Најекономично греење (затоплување)

Член од
2 декември 2020
Мислења
54
Поени од реакции
38
Možebi "stručno" e montirana kako i Haierot so error F8 kaj koja se ispostavi deka ja precvikale edna od cevkite. Monterite od Energija pak kako vrvni stručnjaci merele pritisok so manometri i ustanovile deka fali freon i si dopolnile odokativno, od rakav. Sopstvenikot vika deka se e vo red, ama sirotata vo sebe ima nepoznata količina na freon, a site znaeme deka presudno e da ima točno fabrička količina za da gree i ladi podednakvo dobro (ako ima poveće freon na primer podobro ladi i poslabo gree) i kompresorot da nema skraten vek na koristenje.
Begajte od tie NESREKI od Firma ENERGIJA
 
Член од
25 март 2013
Мислења
234
Поени од реакции
141
Dali ke moze nekoj da mi isprati euroventi za ovie 2 klimi.
Mitsubishi MSZ-AP50(5ka)
Daikin Sensira FTFX60A(6ka)

I kazete mislenje koj e podobar izbor megju ovie 2 klimi.
Fala :)
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.154
Поени од реакции
2.174
Едно лаичко прашање.Се работи за инвертер.Најубав вели му работи он - оф.А нетреба така да работи.
Како треба да работи инвертер клими во мод за греење

фала
Zamisli si deka ima kolona od 10 vozila sto treba da se dvizat eden zad drug so 30km/h, po makadam neubav pat.
Ti so tvoeto vozilo si petiot vo redot.
E sega zamisli deka tvoeto vozilo nema 1-2-3 brzina ,nego od 4brzina i ne mozi da se dvizi so pomala brzina od 40km/h,gasi i trokira na pomala brzina.E sega ti kako ke se snajdis toa e tvoe.Nekogas ke bides prv vo kolonata,pa ge go izgasnis i ke cekas,pa ke zapalis i pak ke bides prv,i plus koga ke kocis ne ke mozis da namalis na 5km/h ,tuku ke kocis so 40km/h.
Otidoja gurtnite,i gorivoto,lamelata i poln so nervoza i za tebe i za tie sto ke gi vozis.E seto ova sto go napisav pogore e modulacija vo vozenje,poslikovito ne mozam da ti go opisam.Toa se vika vozenje na avtomobil.(modulacija)
Nesto slicno e i kaj invererite vo odnos na on of klimite,bilo vo mod ladenje ili greenje.
Znaci kako sto nablizuva zadadenata temperatura se poblisku i poblisku,tie go namaluvaat greenjeto i obrtaite na ventilatorite ,so sto se custvovame pokonforno,pomala buka,pomal izduv veter.E seto ova se vika modulacija ili vozenje na inverter(modulacija).Pa vo vakvi megu sezoni custvo imas kako da si so parno doma.
Koga bi bila losa modulacijata ke se ponasa kako ON-0F te ke duva silno,pa pretoplo,pa gasi pa ladno i pak od pocetok,ista pesna.Toplo=ladno ,veter pa ke prestani,i seto toa vo krug.
Vazno e samo da se pozicionira da ne duva vo lugeto,i da bidi nasoceno kon podot,so nekoj odreden agol.
Sekoj izduv e steten ako e nasocen kon teloto ,bez razlika bil pomlak ili potopol.
Otprilika e ova nakratko modulacija,kolku poniska tolku podobro.
E sega koj kako ja svaka i e raspolozen.
Za mene e glupavo da se vika inverter a da raboti kako on-of.Togas zosto bi kupubval inverter,koga bi pominal so pomalce pari za on-of.Bi kupil dve ili tri on-of,za eden inverter,i pokonforno bi se greele.
A sto mislite za ova.
VREDI LI !!!!!
 
Член од
11 јули 2019
Мислења
287
Поени од реакции
418
Едно лаичко прашање.Се работи за инвертер.Најубав вели му работи он - оф.А нетреба така да работи.
Како треба да работи инвертер клими во мод за греење

фала
Inverter moze da radi i kao on/off a moze da ima i kontinuitet u radu , dakle da radi bez gasenja..Obično u prelaznom periodu i inverteri rade u on/off rezimu , no to ne mozes porediti direktno s on/off klimom..
On/off klima uvjek radi s maksimalnom snagom , dostigne zadatu T i ide u gasenje , dok inverter i kad radi on/off to ne radi s maksimlanom snagom već je to neka niža snaga ...
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.154
Поени од реакции
2.174
Inverter moze da radi i kao on/off a moze da ima i kontinuitet u radu , dakle da radi bez gasenja..Obično u prelaznom periodu i inverteri rade u on/off rezimu , no to ne mozes porediti direktno s on/off klimom..
On/off klima uvjek radi s maksimalnom snagom , dostigne zadatu T i ide u gasenje , dok inverter i kad radi on/off to ne radi s maksimlanom snagom već je to neka niža snaga ...
Tocno taka Alene,isto kako i avtomobilot sto mozi i 100km/h,ama da ne spusta pod 40km/h.
Izvolte vozi go toj avtomobil,po makadam.
Zaboraviv.
Postojat poveke tipovi.
-On-of sto mozat da bidat podimenzionirani ili pravilno dimenzionirani i da bidat inverteri pod 0c.
-Poluinverteri sto se inverteri i pod 0c ako se loso dimenzionirani.
-Poluinverteri sto se iverteri pod 5c i nadolu,ako se dobro dimenzionirani.
-inverteri sto se inverteri i na 15c ako s dobro dimenzionirani.
So ke si kupis zavisi od zelbata,voljata,finansiite i srekata.
 
Член од
11 јули 2019
Мислења
287
Поени од реакции
418
Pazi , taj tvoj ideal rada klime , o kojem pišeš , ne postoji ..Nemoj bezveze pisati o nečem šta je uglavnom forumska izmišljotina...

Btw , ovo je mjesec priznavanja da klima radi on/off...Priključi se i ti akciji..Olakšaj dušu :):):):):)
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.154
Поени од реакции
2.174
Bitola 19h50mi.
Toshiba Suzumi 16 prva serija prizvodsvo r-410 ,dvoen rotacionen kompresor,vo 100m3 so 3,5kw toplotni gubitoci na -10c
-nadvoresna T mereno kaj klimata 9c
-ambientalna 21,5c na 4metra od klimata 1,8m visina
-Vlezna temperatura 24,5
-izlazna temperatura 38,4
-vlaznost ambientalna 52%
-setirana nvo 22c Ibrzina so izduv 421/M3
-potrosuvacka 297w.
Presmetka:
(38,4-24,5)* 1,2*421/3600=1,95kw ili
ili 1,95kw /297w= 6,56COP
Ova e mojata momentalna sostojba.
 
Последно уредено:
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.154
Поени од реакции
2.174
Dobra ti potrošnja , 2kw na +9...
Jas pisuvam samo toa sto citam na istrumentite,otvori ztvori vrata (sto vika Roberto) povremeno kuptilo plus otvori,i toa e 10 m2,otvori ostava i toa e 4m2 dopolnitelni i kilovtite se gubat.
Rozentnata od ojzakot i taa otvorena kako ventilacija (leptir),za pogolem konfor zaradi zgolemena vlaznost (dve nedeli non-stop vrnezi),i tie se gubitoci dopolnitelni.
Ama koga ke padni -22 se se zatvara hermeticki i nordicov gree na 23-24c ambientalna,ama i cica 1700W togas.
 
Член од
29 август 2019
Мислења
1.187
Поени од реакции
2.859
Pazi , taj tvoj ideal rada klime , o kojem pišeš , ne postoji ..Nemoj bezveze pisati o nečem šta je uglavnom forumska izmišljotina...

Btw , ovo je mjesec priznavanja da klima radi on/off...Priključi se i ti akciji..Olakšaj dušu :):):):):)
Ова може да тврди само некој како тебе Алене.... некој што никогаш не видел добар инвертер.....
Ако ова е месец на он-офф работа на Кинески инвертери може да си славите.... ние со јапанциве не ви се придружуваме ;)

Дневна + Салон + Спална = 44м2
Просечна потрошна од последна недела = 367w
Се гледа и неколку пати како направила дефрости наутро изминативе денови кога темепратурите паднаа до 3C.
MitsuLN35_44m2_october2021.png

Моментална потрошна 300-600w со просек во последни 24часа = 432w или ~10kw дневно
MitsuLN35_44m2_last24h.png
 
Член од
11 јули 2019
Мислења
287
Поени од реакции
418
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.529
Поени од реакции
7.262

Attachments

Последно уредено:

GT1

Член од
14 февруари 2016
Мислења
1.145
Поени од реакции
1.207
Interesno 42C od 52000den koj e dvoreden e istiot model kako 35A od pred 3god koga prv pat izleze FTXF so 28kg nadvoresna i bese 39500den na popust togas.
Cenite odat gore a hardverot nadolu
Автоматски споено мислење:

Bitola 19h50mi.
Toshiba Suzumi 16 prva serija prizvodsvo r-410 ,dvoen rotacionen kompresor,vo 100m3 so 3,5kw toplotni gubitoci na -10c
-nadvoresna T mereno kaj klimata 9c
-ambientalna 21,5c na 4metra od klimata 1,8m visina
-Vlezna temperatura 24,5
-izlazna temperatura 38,4
-vlaznost ambientalna 52%
-setirana nvo 22c Ibrzina so izduv 421/M3
-potrosuvacka 297w.
Presmetka:
(38,4-24,5)* 1,2*421/3600=1,95kw ili
ili 1,95kw /297w= 6,56COP
Ova e mojata momentalna sostojba.
Odi kupi sega takva toshiba. Sega ke treba da platis uste poveke.
Ova e toa sto sega bi go zel za zamena
 
Последно уредено: