Еве COP и за амберот, според формулата на @filipinec
Надворешна Т=4
T во собата 24.5, сетирана 23
Брзина на издув 5
Влезна Т= 24.7
Издув Т=37.1
Делта Т=12.4
Потрошувачка 0.64кв
(12.4х1.2х800):3600=3.307
3.307:0.64=5.167
Не е лошо за кварцна печка, што би рекол @ROBERT 11

Ај кажи ми колкав простор грееш. Не ми кажувај квадратура туку должина, широчина и висина. Дали е просторот во еден дел или има кривини, отворени врати и сл. Нема шанси да не грее. Нема да биде економичен како јапонциве од истата класа, ама треба да грее.
Надворешна Т=4
T во собата 24.5, сетирана 23
Брзина на издув 5
Влезна Т= 24.7
Издув Т=37.1
Делта Т=12.4
Потрошувачка 0.64кв
(12.4х1.2х800):3600=3.307
3.307:0.64=5.167
Не е лошо за кварцна печка, што би рекол @ROBERT 11

Автоматски споено мислење:
Сега е на офсет 2. Со офсет 0 не пробувај. Кратки циклуси. Со 1 исто така. Значи се уклучува дува но краток период, жожеби 5 минути и исклучува. По 5 минути пак се уклучува ама не е добро така. Нема време да го загрее воздухот доволно. Се зависи од просторот што го грееш.Кај тебе на колку е наместен офф сетот, и после колку време ти пали одкога ќе се изгаси, и што разлики си осетил(во временска рамка на палење/гасење) со ставање на различен офф сет?
Автоматски споено мислење:
И со вклучен ај фил, пак чекаш долго време да се упали, повеќе од 20 мин, нешто пократко дали има за да се пали побрзо
Ај кажи ми колкав простор грееш. Не ми кажувај квадратура туку должина, широчина и висина. Дали е просторот во еден дел или има кривини, отворени врати и сл. Нема шанси да не грее. Нема да биде економичен како јапонциве од истата класа, ама треба да грее.
Последно уредено:
Најскапи се на балканот. Изгледа со климата и женска на шипка шо се врти нудат. Во бугарија на пример 18ка има за 82К со монтажа заедно, грција за 83К има 24ка, Србија, Хрватска исто се поевтини. Или не се конкурентни увозниците(Енергија), или се само лакоми, или мислат дека парите од дрво се берат, или од се нешто по малку! За пари е лесно - пари нема, они нек си тераат нагоре, a јас ќе сум задоволен со тоа што ќе можам да си дозволам
Моментално се и двете наместени на 24 степени и одржаваат температура во просторија од 25 степени со 750-800 вати потрошувачка. На почетокот повлекуваат 1700-1800 вати додека да постигнат зададена температура па паѓаат на 1000ка и на крај одржуваат со 750-800 вати. Пробував на почетокот на пониски подесувања но не успеав да забележам дека одат под 700 вати, туку исклучуваат. Во секој случај погодена им е намената за која ќе се користат, брзо постигнуваат температура и имаат некој задоволувачки минимум како и останатите кинески клими, а цената им е 44.000 илјади денари. Претпоставувам дека е некоја Мидеа само не знам кој е точниот модел, а и продавачите немаа појма.