Дали кога не сте во објектот една недела би ја изгасиле климата или би ја подесиле на минимално затоплување? Кај мене има опција и 8 степена, колку да ја одржува надворешната единица.
И еве да те прашам нешто. На -25 тошибата твоја што ќе прави? Ќе работи ли воопшто или ќе кашла? Или можеби ќе се активира верижна реакција на нуклеарна фисија?
Па со греач или не, амберов барем ќе работи и ќе грее
Ехх во која заблуда доведоа еден куп луѓе со тоа рекламата НОРДИК грее до -30С.
Небаре тоа греачето од 80w залепено на долната ламарина на надворешната единица на Амберот ја праи нуклеарната фисија?
Лути се колку сакаш ама @filipinec е во право кога ти вика дека најгорните 10-15цм од собата од каде што прави усис климата се потопли со неколку степени споредено со средниот дел да речеме мерено 1м висина од под.
Имаш термометар, стави го некаде понастрана да не е апла пред клима и измери си.
После стаи го и на подот... еве на тепих нека е да не е директ на паркет... ќе видиш уште 2-3 степени пониско ќе е измерената темп.
Ако кај тебе мерено ниско на тепих и високо на 10цм од плафон температурите се со разлика од помалку од 1 степен ти имаш изолација као пасивна куќа или одлични соседи од долу.
Ехх во која заблуда доведоа еден куп луѓе со тоа рекламата НОРДИК грее до -30С.
Небаре тоа греачето од 80w залепено на долната ламарина на надворешната единица на Амберот ја праи нуклеарната фисија?
Лути се колку сакаш ама @filipinec е во право кога ти вика дека најгорните 10-15цм од собата од каде што прави усис климата се потопли со неколку степени споредено со средниот дел да речеме мерено 1м висина од под.
Имаш термометар, стави го некаде понастрана да не е апла пред клима и измери си.
После стаи го и на подот... еве на тепих нека е да не е директ на паркет... ќе видиш уште 2-3 степени пониско ќе е измерената темп.
Ако кај тебе мерено ниско на тепих и високо на 10цм од плафон температурите се со разлика од помалку од 1 степен ти имаш изолација као пасивна куќа или одлични соседи од долу.
Не сум паднат од Марс. Во еден од претходните постови имам објаснето. Куќа, подот на земја, бродски под со 10см изолација и плус ламинат врз него. Таван трска со тервол врз него, на висина од околу 2.7м. Климата работи нон стоп на 21/22. Сега ти станува полека јасно зошто разликата е толку мала и зошто секогаш кажувам дека тоа е во услови кои владеат во просторт каде е поставен. Во еден од претходните постови имам поставено и пресметани топлински загуби на истиот простор. Инаку, ако се навратиш на постот ќе видиш дека таа Т во просторијата е мерена на околу 4м далечина дијагонално, на висина од 1.2м, додека климата работи и воздухот струи. Значи никако не е изложен директно на издувот. За издувот имам грешка. Подоцна откако ми беше укажано проверив и излезе дека на 5та брзина издувот е 730м3, а 800м3 е на турбо. Мислам дека баш ти ми укажа на тоа.
Не се работи за тоа. Јас само кажувам податоци како што ги гледам. Целта е да изнесуваме точни податоци за да знаеме при некое идно купување која клима како работи и да можеме да направиме вистински избор согласно потребите. Ниту бранам некој бренд ниту пак сакам да кажам дека еве тоа што јас сум го купил е најдоброто оти ете јас сум го купил. Во постот шо го напишал филипинец, недостасува уште да ми каже директно во лице дека лажам.
Шо се однесува до греачите, тој во тацната е 100в и се уклучува кога Т е под 0, а на компресорот се става дополнително. И да, имаат голема улога во работата на климата на ниски Т. Финци имаат направено мерења, ако ги најдам ќе ги ставам тука, само беа за амбер нордик 9ка.
Јас не велам дека амберов е подобар од тие јапонците од 90000 бидејќи не е. Ама е и скоро 50% поевтин и моќен. Она што се обидувам да го разберам е дали може да биде добар избор во споредба со оние другине јапонци кои се некаде во ист ценовен ранг со него. Многу добро знам кои маани ги има, а кои му се добри страни.
Досега изнесував и така ќе продолжам само вистински податоци, без филување и лажење бидејќи тоа не е во интерес на никого,. Можеби некаде сум згрешил, не велам не, ама да ми кажуваш дека лажам ....
Автоматски споено мислење:
Еве најдов мерења направени во финска, за мицубиши, тошиба и амбер. Сите се 9ки и сите нордик верзии.
Би замолил некој од членовите кои се стручни на темава малку да ни ги протолкува. Мислам дека ќе биде во интерес на сите.
Не сум паднат од Марс. Во еден од претходните постови имам објаснето. Куќа, подот на земја, бродски под со 10см изолација и плус ламинат врз него. Таван трска со тервол врз него, на висина од околу 2.7м. Климата работи нон стоп на 21/22. Сега ти станува полека јасно зошто разликата е толку мала и зошто секогаш кажувам дека тоа е во услови кои владеат во просторт каде е поставен. Во еден од претходните постови имам поставено и пресметани топлински загуби на истиот простор. Инаку, ако се навратиш на постот ќе видиш дека таа Т во просторијата е мерена на околу 4м далечина дијагонално, на висина од 1.2м, додека климата работи и воздухот струи. Значи никако не е изложен директно на издувот. За издувот имам грешка. Подоцна откако ми беше укажано проверив и излезе дека на 5та брзина издувот е 730м3, а 800м3 е на турбо. Мислам дека баш ти ми укажа на тоа.
Не се работи за тоа. Јас само кажувам податоци како што ги гледам. Целта е да изнесуваме точни податоци за да знаеме при некое идно купување која клима како работи и да можеме да направиме вистински избор согласно потребите. Ниту бранам некој бренд ниту пак сакам да кажам дека еве тоа што јас сум го купил е најдоброто оти ете јас сум го купил. Во постот шо го напишал филипинец, недостасува уште да ми каже директно во лице дека лажам.
Шо се однесува до греачите, тој во тацната е 100в и се уклучува кога Т е под 0, а на компресорот се става дополнително. И да, имаат голема улога во работата на климата на ниски Т. Финци имаат направено мерења, ако ги најдам ќе ги ставам тука, само беа за амбер нордик 9ка.
Јас не велам дека амберов е подобар од тие јапонците од 90000 бидејќи не е. Ама е и скоро 50% поевтин и моќен. Она што се обидувам да го разберам е дали може да биде добар избор во споредба со оние другине јапонци кои се некаде во ист ценовен ранг со него. Многу добро знам кои маани ги има, а кои му се добри страни.
Досега изнесував и така ќе продолжам само вистински податоци, без филување и лажење бидејќи тоа не е во интерес на никого,. Можеби некаде сум згрешил, не велам не, ама да ми кажуваш дека лажам ....
Автоматски споено мислење:
Еве најдов мерења направени во финска, за мицубиши, тошиба и амбер. Сите се 9ки и сите нордик верзии.
Би замолил некој од членовите кои се стручни на темава малку да ни ги протолкува. Мислам дека ќе биде во интерес на сите.
Дискутирани се овие мерења повеќе пати уназад на форумов... и јас сум прикачувал споредба на графиците од овие тестови баш за Mitsu LN25 Nordik спрема Gree Amber 09 Nordik
Не ни мораш да си преведуваш од Фински, сецни и стаи ги во еден PowerPoint графициве да се поклопуваат и мотај напред/назад слајдовите да ти падни во очи разликата...
Запази, некои од графиците одат до 8ка по Y оска
p.s. на Финциве COPот не им се качил над 4 коа ја мереле 9ката Amber Nordik... а кај Mitsu-то забегал над 7.5
p.p.s да не го спомињам COPот 1.2 коа ќе уклучи нуклеарната фисија на -30С
А еве ти и графикони со споредба на топлотен коефициент за Амбер 9ка и Митсу 25ка
Црвената линија е измерен топлотен коефициент
Плавата е заокружена вредност
Дискутирани се овие мерења повеќе пати уназад на форумов... и јас сум прикачувал споредба на графиците од овие тестови баш за Mitsu LN25 Nordik спрема Gree Amber 09 Nordik
Не ни мораш да си преведуваш од Фински, сецни и стаи ги во еден PowerPoint графициве да се поклопуваат и мотај напред/назад слајдовите да ти падни во очи разликата...
Запази, некои од графиците одат до 8ка по Y оска
p.s. на Финциве COPот не им се качил над 4 коа ја мереле 9ката Amber Nordik... а кај Mitsu-то забегал над 7.5
p.p.s да не го спомињам COPот 1.2 коа ќе уклучи нуклеарната фисија на -30С
Има таму и една тошиба која има цена бааѓи повисока од амберот.
Што не носи до заклучок дека амберот има сила и е моќен ама не е економичен и не работи "културно" што би рекле дечкиве од фелата.
Имам едно прашање. Дали ваква културна клима би модулирала ниско во услови кои ги опишав, значи плафон преку кој има големи топлотни загуби, и дали при евентуална ниска модулација воопшто ќе има некое фајде? Дали можеби со Хитачито кое го имав претходно не се случуваше токму тоа?
Се мислам дека, НАГЛАСУВАМ во овие услови ниту оној модел на Мицубиши LN35, нема да се симне под 400в, а ако се симне Т во просторијата ќе биде ниска. Ете тоа е тоа шо се обидувам да го објаснам, бидеќи како шо кажа некој пред мене, не троши климата туку просторот.
И не е добра споредбата, бидејќи овој амбер иако има моќ на загревање како овие, сепак е за класа подолу од нив. Мојата недоумица е каков е во споредба со овие јапонциве кои се со цена тука некаде, околу 1000/1100 евра.
Засега, грее одлично. Ги немам проблемите од претходно. Еве и денес на 22 е поставена, а во собата е 25 кога ќе исклучи, а 24 кога уклучува.
И уште нешто. Не е он/офф клима. Од тие фамозни 500в каде што исклучува па нагоре, модулира одлично. И нагоре и надолу.
И веќе не дискутирам за амберот.
Јасно е дека е моќен, дека не е културен и дека е перфектен за простории со поголеми термално губитоци. Кај мене просторт е околу 75м3. Од тоа шо го гледам, без проблеми би греел 115/120м3 неозолиран простор, притоа потрошувачката да е прифатлива. Би загреал и поголем простор но тогаш потрошувачката по м3 сигурно ќе порасне многу повеќе и ќе стане неприфатлива.
Ако се работи за добро изолиран простор, со мали термални загуби, тогаш подалеку од амбер и воопшто од Грее бидејќи во тој случај потребен е уред кој може ниско да модулира и културно да работи, нели а кои се тие не знам, има тука форумаши кои тоа го знаат далеку подобро од мене
Полека малку. За тие 1000 евра кои си спремен да ги дадеш ома сериозни клими. Зависи од условите на просторот. Големина, изолација, плоча или трска на таванот...
И следи го правилото, една клима за една просторија освен ако таа втора просторија не е некој ходник па доволно е да биде само малку затоплен
Полека малку. За тие 1000 евра кои си спремен да ги дадеш ома сериозни клими. Зависи од условите на просторот. Големина, изолација, плоча или трска на таванот...
И следи го правилото, една клима за една просторија освен ако таа втора просторија не е некој ходник па доволно е да биде само малку затоплен