Затоа што е ограничена Т на Фреонот во изменувачот, неможе да биде 200C Т во цевките на изменувачот за да кога ке налета на 10Ц усис пак даде 50Ц.
Имаш DeltaT тука....(T2 -T1) ....ако е 50 на издув а усис е 10Ц и климата дува со 650м3 тогаш би давала 8,6KW топлина....што е превише да го очекуваш и да е УруруСарара климата.
Со 20 на усис е 6,5KW што е исто вон лимит. 20Ц на усис горе на таван мерено на 2,5м висина значи да доле на 1,5м мерено ке биде 15~16C што е пак ладно.
И наголемите производители недаваат податоци за такви ниски Т на усис, најмала е 15Ц а све друго е над 20Ц.
Еурвоент мери со константен усис од 20Ц, но мерењето трае со часови па се објавува просекот за испорачана мокјност за тие 3 или повеке часа тестирање.