo sistemot ( na primer ako snema struja i sl )
-tvrdi bakarni creva za povrzuvanje

Ima uste edna rabota: NEPROPUSNOST na sistemot . Dozvoleno e gubenje na freon otprilika za domasnive klimi od 0.5-1.0 grami/god. Imate pretstava sto znaci ova pretvoreno vo potpritisok ( za kolku ce se zgolemi potpritisokot na kazalkata na manometarot za da za edna godina sistemot ne izgubi 1 gram freon) ? Toa e prakticno e merlivo samo so elektronskite vakuum metri ! Znaci prakticno so vakumiranje i ne moze da se proveri dali sistemot e nepropusten ( za toj pola saat vakumiranje i cekanje uste pola saat vo najdobar slucaj). Poradi toa najdobro e proverka na nepropusnost so koristenje na azot i nadpritisok od 15 bara. Bidejci ovde nas ne interesiraat montazi na novi klimi po defolt vnatresnata i nadvoresnata edinica se odvlazeni na potrebnite mimimalni 10PPm vlaga, ostanuvaat samo crevata i pertluvanjata koi gi pravi monterot. Ako napravi ubavo i cisto pertluvanje (prosiruvanje na krajot na cevkata ) bez ostri ivici i ostatoci od strugotini i ako go NAMASTI spojot pred steganjeto so maslo ( pazite tuka na ovie sitnici bidejci se od vitalno znacenje za nepropusnosta) postoi realna sansa deka toj spoj "vecno" ce drzi i ce bide nepropusten za freonot.

Ostanuva ODVLAZUVANJETO.
Ajde da vidime dali monterot i ce go napravi toa. Kako sto rekovme pred ova za da se dobie 10PPM vlaga MORA vakuumot da bide ispod 1.33 mbara sto moze da trae i vecno ako pumpata e slaba a ne samo 30 min. Dali e postignat toj podpritisok ce pokaze samo elektronskiot vakuum metar, a ne vremeto kolku pumpata sisa. Uste nesto za da se izvlece vlagata od sistemot potrebni se nekoi preduslovi. Vodata mora da e vo vid na para a ne vo tecnost. Znaeme deka so spustanje na pritisokot se spusta i T na isparuvanje na vodata, pa taka za ovoj podpritisok od 1.33mbara vodata isparuva na -19 C, no nemoze vednas i treba izvesno vreme koe mora da se obezbedi.
Vo praksa funkcionira vaka;
Ubava nova pumpa ( pomisluvas dobar monter) , prasanje dali uljeto e na dovolno dobro nivo i dali moze da napravi 50 mikroni podpritisok, vrzuva manometri koi i inace gi koristi (onoj za nizok pritisok bidejci e pokrupno bazdaren) i pumpa pola cas. Eden gospod znae kolku e podpritisokot, ceka pola cas ili eden cas vika dobro e. Sto e crno dobro? Za da skazalkata od manometarot napravi vidliv pomest od 0.1bar i nie vidime deka pumpata raboti e za 100 pati pogolemo od dozvolemata vlaga zatoa sto zboruvame za 1.33 mbara ili 0.0013 bara.
TOLKU OD VAKUMIRANJETO .
Ova ne se odnesuva verojatno za site monteri , zatoa i medju drugoto montazata e 50-60 e, treba i da bide ako se raboti strucno i ispravno, e sega sto razni "pekari" ova go koristat e drugo prasanje....
Sreca pak proizvoditelite vgradile susaci na izlezot od kompresorot ( na potisnata strana) taka da vlagata koja i e sosema vo mala kolicina, pri montaza na nov sistem, ja sobira zeolitot vo susacot i nas ni obezbeduva miren son i pri nestrucno i tkn "vakumiranje".

Изгледа кај нас вакумирањето е ради реда, затоа и не се замараат 30 минути..
 