Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.
убаво што си забележал вакви нелогични работи.браво
еве стрелец нека објасни како доби 58 степани издуф :)
јас затоа пишав амберот 50 степени,слабо :)
јас со мојата канта(од13к) добив 48 С на -12
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.

moze ne e mereno tocno, ete kaj mene vo sobata imase 22c na 1m visina a na usis na klimata imase 28c koga davase 53c, togas si rekov da moze da spieme na plafonot tamu ima 28c :)
Ja imam Philips meteo stanica so wireless nadvoresen senzor kupeno od AMC pred povece godini i ja koristam samo kako saat bidejci merenjata na temperatura blage veze nemaa. Nekogas povece rabota ce zavrsi nesto kupeno od aliexpress za 1.5$
 
SEnzorot za usis i kaj Mitsuto i kaj Amberot ne se naogja nad klimata kaj sto merite tuku od desnata strana vo dolniot del od panelot....se poznava po 3te mali kako resetka otvorcinja vo plastikata.
Sea bas merev kaj Amberot na 22 zadadena gore nad klimata e 26~27C ama kaj senzorot e 25C.
Kako sto znam Gree dodava +2 stepena od zadadenata za da utvrdi dali e postignata zadadenata T. Toa znaci i deka odzema 2C koga so Temp kopceto se otcituva T....so Temp kopceto mi otcita 22C (ocekuvav 25-2=23C) sto vodi do zaklucok deka samo 1C gresi meracov....verovatno zaradi zaokruzuvanjeto na cel broj t.e ne pokazuva Temperatura vo decimala.
Kaj mitsuto so takov jak izduv i ja zastanat pred klimata sigurno bilo nakaj 28~30C na usis.
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.

A , sto e toa 1 vo (58-24)*1*792/3600 = 7,48KW
 
Што е финтава, неколку пати налетувам на англиски преводи во кои секој втор ред превод има синоним место вистинскиот збор. ??? Не разбирам, небаре во затвор ќе заврши ако го напише како што е...
 
Што е финтава, неколку пати налетувам на англиски преводи во кои секој втор ред превод има синоним место вистинскиот збор. ??? Не разбирам, небаре во затвор ќе заврши ако го напише како што е...
правени се со google translate од превод на друг јазик
 
ова му е мајката
http://www.lgethermav.com/overview/EN/
за тие што имаат веќе поставено радиатори или парно на струја,за нив само моноблок.
Ова е потребно ако може да ја крене температурата на водата на 45 степени барем! Цени и капацитет?
 
ова му е мајката
http://www.lgethermav.com/overview/EN/
за тие што имаат веќе поставено радиатори или парно на струја,за нив само моноблок.
Ова е потребно ако може да ја крене температурата на водата на 45 степени барем! Цени и капацитет?
 
Ako e da mu se veruva na ovoj toplomerov (beskontakten za na chelo na deca merenje sto e) usmeren nakaj izolir trakata preku zagreanata nadvoresna cevka za freon pokaza 41.7C!!!
Gledav u hubo market ima mnogu takvi izolacioni creva od nekoja sungeresta smesa kontam se rasekuva po dolzina i se navlekuva vrz nadvoresniot vod pa se prelepuva so izolir traka pak ili moze i so plasticnite stegalki sto se ama sigurno ima razliki vo kvalitet i namena pa bi zamolil onie koi znaat da pisat sto e najdobro za ova sto sakam da napravam t.e sto da baram???
 
Ako e da mu se veruva na ovoj toplomerov (beskontakten za na chelo na deca merenje sto e) usmeren nakaj izolir trakata preku zagreanata nadvoresna cevka za freon pokaza 41.7C!!!
Gledav u hubo market ima mnogu takvi izolacioni creva od nekoja sungeresta smesa kontam se rasekuva po dolzina i se navlekuva vrz nadvoresniot vod pa se prelepuva so izolir traka pak ili moze i so plasticnite stegalki sto se ama sigurno ima razliki vo kvalitet i namena pa bi zamolil onie koi znaat da pisat sto e najdobro za ova sto sakam da napravam t.e sto da baram???
Имаш самолеплива, само треба да се земе голем дијаметар.
bPJuBQW.png
rpCZtPV.jpg

Ни мотање ни бутур. Само ставаш одозгора, и го тегнеш тоа белото. И со рака по целата ќе поминеш за да залепи. Ништо повеќе.

Само каде има кај нас треба да се провери. А мора да има.

П.С. Башка што кај нас ги ставаат двете цевчиња во една изолација, а не во посебни... Што е потресително страшно.
 
Последно уредено:
Ako e da mu se veruva na ovoj toplomerov (beskontakten za na chelo na deca merenje sto e) usmeren nakaj izolir trakata preku zagreanata nadvoresna cevka za freon pokaza 41.7C!!!
Gledav u hubo market ima mnogu takvi izolacioni creva od nekoja sungeresta smesa kontam se rasekuva po dolzina i se navlekuva vrz nadvoresniot vod pa se prelepuva so izolir traka pak ili moze i so plasticnite stegalki sto se ama sigurno ima razliki vo kvalitet i namena pa bi zamolil onie koi znaat da pisat sto e najdobro za ova sto sakam da napravam t.e sto da baram???
Armaflex e najkvalitetna izolacija ama i skapicka, isto kvalitetna i sertificirana e i K-Flex 10den/m2 vidi ovde za izolacija vo cevka vo Ventiltre_jd, ima i rasecena vo cevka i sam da ja iseces(katalog)...odozgora obmotaj ja so samolepliva aluminiumska traka za da ja zastits od atmosferski vlijanija stavi ponekoja stega plasticna i toa e toa.
Za raseceniot K-flex ST/SK vidi tuka, izgleda samolepliva, procitaj si ubavo
RANGE_STSK_0614.jpg

http://www.kflex.com/products/elastomers/k-flex-st-sk
Za spoevite mozda imaat nekoja spoj-traka ili ke treba da zemes mala kolicina na samolepliva K-Flex vo rolna za spoevite ako ne ti se koristat plasticni stegi kako sto ima napraveno Nexteen.
 
Последно уредено:
Armaflex e najkvalitetna izolacija ama i skapicka, isto kvalitetna i sertificirana e i K-Flex 10den/m2 vidi ovde za izolacija vo cevka vo Ventiltre_jd, ima i rasecena vo cevka i sam da ja iseces(katalog)...odozgora obmotaj ja so samolepliva aluminiumska traka za da ja zastits od atmosferski vlijanija stavi ponekoja stega plasticna i toa e toa.
Za raseceniot K-flex ST/SK vidi tuka, izgleda samolepliva, procitaj si ubavo
RANGE_STSK_0614.jpg

http://www.kflex.com/products/elastomers/k-flex-st-sk
Za spoevite mozda imaat nekoja spoj-traka ili ke treba da zemes mala kolicina na samolepliva K-Flex vo rolna za spoevite ako ne ti se koristat plasticni stegi kako sto ima napraveno Nexteen.

Gi znam armaflex deka vazat za numer edno.. Inace ovaa k-flex samoleplivata od slikava najprakticna izgleda ke se rasprasam... Fala (y)
 