Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
@Goran^^^
Kolku kosta Nordic model na Daikin sto moze da se kupi vo MK (Japan nema takov model vidno od sajtot https://www.ac.daikin.co.jp/roomaircon, zborime vo Evropa sto moze da se kupi) pod imeto Perfera reklamirana deka raboti do-25 kolku dava prosecno na -15?
Eve ke ti kazam Japanec Nordic vo MK kosta 2500 evra za 3.58kw i COP 2.0 ama nema Eurovent vakov podatok, znaci samo LOT10 e infoto za Perfera Nordic, i sea ti prifakjas vakvi dokumenti od Daikin bez Eurovent a neprifakjas ako e drug brend ...kako ti odgovara a ? :)
Na Eurovent takov podatok test prosecen za LAdna zona na -15 nema, ama Daikin si ja testiral Perferata i si izdal dokument ovde...
Sega si dvosmislen vo izjavite i ako te cita nekoj sto saka da nauci stvaras konfuzija jer ako ti kao podrzuvac na LOT10 go prifakjas dokumentot na Daikin a neprifakjs koga e od drug proizvoditel samo zabuna stvaras....moze tebe trebale da te prasaat :D
Perfera3.5 LOT10.jpg

Perfera Cena.jpg
S
 
Последно уредено:
@Goran^^^
Kolku kosta Nordic model na Daikin sto se moze da se kupi vo MK (Japan nema takov model vidno od sajtot https://www.ac.daikin.co.jp/roomaircon, zborime vo Evropa sto moze da se kupi) pod imeto Perfera reklamirana deka raboti do-25 kolku dava prosecno na -15?
Eve ke ti kazam Japanec Nordic vo MK kosta 2500 evra za 3.58kw i COP 2.0 ama nema Eurovent vakov podatok, znaci samo LOT10 e infoto, i sea ti prifakjas vakvi dokumenti bez Eurovent ili neprifakjas ?
Na Eurovent takov podatok test na -15 nema, ama Daikin si ja testiral i si izdal dokument...sea ti kao podrzuvac na LOT10 sto ke kazes za LOT10 dokumentot na Daikin go prifakjaat u MK ili ne go prifakjat moze tebe trebale da tew prasaat :D
Прегледај го приврзокот 428573

Прегледај го приврзокот 428572
Видиш ти како фино лепо си отворе Даикин Лот 10 и ја најде информацијата што ти беше потребна за моделот на Даикин.
И јас сакам да го направам истото за Грее ама неможам. Зошто?

Тука имаш каталози на Даикин за сите нови производи во Европа.


Колку ме кошташе мене климата те интересира?
Првата е Даикин Перфера нордик подна 3.5
Цената е со вклучена монтажа.

20240904_160745.jpg

Ќе прифатам и за Грее
Дај ми Лот 10 официјална веб страна за Грее
 
Последно уредено од модератор:
Dok ti on sastavlja lot10 ... za Gree :)

Ne moze Gree da ima lot 10 zato sto ima mozda 10-15 stalnih split modela za koje i ulaze za njihov razvoj .... i mozda 135 raznoraznih modela koji se sklapaju po zelji dilera samo na osnovu trazene cene. Za razna podrucja u svetu. Zato nema za veliki deo proizvoda i Eurovent. Jer sto da baca novac kada mu to diler i ne trazi, ... kada se takav model prodaje samo u 2-3 drzave, neki drugi u neke druge 2-3 drzave.....i kada je potpuno neizvesno da li ce se sledece sezone ponovo prodavati ili otici u zaborav.
 
Иначе @Strelec стварно си добар, комплимент имаш од мене.
Така си вешт во спинување, извртување на работите...значи ти нема рамен.
Мислам треба да се пробаш со политика.
Остај климите @Sv B нека ги продава.

Значи толку си добар што можеш да убедиш жеден човек да премине преку 10 езера, 10 реки и 10 извори и на крај жеден за вода да си умри.
 
@Goran^^^
На прашања со прашања ми реплицираш и ја водиш дискусијата на твоја воденица...ја не те прашувам ништо јасно ми е све, ти се наметнуваш без потреба....Ти не ги знаеш одговорите затоа само прашуваш одново и одново
Ја зборам општо за да се научи нешто и да ја тргнам онаа дискусија за колку квадрати е некоја клима.
Ама за тоа што го кажувам давам и аргументи, а ти ги немаш аргументите....ако ги имаш повели
А пошто си голем фан/дилер/рекламер на Даикин еве да ти кажам искрено...некоја Сенсира NEW имате у продажба и сеа не ми е јасно со ова за 3.5kw моделот има D во ознаката (FTXC35D/RXC35D) а поголемите капацитети немаат ниедно D во шифрата туку сите се со две C, буквата D нигде ја нема, како је то могуче :)
Sensira new model.jpg


5.0KW - FTXC50C/RXC50C (D nema)...Ja nema ni na Eurovent ama cena ima japanska 72.000....za greenje u Grcija/SPanija i ovaa li e ? :D)
Em nema Eurovent em slaba za Greeenje....a 72.000....aj gitla tamu sitkaj na slepci vakvi na Mananas

6.0KW - FTXC60C/RXC60C (D nema)

7.1KW - FTXC71C/RXC71C (D nema)
 
Последно уредено:
до вчера ја мразев, полека полека почнува да ми се допага типкава со глумава

 
@Goran^^^
На прашања со прашања ми реплицираш и ја водиш дискусијата на твоја воденица...ја не те прашувам ништо јасно ми е све, ти се наметнуваш без потреба....Ти не ги знаеш одговорите затоа само прашуваш одново и одново
Ја зборам општо за да се научи нешто и да ја тргнам онаа дискусија за колку квадрати е некоја клима.
Ама за тоа што го кажувам давам и аргументи, а ти ги немаш аргументите....ако ги имаш повели
А пошто си голем фан/дилер/рекламер на Даикин еве да ти кажам искрено...некоја Сенсира NEW имате у продажба и сеа не ми е јасно со ова за 3.5kw моделот има D во ознаката (FTXC35D/RXC35D) а поголемите капацитети немаат ниедно D во шифрата туку сите се со две C, буквата D нигде ја нема, како је то могуче :)
Прегледај го приврзокот 428584


5.0KW - FTXC50C/RXC50C (D nema)...Ja nema ni na Eurovent ama cena ima japanska 72.000....za greenje u Grcija/SPanija i ovaa li e ? :D)
Em nema Eurovent em slaba za Greeenje....a 72.000....aj gitla tamu sitkaj na slepci vakvi na Mananas

6.0KW - FTXC60C/RXC60C (D nema)

7.1KW - FTXC71C/RXC71C (D nema)
Не бе легенда си, нема збор тука.
Ти го прашуваш лот 10 за Грее, тој те шета по тавани :)

Гледам се заљубе во оваа Sensirata.
Од каталогот можиш да видиш до која верзија се стигнати.

Еве објаснување за тебе разлика помеѓу Sensira FTXF и Sensira New FTXC


А еве ти за FTXC разлика помеѓу B и C.
D им е нов модел.


На англиски се па ќе разбереш

Еве ги сите модели за Европа пошо и тоа те интересираше. Да не речеш пак на прашања одговарам со прашања ;)

https://m.youtube.com/watch?v=dpaCPs3i4UY

:)
 
Последно уредено од модератор:
Шо е то -15 и кај се најдува?
:tapp:
Прашај ги у ЕУ зашто одлучиле да донесат Регулатива/Закон на -15 да си ги мерат Нордиците...амадман под хитно поднеси може ке ти го прифатат хахаха....твојата нема тест на -15 па ти е мука што нема, верзијата VEHZ LN35 има тест на -15, ама нема твојата LN35VE(bez HZ) и е со малото компресорче....затоа брат ти си зема Амбер...и не згрешил
 
Последно уредено:
Иначе @Strelec стварно си добар, комплимент имаш од мене.
Така си вешт во спинување, извртување на работите...значи ти нема рамен.
Мислам треба да се пробаш со политика.
Остај климите @Sv B нека ги продава.

Значи толку си добар што можеш да убедиш жеден човек да премине преку 10 езера, 10 реки и 10 извори и на крај жеден за вода да си умри.
/// Ponekad je tako kao sto kazes .... no u vecini slucajeva mu ta "vestina" lici na obicno sibicarenje. Jer cela okolina zna sta radi, providan je ..... i nista mu ne veruje :) ////
Meni mnogo puta smesno i zabavno njihovo ubedjivanje, .... pogotovo kada se spomenu dve stvari ... modulacija i taj #ebeni Eurovent :).
I sami ne veruju u ono sto pisu :). Ko ribe na suhom mestu :)

Evo on nam obeca skoro spisak modela sa Euroventom koje prodaje ..... i nista od toga :) Jos jednom izrecena glupost koja mu ne ide u prilog, jer sam sebi pravi zamku :)

Steta sto postoji taj prokleti Eurovent i Ahri za USA, jer zbog njih ne mogu na miru da pricaju bajke o svojim uredjajima i lupaju gluposti navalentni lokalni "poluznalci" :) /////

Jedno moramo da shvatimo .... Daikinu, Mitsu, Toshibi, Fujitsu, su balkanske zemlje stare SFRJ, bitne za prodaju kao sto im je bitan lanjski sneg. Imaju oni sasvim drugaciju ciljnu grupu, mnogo bogatije zemlje i trzista. Imaju takodje i sasvim drugaciju filozofiju poslovanja i drzanje poslovnog kodeksa i kvaliteta. Spram svega toga ide i cena :). Sa druge strane takva podrucja su mnogp interesantnija slabijim proizvodjacima, jer mogu sve i svasta da tamo prodaju, cak ce i prema zeljenoj ceni da sastave uredjaj. I to nije nikakav problem, nizerazredni brend ne moze da se kako treba pozicionira na jakim trzistima, pa svoj nacin poslovanja prilagodjava nizerazrednim trzistima gde je sve mnogo manje kontrolisano, od same procedure uvoza pa da kontrole u domacoj trgovini. Shodno tome i modeli koji se nigde drugde na svetu ne pojavljuju . E sada ... ceo problem nastaje kada se ti modeli cenovno priblize sertifikovanim modelima renomiranih proizvodjaca, a nemaju nikakav dokaz da poseduju takve specifikacije. I jos kada se sve to zacini adekvatnim nazovi "marketingom" , onda nastaje zona sumraka :)
 
Не бе легенда си, нема збор тука.
Ти го прашуваш лот 10 за Грее, тој те шета по тавани :)

Гледам се заљубе во оваа Sensirata.
Од каталогот можиш да видиш до која верзија се стигнати.

Еве објаснување за тебе разлика помеѓу Sensira FTXF и Sensira New FTXC


А еве ти за FTXC разлика помеѓу B и C.
D им е нов модел.


На англиски се па ќе разбереш
Не бе легенда си, нема збор тука.
Ти го прашуваш лот 10 за Грее, тој те шета по тавани :)

Гледам се заљубе во оваа Sensirata.
Од каталогот можиш да видиш до која верзија се стигнати.

Еве објаснување за тебе разлика помеѓу Sensira FTXF и Sensira New FTXC


А еве ти за FTXC разлика помеѓу B и C.
D им е нов модел.


На англиски се па ќе разбереш

Еве ги сите модели за Европа пошо и тоа те интересираше. Да не речеш пак на прашања одговарам со прашања ;)

https://m.youtube.com/watch?v=dpaCPs3i4UY

:)
Videava sporeduvaat vnatresni edinici
/// Ponekad je tako kao sto kazes .... no u vecini slucajeva mu ta "vestina" lici na obicno sibicarenje. Jer cela okolina zna sta radi, providan je ..... i nista mu ne veruje :) ////
Meni mnogo puta smesno i zabavno njihovo ubedjivanje, .... pogotovo kada se spomenu dve stvari ... modulacija i taj #ebeni Eurovent :).
I sami ne veruju u ono sto pisu :). Ko ribe na suhom mestu :)

Evo on nam obeca skoro spisak modela sa Euroventom koje prodaje ..... i nista od toga :) Jos jednom izrecena glupost koja mu ne ide u prilog, jer sam sebi pravi zamku :)

Steta sto postoji taj prokleti Eurovent i Ahri za USA, jer zbog njih ne mogu na miru da pricaju bajke o svojim uredjajima i lupaju gluposti navalentni lokalni "poluznalci" :) /////

Jedno moramo da shvatimo .... Daikinu, Mitsu, Toshibi, Fujitsu, su balkanske zemlje stare SFRJ, bitne za prodaju kao sto im je bitan lanjski sneg. Imaju oni sasvim drugaciju ciljnu grupu, mnogo bogatije zemlje i trzista. Imaju takodje i sasvim drugaciju filozofiju poslovanja i drzanje poslovnog kodeksa i kvaliteta. Spram svega toga ide i cena :). Sa druge strane takva podrucja su mnogp interesantnija slabijim proizvodjacima, jer mogu sve i svasta da tamo prodaju, cak ce i prema zeljenoj ceni da sastave uredjaj. I to nije nikakav problem, nizerazredni brend ne moze da se kako treba pozicionira na jakim trzistima, pa svoj nacin poslovanja prilagodjava nizerazrednim trzistima gde je sve mnogo manje kontrolisano, od same procedure uvoza pa da kontrole u domacoj trgovini. Shodno tome i modeli koji se nigde drugde na svetu ne pojavljuju . E sada ... ceo problem nastaje kada se ti modeli cenovno priblize sertifikovanim modelima renomiranih proizvodjaca, a nemaju nikakav dokaz da poseduju takve specifikacije. I jos kada se sve to zacini adekvatnim nazovi "marketingom" , onda nastaje zona sumraka :)
.
Tesla.objasni ti nama ovo, sto sam objasnio jos davno na Eliteu....
Kako to da se u Srbiji jos prodaju klime na R410A? i to Japaci...Fujitsu recimo koji model je najeftiniji u Srbijj i koji freon nosi
 
Последно уредено:
Прашај ги у ЕУ зашто одлучиле да донесат Регулатива/Закон на -15 да си ги мерат Нордиците...амадман под хитно поднеси може ке ти го прифатат хахаха....твојата нема тест на -15 па ти е мука што нема, верзијата VEHZ LN35 има тест на -15, ама нема твојата LN35VE(bez HZ) и е со малото компресорче....затоа брат ти си зема Амбер...и не згрешил

Е како нема тест на -15 LN-от :)
еве види си сам
-7 3.2kW
-10 3.6kW
-15 3.2kW

LN.png

Mojata Comfora 2.0 има и на еуровент. Нордик е изгледа :)

Screenshot 2024-09-05 174920.png
 
Прашај ги у ЕУ зашто одлучиле да донесат Регулатива/Закон на -15 да си ги мерат Нордиците...амадман под хитно поднеси може ке ти го прифатат хахаха....твојата нема тест на -15 па ти е мука што нема, верзијата VEHZ LN35 има тест на -15, ама нема твојата LN35VE(bez HZ) и е со малото компресорче....затоа брат ти си зема Амбер...и не згрешил
@Strelec колку саати годишно во МК темпeратурата паѓа до -15С?
Да не те прашувам конкретно за изминативе 2 зими :)

Прилика да те потсетам дека тоа малото компресорче кај мене даваше 6kw на -7С :)
 
@Strelec колку саати годишно во МК темпeратурата паѓа до -15С?
Да не те прашувам конкретно за изминативе 2 зими :)

Прилика да те потсетам дека тоа малото компресорче кај мене даваше 6kw на -7С :)
Tebe ti kazav….bate prasaj go zosto ima Amber Nordic, a ne Mitsu.
Ne e glup da fukne 2000 evra i da snima klipcinja za da ne go kara zena mu….smeski zivi si…..hahaha
Автоматски споено мислење:

Е како нема тест на -15 LN-от :)
еве види си сам
-7 3.2kW
-10 3.6kW
-15 3.2kW

Прегледај го приврзокот 428591

Mojata Comfora 2.0 има и на еуровент. Нордик е изгледа :)

Прегледај го приврзокот 428592
Mislam deka vreme e i ti da snimas klipcinja, ne vrvit prodazbata na Daikin…….hahahaaaa
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom