Здраво Друштво.
Ве молам за информација.
Имам две Gree Amber klimi - GWH12YD-S6DBA2A/I 3530/4200W
GWS6DBA2AH18YE-/I 5300/5570W
Ненормално влечат снага - помалата од 2600-2700W со пик на старт во 18 минута од вклучувањето до 3250W
- поголемата до маx 21A и не слегува под 3700 W
Дали јас нешто не разбирам како треба да функционираат или не се исправни. Овие вредности се измерени и траат во првиот 1,5 час од вклучување на климите, после тоа само ги исклучувам, каблите за струја се загреани. Мерењето го правам со подесување на греење на 23 степени и вентилатор на auto.
Ве молам за информација.
Благодарам.
Glavnoto prasanje na koe ne davas odgovor a samo od sebe se nametnuva vo tvojot post e dali uspevaat klimite da zagreat od 10C na 23C vo prostorijata??
Ako mozes da pozajmis ubavo bi bilo da stavis panelki ednata 5KW drugata 3KW ili priblizno kombo i da go povtoris istoto scenario so startna 10C vnatresna T so merenje i konstatiranje na potrosuvacka i postignata T posle 1.5h na primer. Dodatno ako 18kata ima L. R. A 30A sto e cudno da vlece 21A pri forsiranje?
Posledno, kablite moze da se great i poradi toa sto ne se soodvetni pa bi bilo ubavo da gi proveris posto gleam se razbiras od struja..
Ako odgovornite smetat deka ima nesto sporno vo fotografijata neka ja izbrisat i se razbira neka go ostavat videoto iako i staviv beli tockici za da nema var situacija (sea pretpostavuvam neznaete za sto stanuva zbor hehehehe)