Kako mislis gustina na freon ako mozes da objasnis ( da ne mislis na gustinata na uljeto vo kompresorot )
Aj da te prosvetlam: site gasovi pa i freonot imaat pomala gustina pri poniski T pa zatoa kompresorot "nemoze saglam da gi pritisne" narodski kazano i poradi toa trosi pomala snaga za komprimiranje. Ako e nadvor -15C "mojot kompresor ce trosi stoznam 700W pa ce nema sto da pritisne i nema da stvori dovolno pritisok na freonot, a so toa efektot na greenjeto ce e nikakov (neli so porastot na pritisokot na gasovite proporcionalno im raste T, a so toa i efektot na zgrevanje na kondenzatorot koj ni e vo sobata sto ja greeme).
Za da ne se slucuva ova sto se slucuva potrebno e kompresorot da ja zgolemi svojata rabota, kako ce ja zgolemi osven so zgolemuvanje na brojot na vrtezi. Bidejci toj ne sposoben toa da go napravi, jas ce bidam primoran da ja isklucam klimata ako prodolzi da padja T pod -10C.........
Tuka na scena stapuva INVERTER-ot koj preku ispravuvackiot sklop na naponot i PMW modulot obezbeduva promenlivost na broevite na vrtezi na kompresorot prema baranite potrebi za da obezbedi potreben pritisok na freonot, a so toa i potrebnata T na tecniot freon koj nas ne zagreva.
Istoto moze da go obezbedi i so doveduvanje na pogolema kolicina na freon, pa taka so kombinacija na ova, brojot na vrtezi i koristenjeto na gasot R410a koj ima poniska T na isparuvanje (pa moze da "zalepi" povece toplina na nadvoresniot izmenuvac) dobivame uredi tkn inverteri koi si rabotaa bez problem i do -30C.