Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
12ка на ладење е сигурно, ти пишува во ознаките на климата.
7ка можи да е на греење :)
Не се знае тоа.
Оваа има ознаки
GEH12AA-K3DNA1D
Истата кај Грее тимот малл грее
GEH12AAXD-K6DNA1A
6000 денари разлика.
Daj link dokolku istata e poeftina?
 
Е како нема тест на -15 LN-от :)
еве види си сам

Прегледај го приврзокот 428591
Glazed.jpg
A ti gledas li deka za Colder ne e preporacana LN35VG? Bivalentna vika -10...na poniski T pali grejacot?...za Colder kolku i e Bivaletna? pisuva X
Preporacana e za Sredna zona, a taa Klimatska zona e do -10 me razbiras, sto ke ja merat na -15 so maloto kompresorce e znaaat kolku moze ?....i ti od ova modelce ke pravis Nordik ili ima drug model za taa diskusija koj kaj nas ne se prodava a go reklamirate kao isto e?
Heating Colder PdesignH =X....nema ni cifra ni test ni butur
Od pocetok citaj si dokumentacija ;)
 
Последно уредено:
Fujitsu LLC @-7 za 2.83Kw ima COP 2.38 znaci tada trosi koliko ? Trosi 1189W
Прегледај го приврзокот 428868

GREE Fairy @-7 za 2.81kw ima COP 2.55 sta znaci trosi 1101w

Прегледај го приврзокот 428865

Pa Uporegenje koje pravis ide u prilog GREE Fairy koji je prvo i na R32 ...a ne na stari R410 ko tvoj LLC i plus ima ugragjen WiFi bez doplate...
Uporegenja radi, Eurovent to i potvrguje, manju potrosnju ili ako oces modulaciju Eurovent kaze da ima Fairy model a ne Fujitsu
Како умешно ја скри информацијата за ТОЛ на Фаирито, реков јас опасен си :)
Кога ќе ја ставиш и таа информација тогаш се гледа јасната слика.
Fujitsu
-7° 2.83kW
-15° 3.0kW
Fairy
-7° 2.81kW
-10° 2.71kW

Јасно се гледа дека Fujitsu едно што има поголем ТОЛ друго зголемува на капацитет како надворешната температура опаѓа.
Од друга страна кај Грее како температурата опаѓа така и капацитетот опаѓа.

Значи кога надворешната температура опаѓа тогаш топлотните загуби на просторијата што ја грееме се зголемуваат.
Во тој случај што е подобро, клима која го зголемува капацитетот на греење за да ги надохнади тие дополнителни загуби, или клима која што намалува на капацитет? ;)
 
Dali moze da se najde parapetna 2.5ka. Nemozam da najdam samo gree i vivax 3.5ki mi izlevat.
За Грее знам дека има лагер и е најефтина и со Еуровент....понудата на климитеми мк е оваа....другите марки вероветно немаат лагер и не ги листа
parapetni.jpg
 
Ако веќе имаш толку познавање за Toshiba и компресорите GMCC што ги користи дај објасни ми нешто.
1. Кај компресорите на Toshiba дали исто пишува GMCC или пишува GMCC-Toshiba?
2. Како тоа Samsung, реномиран бренд кога станува збор за технологија, одлучиле да стават туѓ односно компресор GMCC а имаат нивни компреспри со ознака Samsung?

Овој компресор кај Самсунгот има ознаки KTN130D42UFR на него пишува само GMCC, никаде не пишува Toshiba и е произведен во Кина.
Значи twin компресор е ама кинески.

Прегледај го приврзокот 428695

Прегледај го приврзокот 428696
Ne samo Toshiba nego i drugi firmi koritat drugi nazivi za kompresori a standardno se podrazbira cii se tie kompresori.
Higly=Kina= pa nemora do nego da stoi Hitachi pa i tie se od Kina
Matsushita = pa nemora da stoi Panasonic
SIAM =ne mora do nego da stoi Mitsubushi
i eden kup primeri vidi proveri si.
E ajde sega dopolnitelno da et informitam za Toshiba.
Toshiba vo svoite klimatizeri za evropski pazar pretezno gi koristi GMCC i na niv pisuva samo GMCC,i se razbira
deka koga ke reces Gmcc pred se se misli na Toshiba i MIdeja. Za imotno pravni odnosi pomegu Mideja i Toshiba na temava e nadlezen clenot so nik Najubav (ubaviot) kade moze da ti dade i DNK analiza na se sto postoj od klimatizer.
No za severnite kraevi t.nareceni Nordici pa digitalen inverterToshiba(za teski uslovi na rabota,prasina kal i profesionalni ravoti)i pa kanalski edinici i pa i multi edinici ,kade se bara pogolemo opteretuvanje se koristat i kompresori sto ne se izrabotuvaa vo GMCC fabrikata vo Kina.
Eve jas imam dve Toshibi i moite toshibi nemaat GMCC kompresor,ednata ke tera 14 zima drugava 3 zima imaat Made in Japan,sto ne znaci deka Gmcc sto se nameneti za Toshiba ne cinat.
GMCC pravi i poskapi i poevtini-kolku pari tolku muzika.
E kako ke gi raspoznaes.
GMCC kompresorite sto gi koristi Toshiba vo klimite pred se imaaat po 15 do 20m pretpolnenje.Ete vidi vo upatstvoto na Smsung deka 15 mozes da prodolzis a da ne dopolnuvas freon..
E sega vidi proveri dali site klimatizeri sto ne se so Toshibin Gmcc mozat da se instaliraat 15 m bez nadopolnubanje.
KSN- ili bukvata S slovoto -singl eden klip
KTN-slovo T ili Twin ili dva klipa
Od japoncive najmnogu Toshiba compesori koristese Fujitisu
Samsung gi koriti svoite kompresori vo 18BTU 24BTU a vo nordic modelot i elite ete mu se bendisal GMCC i go stavil(toj si znaj)
Kaj japonskite compresori
DA - R410a
DX - R32 freon.
 
Прегледај го приврзокот 428874
A ti gledas li deka za Colder ne e preporacana LN35VG? Bivalentna vika -10...na poniski T pali grejacot?...za Colder kolku i e Bivaletna? pisuva X
Preporacana e za Sredna zona, a taa Klimatska zona e do -10 me razbiras, sto ke ja merat na -15 so maloto kompresorce e znaaat kolku moze ?....i ti od ova modelce ke pravis Nordik ili ima drug model za taa diskusija koj kaj nas ne se prodava a go reklamirate kao isto e?
Heating Colder PdesignH =X....nema ni cifra ni test ni butur
Od pocetok citaj si dokumentacija ;)
И тука селектираш ладна зона и демек на -15 имало х
Па нели гледаш дека х има за сите температури односно таа клима не е наменета за ладна зона.

Средна зона НЕ Е ДО -10
Испитувањата се прават
Средна зона -10
Ладна зона -22
Значи ако некоја клима има ТОЛ -15 сепак е за средна зона.
ТОЛ -21 да има пак е средна зона.
Треба ТОЛ -22 и пониско да има за да биде декларирана за ладна зона
 
Се запна ти за 2.5ка парапетна?
Еве оваа е најдобра, нема подобра

За 116.000ден со монтажа треба да е многу подобра од другиве ама дали е толку подобра за дупла повисока цена?.....што вика Еуровент можеш да ни направиш споредба?
nema lager.jpg
А и гледам немаат на лагер од овој модел, колку време се чека за монтажа на скоро 2000евра модел од Даикин ?
 
Последно уредено:
Се запна ти за 2.5ка парапетна?
Еве оваа е најдобра, нема подобра

E ubava klima e sigurno, ama AMA ... !08.000 sprema Vivaks za 40-tina iljadi (so koja TZlatko e zadovolen barem dosega vo leto) sepak e pregolema razlika. Japonec da vo sekoj slucaj, ama razlikata da e 10-20% pa i do 30% vo cenata so edna Gree na pr., i ima takvi primeri dosta (pa bil toa i poceten model na japonecot) ama razlika od 170% + ??
 
За 116.000ден со монтажа треба да е многу подобра од другиве ама дали е толку подобра за дупла повисока цена?.....што вика Еуровент можеш да ни направиш споредба?
Не не не.
Немој со тие финти.
Најде шанса и одма да отвориш нова тема да го свртиш муабетот на друга страна.
Спинер еден :)
Автоматски споено мислење:

E ubava klima e sigurno, ama AMA ... !08.000 sprema Vivaks za 40-tina iljadi (so koja TZlatko e zadovolen barem dosega vo leto) sepak e pregolema razlika. Japonec da vo sekoj slucaj, ama razlikata da e 10-20% pa i do 30% vo cenata so edna Gree na pr., i ima takvi primeri dosta (pa bil toa i poceten model na japonecot) ama razlika od 170% + ??
Па тој дечкото што бара 2.5 парапетна вели немало друга освен Вивах и Грее.
Само сакав да му кажам дека има :)
 
E ubava klima e sigurno, ama AMA ... !08.000 sprema Vivaks za 40-tina iljadi (so koja TZlatko e zadovolen barem dosega vo leto) sepak e pregolema razlika. Japonec da vo sekoj slucaj, ama razlikata da e 10-20% pa i do 30% vo cenata so edna Gree na pr., i ima takvi primeri dosta (pa bil toa i poceten model na japonecot) ama razlika od 170% + ??
Gree konzolnata 2.5kw ima Eurovent a ima i 3.5kw Gree Konzolnata pa i 5kw Konzolna, zasto togas nekoj bi zemal Vivax konzolna koja nema Eurovent?
 
Последно уредено:
Јас сум заинтересиран за парапетна до 40К. Сигурно имам пишано поназад, сакам да ја монтирам во спална од 16 м2 и да биде тивка.
Автоматски споено мислење:

@Strelec ako go propusti postot od pogore da mi kazas zosto 3.5kata e poeftina od 2.5kata.
 

Kajgana Shop