Nepostoi test na -15 za klimi deklarirani do -15 toa e laga, toa e test za TOL koj ne se izveduva po procedura kako testovite za PArtLoad A, B, C, D.
Za TOL test se gleda po tablicata deka nepostoi % kolku Kw treba da izvadi od Pdesignh nema procedura za takov test.
Za da izvedes test na -15 t.e test G treba klimata da e deklarirana deka ke rabotiu na poniski temperaturi od -20 sto znaci nieden Mitsu Toshiba Daikini deklarisani do -15 nemaat prosek izvaden po test procedura kako sto e vazi za klasicnite testovi do -7 i prosek na 3saata, za TOl <Tdesignh sto znaci ja reklamiras klimata do -15 sto e nadvor od Average zona koja e do -10, testot na TOL bi se izvel na -10....sijem ti ga gjuro deka bile testirani 3saati na -15 po procedura :D
U prevod AP LN ili Suzumi na -15 moze na 15min da dade kolku gi pisale i COP....na 3 saata deka e prosek malo morgen :kuracc:
Dokument od Eurovent koj go potvrduva istoto...za ovie od vecerno da naucat nesto
Identification: ECP-1 AC Revision 1 – 01/2021 (This version cancels and replaces any previous versions) Approbation date: 22/02/2021 Comes into effect from: 23/02/2021
DOC.jpg

TEST proceduri.jpg
 
Последно уредено:
Член од
16 јануари 2013
Мислења
3.903
Поени од реакции
8.006
Nepostoi test na -15 za klimi deklarirani do -15 toa e laga, toa e test za TOL koj ne se izveduva po procedura kako testovite za PArtLoad A, B, C, D.
Za TOL test se gleda po tablicata deka nepostoi % kolku Kw treba da izvadi od Pdesignh nema procedura za takov test.
Za da izvedes test na -15 t.e test G treba klimata da e deklarirana deka ke rabotiu na poniski temperaturi od -20 sto znaci nieden Mitsu Toshiba Daikini deklarisani do -15 nemaat prosek izvaden po test procedura kako sto e vazi za klasicnite testovi do -7 i prosek na 3saata, za TOl <Tdesignh sto znaci ja reklamiras klimata do -15 sto e nadvor od Average zona koja e do -10, testot na TOL bi se izvel na -10....sijem ti ga gjuro deka bile testirani 3saati na -15 po procedura :D
U prevod AP LN ili Suzumi na -15 moze na 15min da dade kolku gi pisale i COP....na 3 saata deka e prosek malo morgen :kuracc:
Dokument od Eurovent koj go potvrduva istoto...za ovie od vecerno da naucat nesto
Identification: ECP-1 AC Revision 1 – 01/2021 (This version cancels and replaces any previous versions) Approbation date: 22/02/2021 Comes into effect from: 23/02/2021
Прегледај го приврзокот 301394

Прегледај го приврзокот 301393
Се испотепавте за тие -15, а во последниве 4 години само 3 сати температурите биле под.

Гледај кај нас на -5-7 колку е просек и економичност. Тоа се најчестите температури во зима и тука треба да се бара клучот.

Добра реклама е до -30, ама за во Сибир.
Кај нас, еден панел од 1кв, и на 18 јануари кога ќе биде ладно, ќе си го пуштиш него и ќе си бидеш рајат потоа цела година.

И да, клима што знае да модулира на тие -5-7 температури и ќе биде економична, тука се прави заштедата и комфорот.
Ако на овие температури имаш он офф работа и слаб ЦОП, бегај од такви клими.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.548
Поени од реакции
7.314
Hahaha Prilepcanive priznavaat poraz, FejkNews KW na klimite na -15 testirani na -10 :) SF50 AP50 LN moze voda da mu nosat na Amber12 hahaha
 
Последно уредено:
Член од
9 декември 2012
Мислења
887
Поени од реакции
955
Grijanje je kad su konstantne potrebe za toplotom a dogrijavanje je kad imaš toplotne dobitke tokom dana pa samo nadopunjuješ razliku...

Daj Zlate mani me šuplje , vruće je..


Jbg Zlate ne mogu da ne pitam opet , pa gdje si uspio da potrošiš one silne kilowat sate ?
2000+ kwh , slaba izolacija , propuh prozori i radi s 100w... Kod tebe sve naopako..
Da nije 100kwh otišlo na klimu. A ostatak na termo peć ?


Gdje gori Zlate :pijanco:
Ти бетер од мене во клими си се разбирал. Јас мислев дека имаш знаење барем како SvB.
 
Член од
29 август 2019
Мислења
1.193
Поени од реакции
2.867
Ja ke ti odgovoram....tocen e ERP dokumentot....4.2 na test -15 se bara za Pdesignh 5.
Takov test nema tvojata LN , TOL test nema vrska i nema procedura za Tol test, toa ne pokazuva prosek i ne se testira 3 saata, za Tdesignh -10 ne se pravi test na -15
Што можеш ти да одговориш.... да млатиш матна вода.
Ајде објасни ги двете Product Fiche за двете клими кои ти ги продаваш... не туку ми врти муабети накај Мицубишито... тоа јасно ми е дека е подобро од се останато.
Туку што праиме со Грее моделиве....еве имам и Хансол и Амбер и сега за нив те прашувам.
Зошто Амберот со двостепениот грее компресор бара 1kw повеќе бекап греач споредено со Хансолот со Sanyo компресор.

Jbg Zlate ne mogu da ne pitam opet , pa gdje si uspio da potrošiš one silne kilowat sate ?
2000+ kwh , slaba izolacija , propuh prozori i radi s 100w... Kod tebe sve naopako..
Da nije 100kwh otišlo na klimu. A ostatak na termo peć ?
Сигурно не на ладење xD

Напоље.... код кучи баш пријатно.
Ќе коментираш нешо тоа што те прашувам за разликата меѓу Амбер и Хансол.... или сепак ќе оставиш Стрелчо сам да ја мати водата.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.548
Поени од реакции
7.314
Што можеш ти да одговориш.... да млатиш матна вода.
TEST proceduri.jpg
Za tvojata LN35 stoi deka na TOl dava 3,2kw taka e ili ne e ?
Demek TOL(Operating Limit) e -15C za modelov taka?
LNTOL.jpg
Toa e test "E" po tablicava taka e ili ne e ?
Aj sea da vidime kolku ti ide matematika
(-15-16)/(-10-16) = (-31)/(-26)=1,19 ili ako vaka ja teras matematikata u prosenti treba da dade 119% od Pdesignh 3,6
Alo...119% se 4,3kw ama na TOL tvojata LN35 nedava 4,3 tuku dava samo mizerni 3,2
Soberite si partalite Capkunci i pravac u vecerno pa mlatete slama tamu :)
 
Последно уредено:
Член од
9 декември 2012
Мислења
887
Поени од реакции
955
Прегледај го приврзокот 301404
Za tvojata LN35 stoi deka na TOl dava 3,2kw taka e ili ne e ?
TOL e -15 za modelov taka?
Toa e test E po tablicava taka e ili ne e ?
Aj sea da vidime kolku ti ide matematika
(-15-16)/(-10-16) = (-31)/(-26)=1,19 ili ako vaka ja teras matematikata u prosenti treba da dade 119% od Pdesignh 3,6
Alo...119% se 4,3kw ama na TOL tvojata LN35 nedava 4,3 tuku dava samo mizerni 3,2
Soberite partalitei poravac u vecerno mlatete slama tamu :)
Мислиш спрема Еуороевент? А Грее спрема Еурокрем дава повеќе?
 
Член од
29 август 2019
Мислења
1.193
Поени од реакции
2.867
Прегледај го приврзокот 301404
Za tvojata LN35 stoi deka na TOl dava 3,2kw taka e ili ne e ?
Demek TOL(Operating Limit) e -15C za modelov taka?
Прегледај го приврзокот 301406
Toa e test "E" po tablicava taka e ili ne e ?
Aj sea da vidime kolku ti ide matematika
(-15-16)/(-10-16) = (-31)/(-26)=1,19 ili ako vaka ja teras matematikata u prosenti treba da dade 119% od Pdesignh 3,6
Alo...119% se 4,3kw ama na TOL tvojata LN35 nedava 4,3 tuku dava samo mizerni 3,2
Soberite si partalite Capkunci i pravac u vecerno pa mlatete slama tamu :)
Топло поздравче од зимоска Стрелчо... 6kw константни цели 40 минути фатени на камера.... а не 22 секунди како ти со Амберот.
Уживај!
 
Член од
29 август 2008
Мислења
5.476
Поени од реакции
3.822
I rernata od kujna ke zgree jako i kvalitetno ama ke trosi previse taka da dzabe jaka toplina koga Gree klimive trosat ko Termo Pecka i Rerna 0 od INVERTER

Za eden inverter da bide ekonomicen treba da zagreva dobro i ekonomicno

Gree klimite nemaat ni E od Ekonomicnost.
Najubav ,so bidna so vaka..??so se zavrti ko politicarive...?aj....abe nemoj vaka...so ne.cinat sega gree.?za pepsi ili za cocaCola si.?
 
Член од
1 октомври 2018
Мислења
386
Поени од реакции
787
abre, vie se karate mesto da spodelite iskustva.....
Овде има продавачи на Грее кои плукаат по се живо и диво што не е Грее. Во почетокот се правеа на мутави па комплетно ги разоткрија и по ИП адреси. Проблем е што климите им се катастрофа и со лажни спецификации. Дури на тестовите кои сами си ги постираа како на пример кај финските тестови, самите се покажа дека не се способни да го испорачаат декларираното и си пукаа во нога.

Има и голем дел на незадоволни купувачи кои еднаш купиле Грее клима па биле незадоволни, па сервисот се криел, па уште арогантно им се однесувале на купувачите. Има голем број на споделени примери овде на форумов. На крајот кога веќе сите аргументи им се побиени, започнуваат да забегуваат, пробуваат да ја дефокусираат темата, за на крајот да го извадат купувачот крив дека не си го изолирал просторот, дека живеел во шупа и сл.

Ja ke ti odgovoram....tocen e ERP dokumentot....4.2 na test -15 se bara za Pdesignh 5.
Седи, кец. Ти и прашањето не си го разбрал.
Класично правење мутав. Кај виде 4,2???? И на која температура станува бивалентна???

Grijanje je kad su konstantne potrebe za toplotom a dogrijavanje je kad imaš toplotne dobitke tokom dana pa samo nadopunjuješ razliku...
Седи, уште еден кец.
Отвори било кој енергетски пасош за било кој простор ќе видиш дека цело време имаш некакви добитоци. Дури и пристуството на луѓе во просторот ти е добиток и генерално го сметаат ако се сеќавам добро 20W/h по лице.

Nepostoi test na -15 za klimi deklarirani do -15 toa e laga, toa e test za TOL koj ne se izveduva po procedura kako testovite za PArtLoad A, B, C, D.
Za TOL test se gleda po tablicata deka nepostoi % kolku Kw treba da izvadi od Pdesignh nema procedura za takov test.
Седи, уште еден кец. Загреј го столчето и свести се, како што оди ќе ја повторуваш годинава.
Како не постои тест кога самиот кажуваш дека има тест.
А целата суштина на тестот е во текстот кој не си го подвлекол, дека ТОЛ тестот се спроведува на начин како што би го користел крајниот корисник со цел да се потврди дека некаква специфична софтверска рутина е користена. Што би се рекло дека нема мамење.

Еве ти една домашна за денес.
Ако во ладна зона има PdesignH од 5KW и на -15 треба да даде 82% од тие 5KW што доаѓаат 5*0,82=4,1KW зошто има backup од 1,4KW?
Дали има -15 Амберот испорачува 4,1KW???
На која температура Амберот станува бивалентен???

Kakvi lekcii od Strelec, sekoja cest.
Zemete ucete, ne se zaebavajte, ke izgubite uste edna godina... hahahaha
Дечко ти ја падна годината. Стрелец има поправен до вечер.
 
Член од
14 јули 2021
Мислења
1
Поени од реакции
0
Здраво, нов сум во темата ама прилично голем дел прочитав од тоа што го имате пишувано. Се мислам да земам Hyundai Aurora 3.5kw за спална соба за греење и ладење, дали некој има искуство со климата? Гледам дека во спецификација имаат наведено дека има twin rotary компресор, за таа цена малку неверојатно...

 