Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Откако @petna постираше техничка документација за Mitsubishi LN, сакав да ја направам следнава компарација, ама никако да стигнам. Компресорот е срцето на една клима, па да видиме како стојат одредени модели.

Mitsubishi LN35VG - SVB092FBAMT (9.2 cm3), Capacity 2890W, Input 940W, COP 3.70 (60 Hz)

Hansol 12 - AS6RZ110H1A (11 cm3), Capacity 3210W, Input 735W, COP 4.40 (56 Hz)

За секој што малку ги разбира работите, разликата е небо и земја. Трагедијата е што за цена на една LN35VG се купуваат 2 Хансола! Всушност токму тоа и го направив јас и уживам во топло на било која надворешна Т, во стара куќа без изолација и без ПВЦ дограма. Еве во моментов едниот Хансол си преде со 350W потрошња и топол издув во овие 30 м2.
никакви греачи не работат, бидејќи надворешната температурата е над 0. А кога ќе се исполнат условите, ќе работат по потреба, селективно и нема да потрошат повеќе од 100 ден во текот на еден зимски месец.

Ајде да направиме уште една компарација:

Mitsubishi LN50VG - SVB130FBBMT (13 cm3), Capacity 4200W, Input 1320W, COP 3.18 (60 Hz)

Haier Tundra 18 - SNB130FGYMC (13 cm3), Capacity 4100W, Input 1245W, COP 3.29 (60 Hz)

Види ја Тундра, носи постара генерација Mitsubishi компресор, а има подобар ЦОП од новиот. :)
Зависно од цените, може да се купат 2.5 - 3 Тундри за едно извикано Митцу. Што ти е кинезарија... :D

И да, и џапанезери ставаат греачи во климите, али тоа задоволство дебело се доплаќа, како во примерот со Митцу FH VEHZ. :tapp:
FH VEHZ.JPG
 
Последно уредено од модератор:
Тоа ќе се случи кога ќе реши да излезе првенствено од ОЕМ/LON продукција.
Кога ќе решат да го билдаат поинтензивно својот бренд тоа ќе биде неминовно.
Дотогаш ете и ќе лепат етикети дури и за Сетек и за Анхоч/Техномаркет ;)
Gree veke resi da go bilda svojot brend, poleka poleka, za se ima vreme.
Sto se odnesuva do OEM , mozese da dodades uste C&H/Sinclair/Inventor, za da znaat kupuvacite deka toa ne se proizvoditeli.[DOUBLEPOST=1547971936][/DOUBLEPOST]
Ако имам бренд кој нуди подобри перформанси по значително пониска цена, ќе го платам тестирањето па макар било и десетици милиони.

Со тоа долгорочно повратот би се мерел во милијарди.

Тоа дека не осеќаат потреба е приказна за мали деца.
Gree veke godini na red e No,1 kako proizvoditel vo svetot, dovolno milijardi pravi.
Zatoa ne ti drzi muabetot.
I bidi siguren deka znaat sto pravat i kako treba da pravat.[DOUBLEPOST=1547972380][/DOUBLEPOST]
Е камо ли да добивав пари од еуровент за да им ја ширам “прикаската” :toe:

И несакам да преќутам некој работи(кој секој со малку гуглање може да ги провери!)
1.Грее бр.1 во светот?!?
-Кина,Индија,Пакистан и Бангладеш се пола и више свет! Енаф саид!

2.Мидеа не чинела!
-Па Мидеа кога правела клими Грее не ни постоел!Нема бренд што некогаш не требувал од Мидеа,и со нив имаме искуство во “Севернава” преку 30год.Тоа се што гледаш фонко-монко се е Мидеа и се е врвен квалитет.
Настрана што Грее е “колхоз” формиран од владата на Народна Република Кина,а Мидеа е приватна од старт и почнала од една работилница.
И што мислиш кој подобар QC ќе има?Државното(комунистичко) или приватното?
Eve da te dopolnam malce:
1. Gree No.1 vo svetot
- Kina, mislis deka nema konkurencija vo Kina, deka Mitsu/Daikin/Panasonic ne prodavaat i ne sakaat pogolem del od pazarot. Tamu e pogolema borbata za pazar negoli tuka kaj nas.
- Istoto se odnesuva i za drugite zemji, Indija/Pakistan...., Indija ke stane treta ekonomska sila vo svetot, ne e igracka da prodavas tamu. Ne gi podcenuvajte tie zemji.
- Spanija, najolem pazar vo EU, Gree drzi pogolem del od pazarot
- Grcija, isto taka
- Bugarija, isto taka
- Italija, isto taka

2. Nikoj nekazal deka Midae necini. Nema kaj nas saglam modeli na Midea, zboram za Midea, ne OEM na Midea. OEM na Midea kaj nas e se pod dolna klasa na Midea, nema da gi najdes na web na Midea.
Zosto nekoj ne donese Midea modeli od sredna i visoka klasa. Znaes zosto, zatoa sto nemaat .uda.
 
Последно уредено:
I vivax imaa dobri klimi na vremeto gexi/geyi ili geni koj e prepakuvan u-crown, samo sto vtoriov kolku sto znam ne go vide neboto na nasiot pazar. I haier vo energija imase mnogu dobar model "intelegent" mislam deka bese i cinese okolu 1000eur, a pazi kineski brend. Dali se uste se prodava i dali nekoj kupil takov e drugo prasanje. Saklale priznale ili ne gree se edinstvenite koi imaat muda da donesat klimi koi na mnogu ladno mozat da te zagreat. I midea imaat nordic ama ne tuka. Zasto? I kolku bi cinele? Zasto nema Toskiba Polar ili Fujitsu Lt nordic (ltcb). Ili mitc vabh (vehz) ili noviot sto ne ja znam oznakata.
Vivax и сеуште имаат солидни клими на пример ете кога спомна нордик “AEYI 35“, која е предвидена за поларни те оперативна (велат) до -32... оваа клима кој Краун е, или кој Амбер е? Ја има веќе 2-3 години на пазарот и не гледам дека па ниту малку е инфериорна споредена со многу фалениот Амбер, за кој инвертер тука се изнапишаа реферати, а покрај толку тaкозвани “дилери на Vivax“ или лоби на Vivax (онака параноично вклучувајки ме и мене, иако Vivax ОнОф имам стар 12 години, а се греам со инвертер Haier Tundra) .... додека за “AEYI“ не се напиша ниту два-три реда!?
Но пак велам сеуште ме чуди и се прашувам, која е поентата од Нордик во МКД, поради името кое ќе го имаме...!? Друга логика јас па ни малку не гледам!... Самото име во климата “нордик“ ти кажува за кој дел од Светот или Европа се наменети! Да не се повторувам по сто пати... МКД во 90% од градовите е умерено континентална клима со влијание на средоземноморска.. и ако ги земеме двата најголеми градови Битола и Скопје просечните температури во Декември се (минималната -2*С, а максималната +5*С), а во Јануари (-3,5 и +4)... по што се овие температури “Нордик“? Со оние 2-3-5 дена во годината со ноќни (минимални пониски од -10? Еве го температурниот график за Битола за поларнава “нордик“ зима низ која минуваме....
upload_2019-1-20_9-16-18.png
еден ден во Јануари -10 и еден -16.... Дури и онаа прекланската зима, за која рекоа дека е со најниски и најдолг период измерени толку ниски температури во Скопје во последните 30 години...сепак статистиката кажува дека во тие две недели поларен студ, биле измерени само 60 часа со температури пониски од -14, а 100 часа пониски од -10....
и сега се прашувам што е дури и во тој период (еден на 30 год) за НОРДИК? Оној еден ден измерени -23*С ...Сакам да кажам дека не гледам многу логика за GREE Amber -30, или за AEYI - 32? Настрана што Виваксот и за 42,000 денари ми изгледа и многу солидна клима!
Веројатно другите атрибути кај инвертерите се побитни.... почнувајки од квалитетот на изработка, долготрајноста, електрониката, софтверот, перформансите (модулацијата, пдизајнотХ (за греење) колкав COP има на +7, колку kW може да испорача на -7, а колку на -10 и со колкав COP ... и тн и тн)... но не и она -30 или -32... барем не за овде.
 
Последно уредено:
Gree veke resi da go bilda svojot brend, poleka poleka, za se ima vreme.
Sto se odnesuva do OEM , mozese da dodades uste C&H/Sinclair/Inventor, za da znaat kupuvacite deka toa ne se proizvoditeli.[DOUBLEPOST=1547971936][/DOUBLEPOST]
Gree veke godini na red e No,1 kako proizvoditel vo svetot, dovolno milijardi pravi.
Zatoa ne ti drzi muabetot.
I bidi siguren deka znaat sto pravat i kako treba da pravat.[DOUBLEPOST=1547972380][/DOUBLEPOST]
Eve da te dopolnam malce:
1. Gree No.1 vo svetot
- Kina, mislis deka nema konkurencija vo Kina, deka Mitsu/Daikin/Panasonic ne prodavaat i ne sakaat pogolem del od pazarot. Tamu e pogolema borbata za pazar negoli tuka kaj nas.
- Istoto se odnesuva i za drugite zemji, Indija/Pakistan...., Indija ke stane treta ekonomska sila vo svetot, ne e igracka da prodavas tamu. Ne gi podcenuvajte tie zemji.
- Spanija, najolem pazar vo EU, Gree drzi pogolem del od pazarot
- Grcija, isto taka
- Bugarija, isto taka
- Italija, isto taka

2. Nikoj nekazal deka Midae necini. Nema kaj nas saglam modeli na Midea, zboram za Midea, ne OEM na Midea. OEM na Midea kaj nas e se pod dolna klasa na Midea, nema da gi najdes na web na Midea.
Zosto nekoj ne donese Midea modeli od sredna i visoka klasa. Znaes zosto, zatoa sto nemaat .uda.
Eye i vo India prodazbata im ja builda lokalniot brend Voltas te AC divizija na TATA. VOLTAS se brendirani GREE klima uredi.
 
Опасни муабети. :) Ах тој Еуровент што направи со темава. :)

Споредби, компресори, тежини... Но пред се многу интересни муабети.


Ах тој еуровент... Да не беше тој сите теми за инвертери вака ќе изгледаа. :) Ај еден ден и кинезиве ќе имаат па ќе се посмееме малку.

П.С. Замислете во Хидросет да работеа Греевци колку ќе беа различни муабетиве и целава тема. :) :) :)
 
Последно уредено:
Опасни муабети. :) Ах тој Еуровент што направи со темава. :)

Споредби, компресори, тежини... Но пред се многу интересни муабети.


Ах тој еуровент... Да не беше тој сите теми за инвертери вака ќе изгледаа. :) Ај еден ден и кинезиве ќе имаат па ќе се посмееме малку.

П.С. Замислете во Хидросет да работеа Греевци колку ќе беа различни муабетиве и целава тема. :) :) :)
Ajde, kako shto vikaat drugite, ne sum dolgo na forumov, edna godina sum ama preaktivno i niednas ne sum sretnal nekoj koj ne e od gree lobito da go ismeva na drug clen shto kupil nekakva klima. Toa mi e fascinantno.
 
Ajde, kako shto vikaat drugite, ne sum dolgo na forumov, edna godina sum ama preaktivno i niednas ne sum sretnal nekoj koj ne e od gree lobito da go ismeva na drug clen shto kupil nekakva klima. Toa mi e fascinantno.
Имаат подршка од шефот, им се може!
 
Vivax и сеуште имаат солидни клими на пример ете кога спомна нордик “AEYI 35“, која е предвидена за поларни те оперативна (велат) до -32... оваа клима кој Краун е, или кој Амбер е? Ја има веќе две години на пазарот и не гледам дека па ниту малку е инфериорна споредена со многу фалениот Амбер, за кој инвертер тука се изнапишаа реферати, а покрај толку тзв “дилери на Vivax“ или лоби на Vivax (онака параноично вклучувајки ме и мене иако Vivax ОнОф имам стар 12 години, а се греам со Haier Tundra) .... додека за “AEYI“ не се напиша ниту два-три реда!? Но велам сеуште ме чуди и се прашувам, која е поентата од Нордик во МКД, поради името кое ќе го имаме...!? Друга логика јас па ни малку не гледам!... Самото име во климата “нордик“ ти кажува за кој дел од Светот или Европа се наменети! Да не се повторувам по сто пати... МКД во 90% од градовите е умерено континентална клима со влијание на средоземноморска.. и ако ги земеме двата најголеми градови Битола и Скопје просечните температури во Декември се (минималната -2*С, а максималната +5*С), а во Јануари (-3,5 и +4)... по што се овие температури “Нордик“? Со оние 2-3-5 дена во годината со ноќни (минимални пониски од -10? Еве го температурниот график за Битола за поларнава “нордик“ зима низ која минуваме....
Прегледај го приврзокот 203343
еден ден во Јануари -10 и еден -16.... Дури и онаа прекланската зима, за која рекоа дека е со најниски и најдолг период измерени толку ниски температури во Скопје во последните 30 години...сепак статистиката кажува дека во тие две недели поларен студ, биле измерени само 60 часа со температури пониски од -14, а 100 часа пониски од -10....
и сега се прашувам што е дури и во тој период (еден на 30 год) за НОРДИК? Оној еден ден измерени -23*С ...Сакам да кажам дека не гледам многу логика за GREE Amber -30, или за AEYI - 32? Настрана што Виваксот и за 42,000 денари ми изгледа и многу солидна клима!
Веројатно другите атрибути кај инвертерите се побитни.... почнувајки од квалитетот на изработка, долготрајноста, електрониката, софтверот, перформансите (модулацијата, пдизајнотХ (за греење) колкав COP има на +7, колку може да испорача на -7, а колку на -10 и со колкав COP ... и тн и тн)... но не и она -30 или -32... барем не за овде.
Nordic modelite si imaat svoja namena, nemora da e -30C. Ima objekti ( komercijalni, restorani/kafici/dukani ) kade treba seriozen kapacitet da se isporaca. Amber Nodric mozes da ja sporeduvas vo taa konotacija so Floor Standing model ( stoecka ).
Isto taka i za stanbeni prostori koi imaat seriozna visina, nad 3.5m.
Tamu ne se bara modulacija, se bara TOPLINA. Zatoa e AMBER NORDIC.
 
AUX 18 ASW H18Q4DBR1DI-RU - Инвертер клима уред
36.190 ден.
32.900 ден.
Тежина 10000.0 гр.


Енергетска класа: A++
Систем: Инвертер сплит систем
Моќност: 5.5 kW
Бренд: AUX

Во пакет со климата спаѓа и 3m бакарни цевки , 3m кабел за поврзување на внатрешната и надворешната единица, бандаж трака, 1.5m кондензациско црево.
OUTLET ON
 
Може да се сложиме дека фх35 и тундра 18 се најупотребувани (најозборувани) клими овде на форумот и во однос цена перформанс се едни од подобрите понуди на пазарот.
Но мора да знаеме и дека двата модела идат во пензија, па не е лошо да се намали верглањето за тие клими веќе.
Финтата е за новите корисници на клими да знаат, а и да се понуди соодветна (слична ) замена за нив.
Конструктивно и корисно малку а не само бла бла едно лоби ... бла бла друго лоби
 
AUX 18 ASW H18Q4DBR1DI-RU - Инвертер клима уред
36.190 ден.
32.900 ден.
Тежина 10000.0 гр.


Енергетска класа: A++
Систем: Инвертер сплит систем
Моќност: 5.5 kW
Бренд: AUX

Во пакет со климата спаѓа и 3m бакарни цевки , 3m кабел за поврзување на внатрешната и надворешната единица, бандаж трака, 1.5m кондензациско црево.
OUTLET ON
Подобар избор Haier Tundra 18, за истите пари СЕТЕК (ако сеуште ги има!?)... верувам и BiKuul ќе се сложи или ќе даде алтернатива!? :) За AUX тешко ќе најдеш (некаде слушнеш или прочиташ на темава) некое корисничко искуство, додека од Тундрата 18ка има многу задоволни!
 
Последно уредено:
I vivax imaa dobri klimi na vremeto gexi/geyi ili geni koj e prepakuvan u-crown, samo sto vtoriov kolku sto znam ne go vide neboto na nasiot pazar. I haier vo energija imase mnogu dobar model "intelegent" mislam deka bese i cinese okolu 1000eur, a pazi kineski brend. Dali se uste se prodava i dali nekoj kupil takov e drugo prasanje. Saklale priznale ili ne gree se edinstvenite koi imaat muda da donesat klimi koi na mnogu ladno mozat da te zagreat. I midea imaat nordic ama ne tuka. Zasto? I kolku bi cinele? Zasto nema Toskiba Polar ili Fujitsu Lt nordic (ltcb). Ili mitc vabh (vehz) ili noviot sto ne ja znam oznakata.

зашто треба да си глуп да купиш нордик со клима каква што има во нашава земја
не е поентата увези ја па нека дреме по магацини
иам пишано погоре дека сериозни фирми прво испитуваат дали пазарот има потреба од нешто а не увези па послем оди дупи го народот дека кога ке биде -30с нема да можат да се стоплат
се уплашиле нема да греат вика хахахах
99% кај нас немаат нордик, дали измрзнаа?



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
зашто треба да си глуп да купиш нордик со клима каква што има во нашава земја
не е поентата увези ја па нека дреме по магацини
иам пишано погоре дека сериозни фирми прво испитуваат дали пазарот има потреба од нешто а не увези па послем оди дупи го народот дека кога ке биде -30с нема да можат да се стоплат
се уплашиле нема да греат вика хахахах
99% кај нас немаат нордик, дали измрзнаа?



Sent from my iPhone using Tapatalk
Za da razberes podobro mora da sporedam so totalno nesto drugo. Sto ke ti e Mercedes so 500KS, koga nema kade da go vozis kaj nas. Ama lugeto kupuvat koli i so 500KS vo MK.
 
Откако @petna постираше техничка документација за Mitsubishi LN, сакав да ја направам следнава компарација, ама никако да стигнам. Компресорот е срцето на една клима, па да видиме како стојат одредени модели.

Mitsubishi LN35VG - SVB092FBAMT (9.2 cm3), Capacity 2890W, Input 940W, COP 3.70 (60 Hz)

Hansol 12 - AS6RZ110H1A (11 cm3), Capacity 3210W, Input 735W, COP 4.40 (56 Hz)

За секој што малку ги разбира работите, разликата е небо и земја. Трагедијата е што за цена на една LN35VG се купуваат 2 Хансола! Всушност токму тоа и го направив јас и уживам во топло на било која надворешна Т, во стара куќа без изолација и без ПВЦ дограма. Еве во моментов едниот Хансол си преде со 350W потрошња и топол издув во овие 30 м2.
никакви греачи не работат, бидејќи надворешната температурата е над 0. А кога ќе се исполнат условите, ќе работат по потреба, селективно и нема да потрошат повеќе од 100 ден во текот на еден зимски месец.

Ајде да направиме уште една компарација:

Mitsubishi LN50VG - SVB130FBBMT (13 cm3), Capacity 4200W, Input 1320W, COP 3.18 (60 Hz)

Haier Tundra 18 - SNB130FGYMC (13 cm3), Capacity 4100W, Input 1245W, COP 3.29 (60 Hz)

Види ја Тундра, носи постара генерација Mitsubishi компресор, а има подобар ЦОП од новиот. :)
Зависно од цените, може да се купат 2.5 - 3 Тундри за едно извикано Митцу. Што ти е кинезарија... :D

И да, и џапанезери ставаат греачи во климите, али тоа задоволство дебело се доплаќа, како во примерот со Митцу FH VEHZ. :tapp:
Прегледај го приврзокот 203342

зашто постов ти е едитиран од Xibalba?


Sent from my iPhone using Tapatalk
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom