Aj ke ti pomognam da go izracunas COP.Eve stavate kolku usis kolku izduv pa vi ispaga kolku e cop jas bas ne znam da izracunam nekako poslednoto delenje ne mi ispaga kako sto treba eve kak filipinec pred malku pisuval pa 6.03/1840 = 3,27COP jas koga izracunam ova mi ispaga sosema drugo .sum staval sliki na temperatura na potrosuvacka no ova ne sam go nikogas izracunal pa nekoj ke pomogne ovde.
Vaka Inventor Nemesis Pro 7kw
Vlezna tem. 23c
Izlezna tem. 39c
Vtora brzina 950m3
Potrosuvacka 1250
Se pomaciv sam si izracunav
16x1.2x950/3600=5.066 kw
5066/1250=4.052 COP
Temperatura vo dnevna 25.3c vo detski 21c
Nadvoresna tem -3c Stip
Se gree 80 kvadrata
Prvo ke ja koregirame vleznata temperatura za da ne go krsi zakonot na fizikata i ke i dodademe samo 2c na ambientalnata deka so pomala temperaturra na izduv i bi bila 25,3+2c=27.3c(a koga bi bila so 50 izduv bi odela i 3,5 do 4c) vlezna a drugite paramatri ke gi ostavime isti.Pa i ti si covek i moze ti se zgresilo.
Otprilika bi doslo vaka .
(39-27,3)x1,2/3600=3,9kw toplina
3,9kw/1250Wh=3,12COP
Ova e odlicen rezultat za kinez na -3c imaki vo predvid deka pri toa imas i grejac od 150w koj koga bi go nemal COP bi bil uste povisok
-Bez greac ke ti bide 3,9/(1250-150)=3,55 COP
-So greac 3,12 COP
Ili klimatizerov so greac ti zgolemuva 3,55/312=1,14 ......14% poke potrosuvacka.
A eve Tosibata uspesno si pomina i bez toj grejac na temperatura od -12c.
Ne se nerviraj realnosta e taa.
Klimatizerot ti e ispraven.