Pa vidi sega ne mozeme da se bazirame na maksimalniot kapacitet na blez i izlez,ama pak maksimalniot kapacitet ke ni dade i nekoj odredeni predviduvanja.E sega kompresor so zafatnina od 13cm3 twin cilinder so snaga od 1000w i 1kg freon i pri toa maksimalno da povlekuva 2700w od utikac i seto toa spakovano vo 12btu klimatizer so dvoreden izmenuvac i drug klimatizer so kompresor so zafatnina od 8cm3 od 500w so freon od 500-700 grama so ednoreden izmenuvac so maksimalna konzumacija od 1600w da ti dade isto.Не можиш да се базираш на максимален капацитет на греење при правилно димензионирање на клима.
Пример имаш клима со максимален капацитет 5kW на -10 и имаш просторија со 5kW топлотни загуби на -10, тоа не значи дека таа клима е идеална за таа просторија.
Треба да работи цело време на максимум за да задоволи а не може да работи долго на максимум.
Максимален капацитет се добива при максимални вртежи или максимална фрекфенција на компресор.
Таа фрекфенција заедно со надворешната температура се главните параметри според кои се пресметува кога климата да направи дефрост.
Што подолго време работи на максимум толку почести дефрости посебно при надворешни температури кога релативната влажност е висока.
Значи едно многу струја ќе троши и друго имаш неквалитетно греење постојано прекинувано од дефрост.
И неслучајно опцијата Powerful пример трае 30 минути а не бесконечно.
На оваа опција климата работи максимално и ако ти ја активираш на пример надворешна темп околу 0°С висок процент на влажност, после 30 мин треба дефрост.
Затоа остај максимум капацитет. Мене многу побитен би ми бил минимум капацитет
Или таа модулација.
Колку најмалку топлина може да испорача, со која најниска потрошувачка, да работи константно и при тоа мене да ми биди топло.
A za kopceto turbo ili power ful ili Hi power zavisi kaj oja klima softverski e nameneto zaradi kultura na rabota da ne trae od pola sat pa da iskluci a toa e zaradi stedenje vo slucaj da se zaboravi.Kaj Tosibata e neograniceno se dodeka ne postigne temeratura 2c nad zadadenata prii toplenje ili 2 minus pri ladenje.
I normalno ne moze klimatizerot da raboti ful ako e toplo vremeto primer 7c a nie barame od nominalna 1000W od steketr non stop da trga 2700 w zasto e ogranicenno ke dojde do pregrevanjen poke od 50-55 celzi ne treba da duva.
Eve jas imam Toshiba suzumi 16btu so nominalni 1450w i max 2200w konzumacija.Taa na pozitivni temperaturi mozi ke stigni pri start ako ne ja ogranicuvam i do 2200w ama odma za 5 minuti se vraka pod nominalna vo zavisnost od nadvoresnata temperatura i razlikatta na baranta so momentalnata vnatresna temeratura.No na preku -12 c da vidis i te kako vleci neograniceno nad nominalnata vrednost po 2000w i ako e deklarirana do -15c.
Vidi go na videoto na zlate so MitsuLN35 kako non stop na -7 vleci neograniceno i 2000w i ako nominalna i e 1000w.
E sega kaj poslabite klimi so mali kompresorcina i ako od vrven brend no se treta cetvrta klasa ograniiceni se kompresorite i tie imaat poslabi kalenja i ne mozat da drzat non stop na maksimum a tuka e bitno i kvalitetot na elektronikata.
Zatoa ne se baziraj premnogu na nominalnata vrednost.
A za modulacijata se slozvam a Samsungot bez problemi spusta pod 200w i na ladenje i greenje,ama pa toa ne e ffakt deka so nominalna vrednost od 950w da ne moze da trga ako treba na niski temperaturi i preku 2000w non stop ako treba i ke gi postigne tie 4,5kw bez problem so Tosibiniot kompresot od dva cilindri so zafatnina od 13cm .Samo za reper Toshiba Shorai Edge od 22btu ima kompresor kolku sto e golem na Samsung Elite.
I bi sakal da te prasam od ljubopitnost a mozat da odgovorat i drugi koj se raspolozeni.
Sro mislis/te koja klima ke dade pogolema izlezna mok na -15c
a)Samsung Nordic Arise 12
b)Samsung Elite