Druze neznam zasto ne mu reces da si zeme chiler ili toplinska pumpa od nekade 20 kW, da ne mu e slucjano malce i toa 18-ceto sto go sovetuvas.
Pa sto znam spored nekoi masinski presmetki i 100 W po metar kvadraten za prostorija do 3 m visina e dovolno. Ama sto znaes moze i na masinski faklutet i loso ne ucele, ne bile vo pravo
Ne me svakaj pogresno ama toa 4 kW Carrier Gold-ot mislam deka mu e sosema dovolen
100W po metar kuben odi druze vo sekoja inzenerska kniga pri presmetuvanje na kapacitet na greenje ide spored "metar kuben" kaj mene koga go proektiraa greenjeto vo specifikacijata bese navedeno spored metar kuben prostor a ne spored metar kvadraten tuka e zabludata!!!
Ova ti go kazuvam od iskustvo nemam nikakva pridobivke koga bi te lazel
) !!!
I uste nesto prosecna visina na prostorot se smeta 2.7 m!!!
Poso jas sum nekade na granica vo nominalot koj go oddava Daiseikai 16-ka 6kw
presmetkata bi idela vaka:
8m x 4.5m x 2.6m = 93.6 m3 prostor
6000w \ 93m3 = 65w na metar kuben
Daiseikai6 -16ka ima max moknost od ~9kw pri potrosuvacka od 2.3kw
e sega koga raboti na max (ne mnogu cesto) presmetkata bi bila sledna:
9000w \ 93m3 = 97w na metar kuben.
Prilozi mu ja ovaa presmetka na iskusen termicar i kazi mi dali e vo red ili me izlagaa mene koga mi ja pravea presmetkata za da mi e pokomforno doma koga ke padnat temperaturite pod -10 stepeni!