  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Bitola 28.11.2022
vreme 2h
Temp.nadvor mereno kaj nadvoresnata 2c

-T-vnare vo sobata 23,5c
-setirana 26 na dalinsko
-1/5 brzini 765m3
-vlez T - 27.4c
izlez T - 41,7c
Delta T -14,3c
1/5 brzina 765m3
Imput 725w +-5w dosta stabilno
Toshiba Shorai Edge RAS-24J2AVSG-E RAS-24J2AVSG-E

(14,3x1,2x765):3600=3,6465KW:0.725kw=5.03 COP
Koj e vo moznost neka si izmeri.
 
Bitola 28.11.2022
vreme 2h
Temp.nadvor mereno kaj nadvoresnata 2c

-T-vnare vo sobata 23,5c
-setirana 26 na dalinsko
-1/5 brzini 765m3
-vlez T - 27.4c
izlez T - 41,7c
Delta T -14,3c
1/5 brzina 765m3
Imput 725w +-5w dosta stabilno
Toshiba Shorai Edge RAS-24J2AVSG-E RAS-24J2AVSG-E

(14,3x1,2x765):3600=3,6465KW:0.725kw=5.03 COP
Koj e vo moznost neka si izmeri.
Што е ова 1.2?
 
Да не си чепкал нешто околу офсетот? Ако ти е наместен на 0 може да ти прави такви проблеми
Кај тебе на колку е наместен офф сетот, и после колку време ти пали одкога ќе се изгаси, и што разлики си осетил(во временска рамка на палење/гасење) со ставање на различен офф сет?
Автоматски споено мислење:

A zosto ne vklucis ifeel?
И со вклучен ај фил, пак чекаш долго време да се упали, повеќе од 20 мин, нешто пократко дали има за да се пали побрзо
 
Последно уредено:
Koj ima vreme neka si go prati ovoj forum,so diskusii na nivo ,vtoriov del.
Ima i merenja i grafikoni,dosta e interesen.
Автоматски споено мислење:

Фала Златко.

Првично замислениот буџет-граница, веројатно и потреба(35 m²) ми беше 61К за RAS-13 Shorai па откако се потроши фрлив поглед накај поскапата Ras-16 - 75K. Ја гледав и RAS-18 ама е уште поскапа 88K, а е неубедлива, барем според еуровентот на -15 споредбено RAS-16Прегледај го приврзокот 356028, знам дека е со дуплерица ротационен комресор исто и RAS-13 Daisekai 99К. Прескапи се за клими со средни карактеристики (Shorai 16 и 18), ги има истите поевтини за min. 5K, вклучена монтажа и сл. а јас сум врзан со Телеком МК заради искористување на буџетот од новиот веројатен договор. 18-ката има и поголема внатрешна единица и веројатно е и побучна, битна ставка ми е и модулацијата, да не испадне уклучи-исклучи модулирање,потрошувачката(COP) исто така. Ќе разгледам и Daikin Sensira RXF50D(72К) или 42(62К) можеби, мислам дека не се класа со Shorai или грешам?
18btu Shoraj,so pogolema vnatresna edinica e skoro tri pati potivka od 16btu Shoraj.
Jas imav 16btu,zaradi so mala 80cm edinica,i ja zameniv so 105cm edinica,tri pati e potivka od pomalata edinica.
Pogolem ventilator,volumen i presek,i dosta potivok.
Db se logoritamski,na sekoj 3db,pritisokot i zvukot skoro duplo poveke se slusa.
Razlikata e nebo i zemja od 80 do 105 cm vnatresna edinica vo pogled na comfor,a i promajata e pomala so pogolema vnatresna edinica,a baska sto 18btu e so twi kompresor,i tuka ima prednost.
 
Последно уредено:
Еве COP и за амберот, според формулата на @filipinec
Надворешна Т=4
T во собата 24.5, сетирана 23
Брзина на издув 5
Влезна Т= 24.7
Издув Т=37.1
Делта Т=12.4
Потрошувачка 0.64кв

(12.4х1.2х800):3600=3.307
3.307:0.64=5.167

Не е лошо за кварцна печка, што би рекол @ROBERT 11
:)
Автоматски споено мислење:

Кај тебе на колку е наместен офф сетот, и после колку време ти пали одкога ќе се изгаси, и што разлики си осетил(во временска рамка на палење/гасење) со ставање на различен офф сет?
Автоматски споено мислење:


И со вклучен ај фил, пак чекаш долго време да се упали, повеќе од 20 мин, нешто пократко дали има за да се пали побрзо
Сега е на офсет 2. Со офсет 0 не пробувај. Кратки циклуси. Со 1 исто така. Значи се уклучува дува но краток период, жожеби 5 минути и исклучува. По 5 минути пак се уклучува ама не е добро така. Нема време да го загрее воздухот доволно. Се зависи од просторот што го грееш.
Ај кажи ми колкав простор грееш. Не ми кажувај квадратура туку должина, широчина и висина. Дали е просторот во еден дел или има кривини, отворени врати и сл. Нема шанси да не грее. Нема да биде економичен како јапонциве од истата класа, ама треба да грее.
 
Последно уредено:
Еве COP и за амберот, според формулата на @filipinec
Надворешна Т=4
T во собата 24.5, сетирана 23
Брзина на издув 5
Влезна Т= 24.7
Издув Т=37.1
Делта Т=12.4
Потрошувачка 0.64кв

(12.4х1.2х800):3600=3.307
3.307:0.64=5.167

Не е лошо за кварцна печка, што би рекол @ROBERT 11
:)
Автоматски споено мислење:


Сега е на офсет 2. Со офсет 0 не пробувај. Кратки циклуси. Со 1 исто така. Значи се уклучува дува но краток период, жожеби 5 минути и исклучува. По 5 минути пак се уклучува ама не е добро така. Нема време да го загрее воздухот доволно. Се зависи од просторот што го грееш.
Ај кажи ми колкав простор грееш. Не ми кажувај квадратура туку должина, широчина и висина. Дали е просторот во еден дел или има кривини, отворени врати и сл. Нема шанси да не грее. Нема да биде економичен како јапонциве од истата класа, ама треба да грее.
Toa e odlicen rezultat,samo ovde ima dosta iskusni na forumot i ke ti go otkrijat natrapnikot kaj lezi.
Ama jas ke premolcam i ke vidam dali ke ti ja otkrijat grskata.
Inace matematikata ti e tocna.
 
Toa e odlicen rezultat,samo ovde ima dosta iskusni na forumot i ke ti go otkrijat natrapnikot kaj lezi.
Ama jas ke premolcam i ke vidam dali ke ti ja otkrijat grskata.
Inace matematikata ti e tocna.
Toa e odlicen rezultat,samo ovde ima dosta iskusni na forumot i ke ti go otkrijat natrapnikot kaj lezi.
Ama jas ke premolcam i ke vidam dali ke ti ja otkrijat grskata.
Inace matematikata ti e tocna.
Ако и воопшто иманатрапник, навистина не сум свесен за него. Не подметнувам ништо.
 
5та цртка на Амбер-от мислам не е максималниот издув...
Треба Турбо да стиснеш за 800m3/h
 
5та цртка на Амбер-от мислам не е максималниот издув...
Треба Турбо да стиснеш за 800m3/h
Нека е и така. Нека падне цопот за 0.5 Пак бројката е повеќе од респектабилна.
 
Нека е и така. Нека падне цопот за 0.5 Пак бројката е повеќе од респектабилна.
Се над 3 COP е океј де.... нема муабет..... само да не работи он-офф.
Така го користиш на 5та цртка цело време?
Ќе му измериш и на пониските брзини?
 
Се над 3 COP е океј де.... нема муабет..... само да не работи он-офф.
Така го користиш на 5та цртка цело време?
Ќе му измериш и на пониските брзини?
Не не. Најчесто на 3 го користам. Ова беше само да измерам. Ако те интересира деновиве ќе измерам и на 3 брзина која бројка ќе излезе и баш ме интетесира и на 0 кога ќе биде и на -5. А дека работи он/офф, тоа е точно. Од денес ќе пробам 24 часа да работи со поставени 22 да видам како ќе троши. Сега ја држам на 22 а навечер и додека е празна куќата на 19.
 
А нормално ли е цело време да дува? Ретко, скоро никогаш преку ден да не исклучува?
 
Како да ја поврзам климава со WiFi? Апликација или нешто кај да најдам?
Ми рекоа некој QR код да скенирам, ама не можам да најдам.
Haier AS35TADHRA-THC /1U35MEEFRA-1 Tundra Plus



Se oma po internet samo treba da se potrudi covek pa eve ti video kako



А нормално ли е цело време да дува? Ретко, скоро никогаш преку ден да не исклучува?


Normalno e da duva non stop otkolku da ti isklucuva i odma ke zaladi vo prostorijata znaci dobro si modulira samata klima sigurno i ubavo be gree doma.