Pa nekako si konfuzen na temava,i ne teras ovde site prisutni da cicame vesla.Батка, седни и пресметај ако толку сакаш колкави губитоци има дадениот простор за да може при надворешни Т од 7; 0; -7, Т на воздухот во него да биде 24 степени. Значи не 20, туку 24..
Само внимавај , ако толку сакаш да бидеш прецизен, прво одреди колкав период од денот која Т била. Еве јас земав дека од 00 до 06 часот било просечно -7, од 06 до 12 просечно -2, од 12 до 18 0 степени и од 18 до 00 -2.
Удри математика па кажи ми. Ако ти треба некој податок, ќе ти го дадам.
Термостатот поставен, од кај 16 до кај 00 и од 06 до кај 07 на 22, а останатото време на 19. Тогаш така ја работев климата. Значи во просторијата не било цело време 24 степени, а јас сум пресметувал загуби на 24. Ако сум сакал да пресметам ЦОП на климата според просечната потрошувачла а знаејќи ги загубите, тогаш тоа е друга работа.
Ako sakaat drugite neka cicaat ama jas ne
![Насмевка :) :)](/styles/default/xenforo/smilies/smile.png)
Ne pravis glupi.
Nemoj taka.
Ednostavno poeke ne ti veruvam vo ona sto go pisuvas,koj saka neka ti veruva.