Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Кај Топлинските Пумпи (ТП) воздух-вода најскапа компонента покрај самата пумпа(моторот) е изменувачот фреон-вода.
Шведските Alfa Laval и SWEP се едни од најквалитетните а ги има и на Еуровент. Колку поквалитетен изменувач толку подобра размена ке има а што повеќе плочи и повисок COP.
Треба да издржат високи притисоци, патат од корозија и бигор па им паѓа протокот со време, бараат систем на филтрација на водата чистење и одржување за да им се продолжи векот на траење и зачува ефикасноста....што поквалитетни материјали (инокс) е употребен толку подобро но и поскапо. Ако се направени од слаби материјали рѓата брзо ги стига па брзо ке треба да се заменат со нов.
Колку што е битен компресорот кај климите тука кај ТП воздух-вода е битен изменувачот од кој зависи и топлината на водата и ефикасноста/COP.
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Naravno da nije tacno i potpuno je pogresno gledati na TP vazduh - voda , samo kao jedan deo -- komponentu, koja se ugradjuje u ceo uredjaj.Izmenjivac je vazan deo svake TP ali za kvalitetan rad je potrebno posmatrati uredjaj kao celinu.Svaki detalj je vazan i utice na ukupan rad TP.
 
Која фирма или човек може да сработи такво нешто? Да стави мало бојлерче или плочест изменувач фреон-вода за да се врзе надворешна единица од клима на постоечко парно.
 
Dali sekoja klima nezavisno dali obicna odnosno on-off ili inverter ima kopce za uklucuvanje vo vnatresnata edinica vo slucaj ako e rasipano dalecinskoto
 
Последно уредено:
Која фирма или човек може да сработи такво нешто? Да стави мало бојлерче или плочест изменувач фреон-вода за да се врзе надворешна единица од клима на постоечко парно.
Било је приче о томе на једном другом форуму, и највећи је проблем измењивач у бојлеру, зато што је воду тешко натерати да струји брзо кроз измењивач као и ваздух. Ту је ефикаснија варијанта готов плочасти измењивач, као у подстаницама за грејање зграде, али то кошта. Плус мора да издржи притисак фреона.
 
Nikoj covek ne moze da improvizira i da napravi od klima ured, toplinska pumpa, a da taa toplinska pumpa bide poefikasna, poekonomicna i poeftina od najeftinata koja e na pazar.
Vo kratki crti, podobro kupi ja najeftinata otkolku da improviziras.
 
^^
Те демантира тој дечкото од линкот неколку страници поназад.
 
Me interesira dali inverter ili obicnive on-off klima uredi imaat kopce (dugme) za uklucuvanje i isklucuvanje vo vnatresnata edinica vo slucaj ako ne raboti dalecinskoto da moze da se ukluci da raboti
 
Haier Tundra vs. Vivax AERI vs. Gree Lomo LCHC

предности, негативности? Знам дека Хаер има Еуровент сертификат и најверојатно Митсубиши компресор (не сум сигурен), вивакс е со Мидеа, а Грее со свој. Би требало да се сите 3 во иста класа бест бај ако не се лажам?
 
од се што се наслушав јас аери ќе земам, стигаат за две недели па со господ напред ,,,
 
Било је приче о томе на једном другом форуму, и највећи је проблем измењивач у бојлеру, зато што је воду тешко натерати да струји брзо кроз измењивач као и ваздух. Ту је ефикаснија варијанта готов плочасти измењивач, као у подстаницама за грејање зграде, али то кошта. Плус мора да издржи притисак фреона.
ne mora vodata brzo da struji, ne e kako vazduh pa greenjeto da zavisi od toa.
eve jas kako bi se nafatil, nadvoresnite edinici si ostanuvaat isti, bi kombiniral dve triipolki ili uste poubavo tri dveipolki poso tie imaat najgolem cop a i najsigurno bi bilo, ako rikne eden kompresor dva prodolzuvaat da rabotat. vnatresnite edinici se demontiraat kompletno do koska, pa taka da ostane fakticki samo hladnjakot sose zalepenite cefki. se pravi kustom ili modificira bojler vo koj ke moze da se potopat trite edinici, i da se prikluci na parno. pritisokot na vodata vo sistemite e od 1-2 bara pa taka nema nikakov problem okolu toa. ostanatoto e isto, klasika nadvoresni edinici plus vnatre pumpa i rastezno kazance. edinstveno malce zaebancija bi bilo da se prilagidi elektronikata na klimite, da se povrzat site edinici pod zaednicki komandi (a i ne mora) i da se nastavat so termoprekidac npr da se odrzava 45-50c vo bojlerot, ama i toa e sigurno lesno resliv problem za toj so sr razbira. za da ne faka rga najubavo bi bilo cel ovakiv zatvoren sistem da se napuni so razreden antifriz namesto voda.
 
Последно уредено:
Ke gi merime li i na ladenje ili sekogas mora prv da pocnam :)
Kako ladi Gree AMBER GWH12YC-K6DNA1A na R32 freon
Nadvor e pekol +35,7C spored WUnderground.
FanSpeed Turbo 680m3
Temperatura na Usis 24C
Temperatura na Izduv 14,2C
Trosi 320W
Q=680x1,2x(24-14,2)/3600
Q=2221W
COP=2221/320=6,9 :icon_lol:

 