@filipinec i
@Strelec započna mnogu interesna diskusija okolu visinata na COP-ot pri niska i visoka modulacija.
Ne sum baš ubeden koj e vo pravo, ne sakam ni mnogu da razmisluvam (poznavajći ja prirodata na termodinamikata postoi realna možnost da e
@filipinec vo pravo, dodeka razmisluvanjeto na
@Strelec poveće bi odgovaralo za klasično greenje so greači na el. energija), bidejći toa se tolku minorni razliki vo poekonomično rabotenje na uredot što od gledna točka na ekonomija i ne vredi da se kupuva skapi uredi zaradi taa niska modulacija, bidejći platenata povisoka cena nema nikogaš da vi se vrati.
Mojata matematika veli žrtvuvaj nekoj mal konfor, filtri, drebulii, zaštedenoto iskoristi go za plaćanje na smetkite za struja.
Matematikata sega na ovie T kaj mene e vakva i taa važi gore dole za celi 3 meseci od 6 kolku se greeme....
Eve kako izgleda niz mojot primer so kineska klima kupena za 23,000 den, ovaa od potpisot na segašnive 7 do 15C:
-mnogu se tivki dvete edinici, duri nadvorešnata skoro ne se ni čue, koga raboti so 1500w raboti mirno i pobučno no i toa e daleku od bučno
-ne spušta pod 400w, obično počnuva da diga pri prvo puštanje do 1200w postepeno odi do 600w i isklučuva ( zadadeno 24 vo sobata 19C ), se pali posle 3 min, vleguva vo mod na održuvanje i raboti so 480 do 450w se dodeka ne napravi 24C vo sobata, potoa vleguva vo režim pali gasi
-posle ova ja održuva zadadenata T i ne se ni primetuva deka raboti, nema variacii na T pogolemi od 0.5C, nema buka na ventilatorot koj obično e vo sredna brzina
Ova e tipično za ovoj kinez, veruvam deka i MIDEA i GREE i HISENSE se gore dole vakvi, nekoja poveće nekoja pomalce vo ovoj cenoven rang.
Kimata eve raboti 167h i potrošila 11,2 KWh, znači 0.067KW na h. Pošto e kinez, a kako takov kurcu nevalja kako što mnozina mislat neka rabotel so COP 4 na ova vreme, sigurno e poveće no dobro. Toa znači deka isporačal vo prostorijata 11.2x4=44.8 KWh energija.
E sega ako vo istiov prostor stavev sofisticirana klima so COP 6 koja nisko modulira so 100 w, taa za ovie 167h bi potrošila 44.8:6=7.5 KWh
Toa znači 11.2-7.5=3.7 KWh pomalku energija za 167:24=7 dena ili vo pari 3.7KWh x6.8 = 25 den, ili 25x4=100 den mesečno ili za tri meseca 300 den ili 5 evra. Izračunajte sami kolku će zaštedete za 10 godini.
Matematikata e mnogu slična i vo ladnite meseci bidejći razlikite na famozniot COP pomeđu eftina i skapa klima e mnogu mala i ne poveće od 0.2 do 0.5.
Znači dovađame do zaklučok deka skapo platena klima so visok COP i niska modulacija vo pogled na potošuvačka na el. energija ne gi vraća dadenite pari vo razlika vo cena, tuku samo nudi pogolem komoditet i pogolemo uživanje vo koristenjeto. E sega i toa vredi da se plati sekako.
Site ovde spomenati kinezi so ceni pomeđu 25000 i 30000 den, zborime za 3.5 Kw sosema zadovolitelno će great 30etina m2 so mala pripomoš vo najladnite desetina denovi od nekoja grealka, taka da ne mu ja mislete mnogu pri kupuvanje, ne kupuvate kola ili avion.....