Kolku edna klima treba da dade na -7 test so izbran Pdesign X ti uste nenauci i ne ti ide matematikava.
Ako e 3.2 Pdesign na -7 testot mora da dade 88% od 3.2 a toa se 2.8kw i toa Tosotot go postiga ima PF za toa i sve sto treba, duri i Eurovent
Ako Pdesignh za Tundrata e 4.6kw na -7 treba da dade 4.07kw i tolku e izmerena. 4 dava i na -10 nedava 4.6kw (sea ti ne gi lazi lugeto) a nedava 4.6 zasto Bivalentna ne e -10 tuku -7.
Aj sea soberi dva Tosota po 2.8 se 5.6kw, a edna Tundra e 4kw !!!
Ja bi preporacal dva Tosota i stojam za toa, a ti pisi si firma u opis
Ти може и три тосота да препорачаш, тоа ќе биде плус 4500 за уште една монтажа и плус секоја година 800 денари продолжување гаранција во која се проверува пали гаси.
За фирмата и за покачување плата е добредојдено, колку е за крајниот корисник исплатливо е дискутабилно.
Јас до сега во простории 35-50м2 не сум видел слаби две клими елки наредени за кои треба плаќање непотребни дополнителни трошоци и каде секој нормален би наместил една јака клима.
Чак и ти самиот до вчера продаваше една амбер наместо две слаби, само одамна те научивме дека се вртиш на каде што дува ветрот.