Исклучија од струја 15мин а во меѓувреме исчисти филтри и нема да имаш проблемЗдраво, дали некој знае што значи ова што го покажува на климава? Климата е gree lomo LCLHПрегледај го приврзокот 290303
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
Исклучија од струја 15мин а во меѓувреме исчисти филтри и нема да имаш проблемЗдраво, дали некој знае што значи ова што го покажува на климава? Климата е gree lomo LCLHПрегледај го приврзокот 290303
На ауто е, а пона да се појавува пред извесен период од пред 2-3 недели ама тогаш поретко, а сега мн често т.е веќе не ни работи аамо ова го покажува. Работи откако ќе ја исклучиме и вклучиме и после кратко време пак истово се појавува.
Автоматски споено мислење:
На ауто е, а пона да се појавува пред извесен период од пред 2-3 недели ама тогаш поретко, а сега мн често т.е веќе не ни работи аамо ова го покажува. Работи откако ќе ја исклучиме и вклучиме и после кратко време пак истово се појавува.
[/QUOTE
Eve sto pisuva na internet
8 E8 Malfunction of indoor fan motor Indoor fan motor If the indoor unit does not receive signal from indoor fan motor for 30s successively when the fan motor is operating, indoor fan motor malfunction will be reported. In this case, the unit can automatically resume operation after stopping.
https://www.greeonline.com › ...
Eve i prevod znaci uma problem so vnatresniot ventilator
8 E8 Дефект на моторот на внатрешниот вентилатор Мотор на внатрешниот вентилатор Ако внатрешната единица не добива сигнал од моторот на внатрешниот вентилатор 30-тите последователно кога работи моторот на вентилаторот, ќе се пријави дефект на моторот на вентилаторот во затворен простор.Во овој случај, единицата може автоматски да продолжи со работа по запирање.
Eve i vjdeo od pdf dokumentot kade e opisuva greskata.
![]()
E8 error code Troubleshooting guide | Gree AC Error Code |
In this video you can find the solution if your air conditioner getting issue with E8 error.Gree ac E-8 error, How to sove E8 error in gree air conditioner,E...youtu.be
Зек Снајдер: Студиото ми извади ептен материјал, затоа морам директорс кат верзија да извадам да се долови целата поента
Абделатиф Кечиче:
Прегледај го приврзокот 290358

Здраво, дали некој знае што значи ова што го покажува на климава? Климата е gree lomo LCLHПрегледај го приврзокот 290303
Колку си сигурен со ова?Грешката E8 значи дека заштитата од прегревање на компресорот се активирала. Ова може да се случи поради две работи:
1. Некаде во системот има губиток на фреон.
2. Нема доволна количина на фреон во системот.
Јас би те советувал да се консултираш со овластениот сервис на Gree.
Колку си сигурен со ова?
До филтрите е или прљава турбина ако претерал со нечистење на филтрите и во тој случај прави поголем поврат него ли потис и се уклучува заштита Е8.Не е до фреон.Системот има 2 типа на заштита од недостаток на фреон.И во двата случаја се појавува одреден ерор код на дисплејот.40% затоа го советував да се консултира со овластениот сервис на Gree. Тие знаат најдобро.
Здраво, дали некој знае што значи ова што го покажува на климава? Климата е gree lomo LCLHПрегледај го приврзокот 290303
Vo pravo si 100%.До филтрите е или прљава турбина ако претерал со нечистење на филтрите и во тој случај прави поголем поврат него ли потис и се уклучува заштита Е8.Не е до фреон.Системот има 2 типа на заштита од недостаток на фреон.И во двата случаја се појавува одреден ерор код на дисплејот.
До филтрите е или прљава турбина ако претерал со нечистење на филтрите и во тој случај прави поголем поврат него ли потис и се уклучува заштита Е8.Не е до фреон.Системот има 2 типа на заштита од недостаток на фреон.И во двата случаја се појавува одреден ерор код на дисплејот.
Evo i skice stana izvinjavam se sto sam rukom sada skicirao
Прегледај го приврзокот 288657
koje bi mesto bilo adekvatno za unutrasnju ? Spoljna ce biti na terasi. Kupatilo se greje drugacije. Znaci hodnik 6m, dnevna sa kuh 22m, spavaca 10m2
Da ne ispadne da samo pitam, pa se izgubimNiko da mi da neki predlog.
Od modela koje sam gledao su Gree Muse i Gree G Tech. GTech prevazilazi cenu, ali ako je mnogo bolja uzecu nju.
Nego i ovde i na drugim sajtovima citam neka oprecna misljenja za navodna gasenja i paljenja ovih klima non stop. Kakva su vasa iskustva ?
Znaci to bi bilo 22m2 dnevna + 6m2 hodnik koji i ne treba bas da bude i na -15C grejan non stop. Ali u isto vreme nebi hteo da se klima gasi na 700w kada je napolju toplije nego da manje trosi a greje sto vise u kontinuitetu. Hvala

Znači sepak kinezištava i ne bile tolku glupi čim stavile edna vakva dijagnostika.Дечки да не пишувам на сите посебно, ги исчистив филтрите и климава најнормално почна да работи, и го снема тоа Е8. фала на сите за помошта