Aj ke ti pomognam da go izracunas COP.
Prvo ke ja koregirame vleznata temperatura za da ne go krsi zakonot na fizikata i ke i dodademe samo 2c na ambientalnata deka so pomala temperaturra na izduv i bi bila 25,3+2c=27.3c(a koga bi bila so 50 izduv bi odela i 3,5 do 4c) vlezna a drugite paramatri ke gi ostavime isti.Pa i ti si covek i moze ti se zgresilo.
Otprilika bi doslo vaka .
(39-27,3)x1,2/3600=3,9kw toplina
3,9kw/1250Wh=3,12COP
Ova e odlicen rezultat za kinez na -3c imaki vo predvid deka pri toa imas i grejac od 150w koj koga bi go nemal COP bi bil uste povisok
-Bez greac ke ti bide 3,9/(1250-150)=3,55 COP
-So greac 3,12 COP
Ili klimatizerov so greac ti zgolemuva 3,55/312=1,14 ......14% poke potrosuvacka.
A eve Tosibata uspesno si pomina i bez toj grejac na temperatura od -12c.
Ne se nerviraj realnosta e taa.
Klimatizerot ti e ispraven.