За компресорите на Хитачи свака част!
Ама за ова, јас не верувам додека не видам тест…
Уствари го видов и абер нема таа клима…
Не знам зошто толку ја преценувате
Штом номинално има 1560w, може само за кратко да повлече 10-20% повеќе (знак прашање и тоа колку долго!?)
Тундрата е појака ви се свиѓало тоа или не..
Vo hidroset e druga,Dodai 2 duga oznaka bese sega ja imaat izvrisano ne se znaj koja e.Dodaj2 e stariot model,i ima polesna vnatresna edinic,cela e so dvoreden izmenuvac,ima 15 para po 2 bakarni cevki=30bakarni cevki.
Ovaa e so 18 par ima 36 bakarni cevki.
Ednostavno vo Hidroset ne e naznaceno koja serija e,dali novata ili starata.
За компресорите на Хитачи свака част!
Ама за ова, јас не верувам додека не видам тест…
Уствари го видов и абер нема таа клима…
Не знам зошто толку ја преценувате
Штом номинално има 1560w, може само за кратко да повлече 10-20% повеќе (знак прашање и тоа колку долго!?)
Тундрата е појака ви се свиѓало тоа или не..
Pa i ne moras da veruvas,sigurno ne koga mozi Midea Oasis da povleci so 11cm3,zosto Hitachi so 13cm3 kompresor da ne povleci 2750w.
Hitaci po toa e prepoznatliv.
Nikoj ne go precenuva,nego go potcenuvaat.
Hitachi ne e zastapen na nasiot pazar pa i na Balkanov i ne go poznavaat,a vo Japan e na 1 mesto,na nivniot domasen pazar,normalno so nivni standardi.
Prethodnite serii na Balkanov se prodavaa so scroll kompresori vo premium seriite i srednite modeli,do pred 4-5 godini.
Си имаше тој и друга мака.
Него друго нешто. ЛГ од офис ке оди дома, а амберот ке оди во офис заедно со другиот амбер ќе се борат. Според тоа што го видов до сега, таму му е местото. А ЛГ мислам дека перфектно ќе легне во дневна.
Си имаше тој и друга мака.
Него друго нешто. ЛГ од офис ке оди дома, а амберот ке оди во офис заедно со другиот амбер ќе се борат. Според тоа што го видов до сега, таму му е местото. А ЛГ мислам дека перфектно ќе легне во дневна.
Pa nova stara serija imaat druga oznaka? Pustiv link ovaa e skros istata oznaka. Od hidroset mi kazaa deka ovie za prv pat im stignale proletva i im bile najprodavani od japancite sto gi nudat
Автоматски споено мислење:
Nego ne razbiram na eurovent kako se citaat podatocive. Na -7 e maks kapacitet na taa temperatura na primer
Ph @ -7°C
3.18 kW
COP @ -7°C
2.80
A na +2 i +7 so se tie vrednosti? Obicno neli ko so mi teknue proizvoditelite maks snagata na greenje ja proektiraat na +7
I na eurovent sto tocno znaci slednovo i za koja temperatura? Heating Average Climate
Pdesignh
3.60 kW
SCOP
4.60
Не се работи јас што морам и не морам..
Туку црно на бело еуровент тестирал, а и добил податоци од Хитачи дека -7 му е бивалентна!
Крај на муабетот! Скроз небитно колку кубика имал и дали бил турбо, битурбо, три реда изменувач, шта ти ја знам…
На тест покажал такви перформанси! Поарно од тоа не може! Може додуша со мало мамење, ама јасно се гледа на тестот дека бекап греачи се во прашање, зошто КОП-от се струполува…
Pa nova stara serija imaat druga oznaka? Pustiv link ovaa e skros istata oznaka. Od hidroset mi kazaa deka ovie za prv pat im stignale proletva i im bile najprodavani od japancite sto gi nudat
Автоматски споено мислење:
Nego ne razbiram na eurovent kako se citaat podatocive. Na -7 e maks kapacitet na taa temperatura na primer
Ph @ -7°C
3.18 kW
COP @ -7°C
2.80
A na +2 i +7 so se tie vrednosti? Obicno neli ko so mi teknue proizvoditelite maks snagata na greenje ja proektiraat na +7
HITACHI SHIRATAMA RAK-DJ50PHAE/RAC-DJ50PHAE znaci ovaa a ne
REF50 I WEF50 taa e stara serija Dodai2. Taa e so instalcija od 12,6 ili 1/2 col cevka debelata, a novava e so debelata cevka e od 3/8. Po toa se razlikuvaat.
Kaj niv citam REF.
Не се работи јас што морам и не морам..
Туку црно на бело еуровент тестирал, а и добил податоци од Хитачи дека -7 му е бивалентна!
Крај на муабетот! Скроз небитно колку кубика имал и дали бил турбо, битурбо, три реда изменувач, шта ти ја знам…
На тест покажал такви перформанси! Поарно од тоа не може! Може додуша со мало мамење, ама јасно се гледа на тестот дека бекап греачи се во прашање, зошто КОП-от се струполува…
Evrovent si e za eurovent,so dolzna pcit na eurovent,ama eurovent ne ti kazuva rezerven kapacitet,taka da Hitacito go ima toj rezerven kapacitet,pa makar i da si zrtvuva od COP.
I tosibata moja eurovet veli edno vo praksa na -7c si duva so 8,8kw.
I kaj Zlateta LN12btu na -7c e 3,6 a Zlate veli 7kw.
Pa nova stara serija imaat druga oznaka? Pustiv link ovaa e skros istata oznaka. Od hidroset mi kazaa deka ovie za prv pat im stignale proletva i im bile najprodavani od japancite sto gi nudat
Автоматски споено мислење:
Nego ne razbiram na eurovent kako se citaat podatocive. Na -7 e maks kapacitet na taa temperatura na primer
Ph @ -7°C
3.18 kW
COP @ -7°C
2.80
A na +2 i +7 so se tie vrednosti? Obicno neli ko so mi teknue proizvoditelite maks snagata na greenje ja proektiraat na +7
I na eurovent sto tocno znaci slednovo i za koja temperatura? Heating Average Climate
Pdesignh
3.60 kW
SCOP
4.60
Барав во search, сме пишувале уназад за ова со објаснувања со се, ама не ми дава..
Во кратко, да го тргнеме еуровент настрана, оти он само потврдува што вели производителот.
А тоа во твојот случај е пдизајн од 3.6kw со скоп 4.6 (небитно за која клима е!)
Ти кажува самиот производител да ја купиш таа клима, ако твојот простор има топлински загуби од 3.6кв и си во умерена зона!
Истиот тој простор на +7 ќе има помали загуби, што е природно. Еве ќе речеме дека бара 2кв на +7ц.
Ако залади на +2ц, загубите ќе се зголемат на 2.5кв, (што е нормално нели?)
Ако залади надвор до -7ц, загубите на просторот ќе станат 3.6кв!
И за умерена зона се зима просек, (од памет сега тропам): 50 часа на -7, 100 часа на -2ц, 200 часа на плус 2, 400 часа на +7
Ова за цела грејна сезона утврдено со некој правилник, и според потрошњата на климата на секоја од овие точки по часови се добива сезонски коефициент на ефикасност, тако звани SCOP! Или потрошена енергија наспрам предадена топлинска енергија. И ако е над 4.5 е А со два плуса, ако е над 5 е А+++, ако е над 4 до 4.5 е А+ и така…
Што е битно во муабетов… ако климата ти е примарно(едино) грејно тело, мораш многу да пазиш и да ја ставиш во простор со загуби за кои и е предвидена! Тоа е тој фамозен pdesign!
Во случај да промашиш… ќе филозофираме тука зошто нема да те грее, или премногу дефростира, или не знам што ќе бараме резервните капацитети кај и се…
Барав во search, сме пишувале уназад за ова со објаснувања со се, ама не ми дава..
......
И за умерена зона се зима просек, (од памет сега тропам): 50 часа на -7, 100 часа на -2ц, 200 часа на плус 2, 400 часа на +7
Ова за цела грејна сезона утврдено со некој правилник, и според потрошњата на климата на секоја од овие точки по часови се добива сезонски коефициент на ефикасност, тако звани SCOP! Или потрошена енергија наспрам предадена топлинска енергија. И ако е над 4.5 е А со два плуса, ако е над 5 е А+++, ако е над 4 до 4.5 е А+ и така…
Што е битно во муабетов… ако климата ти е примарно(едино) грејно тело, мораш многу да пазиш и да ја ставиш во простор со загуби за кои и е предвидена! Тоа е тој фамозен pdesign!
Во случај да промашиш… ќе филозофираме тука зошто нема да те грее, или премногу дефростира, или не знам што ќе бараме резервните капацитети кај и се…
Не да тропаш него зурли и тапани малце се....а ако веке знаеш дека тропаш од памет тогаш зошто пишуваш ?....неможам тој нагон да го сватам да се пише било што...а у старт да се признае дека е лупетање
Не да тропаш него зурли и тапани малце се....а ако веке знаеш дека тропаш од памет тогаш зошто пишуваш ?....неможам тој нагон да го сватам да се пише било што...а у старт да се признае дека е лупетање
Zatoa mi se sviga ‘seljackata’ grafa na toshiba kaj so kratko i jasno kazue na koja temp kolku toplina moze da dae pa ti meri si u prostorot vaka da ne znae coek so da racuna…
Zatoa mi se sviga ‘seljackata’ grafa na toshiba kaj so kratko i jasno kazue na koja temp kolku toplina moze da dae pa ti meri si u prostorot vaka da ne znae coek so da racuna…
Епа оти е “сељачка” и оти никој друг освен Тошиба не дава толку детални и прецизни податоци…
Мора да има правилници и регулативи за сите останати!
И мора да постои еуровент за да докаже некој дека не лаже, оти “хартија трпи се”.
Оваа страница користи колачиња за персонализирање на содржината. Со продолжување на користењето, се согласувате со нашата политика за користење колачиња.