- Член од
- 29 август 2019
- Мислења
- 1.246
- Поени од реакции
- 2.965
Абе зошо кога ќе се фатиш во тесно се имаш попатемна работа... па не можеш да се замараш да бараш.... немаш потреба да мериш и снимиш xDInače makedonskive japonci ovde na forumov sami se falea so COP- ovi od 10 pa nagore na +15C, a sega se čudat i im e krivo što ne bilo baš taka, inače nemam druga rabota pa da tražim nanazad koga toa go izjavile.
Дај еве посочи конкретно кој член така изјавил дека има COP од 10 нагоре.... јас ќе се позамарам да најдам уназад на форумов...
Јас моите мерења по оваа ги пресметував:Ова е формулата за COP
Па ајде ако има некој математичар, физичар, хемичар нека објасни
COP = (deltaT*fan(m3)*1.2)/(3600*consumption(KWh))
deltaT = Tемп. измерена на издув - Темп. измерена на усис
fan(m3/h) = од 250 до 1200 - кај секој модел е различно во зависност од избраната брзина на дување од далечинското
consumption(KWh) = моментално измерена потрошна изразена во kW
1.2 e земено како константа за воздухот во просторијата која може да се пресметка подетално до 3та децимала, но равенката е доста сложена, па упростено се зема 1.2 затоа што и со прецизни мерења разликата ќе е минорна и небитна за калкулации во домашни услови
specific heat of air (1.006 kJ/kg oC) * density of air (1.202 kg/m3) = 1.209212
Кога јас пазарев во 2020та разликата во пари беше точно 22.000мкд меѓу Мицу ЛН35 и Грее Амбер12каrazlikata vo pari beshe tochno 30.000mkd megju daikin i vivax 3.kw
Ахах па и на 3 фискални ми ја поделија, и данок вратив 1500 чинам
Значи разликата 20.500мкд
Мојата математика викаше дека многу повеќе ќе ми се исплати поскапата клима во следниве 10 години.Злате.. никој не купува клима од 2000€ за да заштеди струја..
Ни па може!
Океј е, капирам и ти и Горан имате екстра клими. Ти плус мериш, докажуваш, покажуваш..
Имаат тие клими многу предности за тој што сака и може( да си дозволи).
Ама чисто у заштеда никад не би се исплатиле ни со дупло поголем коп.
Кој и што купува за да заштеди е чисто индивидуално, секој со својот ум и својата математика.
Не може филипинец дупло повеќе да троши... така викаме уз муабет само..
Тој е принципот на работа, тие се деловите, таа е физиката.. разлика може 20-30% у најдобар случај да биде.
Ашколсун!Не, нема да речам дека е дилер на Фуџитсу, оти е сосем нерелавантно, ни што е он, ни како споредува!
Тие дома-вент муабети одамна мислам дека поминаа на форумов!?
Дури и греевци си легнаа на брашното
Технички перформанси се мерат/споредуваат во лабораторија! Крај на муабетот.
Одма сеа опет со графикониве јас еве @PticaSelica да те замолам да ми израчунаш од ова споредба на графикониве, најпросто што можеш колку % е едната поефикасна од другата, на секоја скала од температурните мерења од +10С, +5С, 0С, -5С, -10С, -15С, -20С, -25С и -30С пример:
на +10С XXX е пофикасна од YYY за ZZ%.
Ако сам го израчунаш може и ќе ти се врежи во сеќавање
Баш ме занима што разлика ќе добиеш (во најлош случај) пошто ете е споредба со хардверски најдобриот кинез нели?!
Амии.... да имаше тестови да споредевме со некој поефтин.... од упола цена од Амберов?
Ајде да споредиме и друг тип VTT графикон меѓу истите 2 модела, овој пат за потрошена (плаво) и испорачана (розово) моќност.
Ај за оваа споредба јас ќе израчунам, да не ти дојде многу
На XX температура (испорачала - потрошила) = произвела (во вати)
На -30 Амбер (2350-1650) = 700w
На -30 LN35 (2000-1050) = 950w
На -25 Амбер (2750-1700) = 1050w
На -25 LN35 (2400-1100) = 1300w
На -20 Амбер (3350-1750) = 1600w
На -20 LN35 (3000-1250) = 1750w
На -15 Амбер (3650-1750) = 1900w
На -15 LN35 (3450-1400) = 2050w
На -10 Амбер (3600-1550) = 2050w
На -10 LN35 (3350-1200) = 2150w
На -5 Амбер (3200-1250) = 1950w
На -5 LN35 (2800-800) = 2000w
На 0 Амбер (2450-750) = 1700w
На 0 LN35 (2000-500) = 1500w
На +5 Амбер (1450-400) = 1050w
На +5 LN35 (1350-250) = 1100w
На +10 Амбер (600-200) = 400w
На +10 LN35 (800-150) = 650w
Мицуво кај поекономична па и повеќе топлина произведувала мајката...
Последно уредено: