lele braaaat. Pred 2 saatu bev vo Setec da se vidam so eden prijatel, imashe izlozeno edna Midea 5,5ka, otvoriv Eurovent da ja zirnam i istovo se chudev.
Прегледај го приврзокот 202816
OVa e 3,5ka na Greenje[DOUBLEPOST=1547070824][/DOUBLEPOST]
Na dva stepena znaci dava samo 1,7kw? Ne razbiram nekako mi nema logika. So znacat tie kilovati phstage1?
Tie temperaturi -7, +2, +7 i +12 se Temperaturi na koi Eurovent pravi Testiranje.....ne pravi testiranje na sekoja mozna Temperatura od -7 do +15, tuku samo na tie 4.
Vidi go grafikot, trga od -10, a na +16 potrebata od greenje e ramna na NULA. Ova vazi samo za edna klimatska zona koja se vika Umerena ili Average....a vo Evropa takvi zoni ima 3.
Testot se pravi ist za site klimi zaradi sporedba vo uslovi 30C zadadena na daljinsko, Fanot na Maximum, usisot se drzi konstatno na 20C.
COP se odnesuva samo za edna Temperatura primer +5C, ovde ti dava COP za 4 Temperaturi.
Za drugite Temperaturi koi ne se testirani vrednostite "kolku bi dala kad bi grejala" se dobivaat po matematicki pat kako niza.....interpolacija se vika toa u matematikata, i na toj nacin se presmetuva SCOP, za 6,8meseci grejna sezona.
Prostor koj ima zagubi 3,2Kw AMA na -10C nadvor, togas toj prostor na +2 ima potreba od greenje so samo 53,8% od tie 3,2kw a toa se tocno 1,72Kw.
3,2Kw e PdesignH, toplotni zagibi na prostorot koj mislis da go zagrevas so klima, i vazi za edna Temperatura za Umerenata zona t.e na -10C.
No zaboravile da dodadat deka od -7C ke pocnes da dogrevas ako imas zagubi 3,2 na -10.
Ako sakas i na -15C da dade pojse od 3Kw ke si baras pojaka 3,5ka klima ili 5,5ka.