Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
@vedar
Kolku ima ml/h ima ovaj tvojot navlaznuvac od Gorenje. pred edna godina gi gledav navlaznuvacite od Gorenje I poevtinite( bea 2600den)i poskapiot kako tvojot ( bese 5300den) koj ima mnogu funkcii gi citav upatstvata za rabota ama nikade ne stretnav kolku kapacitet imaat.
Inaku mojot navlaznuvac sto go imam dava 180 ml/h i go rabotam najcesto na maksimum za vo 37 kvadrati I drzi nekade od 45-55 % vlaznost
 
Nemam najdeno podatok za protokot ni ja.. Ima 6 brzini i vo najgolemata mnogu parea ispusta, ladna parea neli.. Ja odrzavam 40% RH taka mi e najprijatno nekako..Dobra funkcija e Intelligent kade duri ja brka zadadenata vlazost ispusta poveke parea vo pogolema brzina raboti a koga ke se priblizi i postigne RH vrednost ja smaluva brzinata i ispusta pomalce parea (nesto kao inverterive nasi)..Taka i pobrzo ja trosi vodata i iako ne sum merel tocno otprilika ja kolku i da trosi ednas dnevno dopunuvam me mrzi pocesto :D Sto se tice jonizatorot Badzo ne si e razbral ama eve sam si odgovori...isto kako tvojata naprava i ovoj izglea jonizira samo okolu sebe vo radius od 10cm ne poveke :D
 
Servisnoto bi trebalo da e ova, a Technical data ovoj pdf so Capacity tabeli za Ladenje/Greenje za kombinacija vnatresna/nadvoresna FTXG25LV1BS/RXG25L2V1B sto bi trebalo da e i tvojata kombinacija.....na najjak izduv 660m3/h treba da trosi vaka:
+6(°C) 770W
0(°C) 730W
-5(°C) 700W
Kaj tebe trosi isto ili nekoi 200W povekje zaradi AutoFanot koj verovatno posporo duva no dava potopol vozduh na izduv.
Panelot po bukvata S vo oznakite kaj Saltan treba da e silver/siv, drugiot e so W white/bel pa me interesira dali e od Aluminium siviot ili e plasticen predniot panel na vnatresnata?
Nadvoresnata e so dobro poznatiot 1YC swing kompresor 1YC23A*XD ulje FVC50K, 1.05kg freon, 35kg tezina i mnogu lici po izvedbata na edna dosta poeftina konzolna-parapetna edinica. Vnatresnata ja diga cenata zaradi odlicniot dizajn, intelignentnoto oko, nedelen tajmer, (kako da ima i WiFi ?) i red drugi funkcii.
Sto pari e Emura kaj nas sega znae nekoj?[DOUBLEPOST=1484563492][/DOUBLEPOST]
Imas kaj Midea (Cooling Only) no samo za ladenje imas podatoci, tie klimi "Cooling Only" ne se nameneti za greenje pa i ne se testiraat na greenje.
Kazi kolku sakas da bide emurata tolku ke ja napraime ;)
 
Servisnoto bi trebalo da e ova, a Technical data ovoj pdf so Capacity tabeli za Ladenje/Greenje za kombinacija vnatresna/nadvoresna FTXG25LV1BS/RXG25L2V1B sto bi trebalo da e i tvojata kombinacija.....na najjak izduv 660m3/h treba da trosi vaka:
+6(°C) 770W
0(°C) 730W
-5(°C) 700W
Kaj tebe trosi isto ili nekoi 200W povekje zaradi AutoFanot koj verovatno posporo duva no dava potopol vozduh na izduv.
Panelot po bukvata S vo oznakite kaj Saltan treba da e silver/siv, drugiot e so W white/bel pa me interesira dali e od Aluminium siviot ili e plasticen predniot panel na vnatresnata?
Nadvoresnata e so dobro poznatiot 1YC swing kompresor 1YC23A*XD ulje FVC50K, 1.05kg freon, 35kg tezina i mnogu lici po izvedbata na edna dosta poeftina konzolna-parapetna edinica. Vnatresnata ja diga cenata zaradi odlicniot dizajn, intelignentnoto oko, nedelen tajmer, (kako da ima i WiFi ?) i red drugi funkcii.

Fala Strelec, sepak neshto ne mi e jasno.
Na najjak izduv 660m3/h treba da troshi : +6(°C) 770W; 0(°C) 730W; -5(°C) 700W; Kaj tebe trosi isto ili nekoi 200W povekje zaradi AutoFanot koj verovatno posporo duva no dava potopol vozduh na izduv.
->Zoshto poslabo duvanje na fanot bi generiralo ~200W pogolema potroshuvachka po chas ?
Klimata nosi swing kompresor 1YC23A*XD
->dali toa znachi deka kompresorot ne e vo ista klasa so vnatreshnata edinica (ne gi opravudva parite?).
(kako da ima i WiFi ?)
->Ova ne znam kako da go proveram ?

Pozdrav
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.
убаво што си забележал вакви нелогични работи.браво
еве стрелец нека објасни како доби 58 степани издуф :)
јас затоа пишав амберот 50 степени,слабо :)
јас со мојата канта(од13к) добив 48 С на -12
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.

moze ne e mereno tocno, ete kaj mene vo sobata imase 22c na 1m visina a na usis na klimata imase 28c koga davase 53c, togas si rekov da moze da spieme na plafonot tamu ima 28c :)
Ja imam Philips meteo stanica so wireless nadvoresen senzor kupeno od AMC pred povece godini i ja koristam samo kako saat bidejci merenjata na temperatura blage veze nemaa. Nekogas povece rabota ce zavrsi nesto kupeno od aliexpress za 1.5$
 
SEnzorot za usis i kaj Mitsuto i kaj Amberot ne se naogja nad klimata kaj sto merite tuku od desnata strana vo dolniot del od panelot....se poznava po 3te mali kako resetka otvorcinja vo plastikata.
Sea bas merev kaj Amberot na 22 zadadena gore nad klimata e 26~27C ama kaj senzorot e 25C.
Kako sto znam Gree dodava +2 stepena od zadadenata za da utvrdi dali e postignata zadadenata T. Toa znaci i deka odzema 2C koga so Temp kopceto se otcituva T....so Temp kopceto mi otcita 22C (ocekuvav 25-2=23C) sto vodi do zaklucok deka samo 1C gresi meracov....verovatno zaradi zaokruzuvanjeto na cel broj t.e ne pokazuva Temperatura vo decimala.
Kaj mitsuto so takov jak izduv i ja zastanat pred klimata sigurno bilo nakaj 28~30C na usis.
 
Луѓе може мало објаснување зошто пресметиките за испорачаниот капацитет на топлина преку температурите на усис и изхув се разликуваат со фабричките?
Пример кај видеото на Стрелец Mitshubishi-то има температура на издув од 58 степени. Под предпоставка дека влезната температура е 24 степени (како и кај Amber-ot) излегува дека климата испорачува:
(58-24)*1*792/3600 = 7,48KW на -9 степени со потрошувачка од 2KW односно COP од 3,74 за клима која има фабрички деклариран капацитет од 1, 4 и 6,3KW (min-nom-max) најверојатно на многу повисоки температури.
Според еуровент пак капацитетот на -10 е 3,6KW додека COP 3,1.
Разбирам дека капацитетот на долгорочното работење може да биде ограничена на например намален за 10-20% но овдека е разлика од повеќе од 100%. Од друга страна и испорачаниот COP е неверојатен.

A , sto e toa 1 vo (58-24)*1*792/3600 = 7,48KW
 
Што е финтава, неколку пати налетувам на англиски преводи во кои секој втор ред превод има синоним место вистинскиот збор. ??? Не разбирам, небаре во затвор ќе заврши ако го напише како што е...
 
Што е финтава, неколку пати налетувам на англиски преводи во кои секој втор ред превод има синоним место вистинскиот збор. ??? Не разбирам, небаре во затвор ќе заврши ако го напише како што е...
правени се со google translate од превод на друг јазик
 
ова му е мајката
http://www.lgethermav.com/overview/EN/
за тие што имаат веќе поставено радиатори или парно на струја,за нив само моноблок.
Ова е потребно ако може да ја крене температурата на водата на 45 степени барем! Цени и капацитет?
 
ова му е мајката
http://www.lgethermav.com/overview/EN/
за тие што имаат веќе поставено радиатори или парно на струја,за нив само моноблок.
Ова е потребно ако може да ја крене температурата на водата на 45 степени барем! Цени и капацитет?
 
Back