И?
И во твојот случај PdesignH =2.7 taka ? Taka.
Ako trgneme od tuka pojse od 2.7 klimata nemoze da dade (so bekap ili bez nego)
I vtor biten fakt, test se prvi na -7 ne na bilo koja temperatura
Ovde kako sto e dadeno 2,215+0,485=2,7 matematicki e tolku
Tuka Tbiv=-5C zasto izmerenoto 2,215 e pomalo od potrebnoto 2.285
Za da manipulira proizvoditelot so Tbiv deka ne e -5 tuku -9 istoto moze da se napise i kako vo tvojot slucaj
Ili 2,592+0,108=2,7..pak e 2,7..sto dava ista matematika ako vezbame sobiranje
Megjutoa test se pravi na -7 kade nikoj nebara 2.592 da dade na -7, toa sto se bara se 2,388
Vo tvojot slucaj moze da se kaze deka klimata ima Tbiv=-9C sto e glupost zasto test na -9 nepostoi, se znae na koi Temperaturi se pravat testovi
Istoto e napisano na dva razlicni nacina ama tvojot ProductFish e prevara i nema logika
Da skratime ista e matematikata samo nema logika....validno e deka maximum 2,2kw ke dade(Tbiv= -5C) i sekako e poslaba od LomoECO, LOMO LC itn
A toa e taka zasto kompresorceto vo Vivax e so 4poles magneti (GMMC ili vikajte go Toshiba kompresorceto sveedno), kaj Gree kompresorot e so 6-poles Permanent Magneti i tuka e razlikata zasto GreeLanda sekogas ke bide pojak od Vivax