Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Ај да не бидам изваден од контекст дека пак пропагирам предимензионирање на клими…
Ама морам да ти поправам неколку работи во постот.
1.У старт првата реченица, ти е грешка! Не постои такво нешто како клима која “задоволува 95% од зимата”!
Или исполнува Пдизајн или е грешно купена.
(Во мојот случај свесно е поддимензионирана, оти не е примарно грејно тело). Ако е примарно греење, мора да се води сметка да исполнува пдизајн. Толку едноставно..
2. Втората реченица, пак си грешка!
16-ка ќе биде поефикасна баш до тие температури кои ги спомна. Додека 12ка ќе работи со (скоро) полн капацитет, поголемата ќе работи порастеретено и ќе вади подобар коп. Нема да има критични денови ако е погоден пдизајнот и за малата клима. Плус, останатите 360 дена како што велиш, пак предноста во ефикасност ќе биде на поголемата.
Ова зборам сега “теоретски” доколку поголемата клима може да спушта и модулира ниско…
Ако не може да спушта ниско, тогаш брзо ќе ја изгуби предноста на повисоки Т.
3. Не секогаш поголемите се и побучни! Често имаат поголема внатрешна, со поголеми изменувачи и турбини… па ништо чудно и потивки да бидат на ист проток.

4. Апсолутно си во право кога велиш дека треба иста серија модели да се споредуваат. Баби и жаби обично не се мешаат..
Да, теоријата може важи, ама често: тоа што го има во книгите, го нема на нивите..!
Автоматски споено мислење:

Едит: и више кога се распишав…
Разликата во ефикасност што ја дава поголемата клима, е мала! Толку мала што треба 7-10 години да се отплати разликата во цена, преку заштедата од струја.
Треба два броја поголема клима(или дупло појака), за таа разлика во ефикасност да стане очигледна и голема. И пак доаѓаме до делот дека не вреди, зошто ќе треба цела вечност за да се отплати.
И затоа “децо”, купувајте клими според Пдизајн!

П.С. До сега споредувавме 7ци, 5.5ки.. А па во случај да споредуваме 2.5ка со 3.5ка. Каде конструктивно се најчесто исти, само различно “чипувани”.. Тогаш помалата ќе има предност во ефикасност над поголемата :D

Za toa pod 1. isto zborime samo ja upotrebuvam ponarodski termini za da razbere pogolemiot del od citatelite: “задоволува 95% од зимата” znaci deka ima soodveten PDizajn za dadenata prostorija.
Za toa pod 2. ne sum greska, pa da ne tvrdime napamet vo Eurovent sporedi COP od nekolku klimi (ist brend i klasa) na razlicni T, ili ako toa te mrzi sporedi SKOP na istite. Ili pa ne veruvam deka mislis Eurovent se neseriozni i tresat od rakav ?!
 
Za toa pod 1. isto zborime samo ja upotrebuvam ponarodski termini za da razbere pogolemiot del od citatelite: “задоволува 95% од зимата” znaci deka ima soodveten PDizajn za dadenata prostorija.
Za toa pod 2. ne sum greska, pa da ne tvrdime napamet vo Eurovent sporedi COP od nekolku klimi (ist brend i klasa) na razlicni T, ili ako toa te mrzi sporedi SKOP na istite. Ili pa ne veruvam deka mislis Eurovent se neseriozni i tresat od rakav ?!
Тамам работа еуровент да тресат од ракав..
Ама си стои и дека поголемата клима на парт лоуд е поефикасна, сакал ти или нејќел..
 
4. Апсолутно си во право кога велиш дека треба иста серија модели да се споредуваат. Баби и жаби обично не се мешаат..

И затоа “децо”, купувајте клими според Пдизајн!
Во врска со ова што си го напишал! немој да ми речеш не убо сум прочитал:)
Значи кога купуваме клима важен е пдизајнот.
Ама битно е и да внимаваме пдизајнот да е од иста серија на модели.
И сега мој заклучок од ова што си го напишал е дека:Пдизајнот е различен и зависи од серијата моделот и брендот

Денес хаиер тундра 5 од Сетек на надворешна температура 13ц модулира со 310-330в. Издув 36ц брзина медиум (600)
Очигледно кинезиве нешто грешиле на мојава клима:)
 
Климата за која зборувам одеше и до 32 степени. Ништо ме се смени кога беше ладно. Инаку кај мене кога не сум дома климите се на 22, имам напишано претходно.
Инаку таа клима беше 14ка.
Ako i setirana na 32 ne digala potrosnja (barem prvite minuti nad 1.000 w) togas ne bil problemot so nejzinata "modulacija" tuku nekoj mehanicki kvar ili malku freon i sl.
 
Ај да не бидам изваден од контекст дека пак пропагирам предимензионирање на клими…
Ама морам да ти поправам неколку работи во постот.
1.У старт првата реченица, ти е грешка! Не постои такво нешто како клима која “задоволува 95% од зимата”!
Или исполнува Пдизајн или е грешно купена.
(Во мојот случај свесно е поддимензионирана, оти не е примарно грејно тело). Ако е примарно греење, мора да се води сметка да исполнува пдизајн. Толку едноставно..
2. Втората реченица, пак си грешка!
16-ка ќе биде поефикасна баш до тие температури кои ги спомна. Додека 12ка ќе работи со (скоро) полн капацитет, поголемата ќе работи порастеретено и ќе вади подобар коп. Нема да има критични денови ако е погоден пдизајнот и за малата клима. Плус, останатите 360 дена како што велиш, пак предноста во ефикасност ќе биде на поголемата.
Ова зборам сега “теоретски” доколку поголемата клима може да спушта и модулира ниско…
Ако не може да спушта ниско, тогаш брзо ќе ја изгуби предноста на повисоки Т.
3. Не секогаш поголемите се и побучни! Често имаат поголема внатрешна, со поголеми изменувачи и турбини… па ништо чудно и потивки да бидат на ист проток.

4. Апсолутно си во право кога велиш дека треба иста серија модели да се споредуваат. Баби и жаби обично не се мешаат..
Да, теоријата може важи, ама често: тоа што го има во книгите, го нема на нивите..!
Автоматски споено мислење:

Едит: и више кога се распишав…
Разликата во ефикасност што ја дава поголемата клима, е мала! Толку мала што треба 7-10 години да се отплати разликата во цена, преку заштедата од струја.
Треба два броја поголема клима(или дупло појака), за таа разлика во ефикасност да стане очигледна и голема. И пак доаѓаме до делот дека не вреди, зошто ќе треба цела вечност за да се отплати.
И затоа “децо”, купувајте клими според Пдизајн!

П.С. До сега споредувавме 7ци, 5.5ки.. А па во случај да споредуваме 2.5ка со 3.5ка. Каде конструктивно се најчесто исти, само различно “чипувани”.. Тогаш помалата ќе има предност во ефикасност над поголемата :D
Da kupuvaat tocno prema Pdizajn treba samo na 20c da se great.
Ama koga ke zaladi -10c a nemaat pampur kako ti ke im pobara duickata 24-25c, a toa ja zgolemuva pobaruvackata za 1 broj pogolema edinica.
I navistina ako great kako tebe ,investicijata ke im se vrati za 10-15 godini.
Zatoa sovet 1 broj pogolema ,noralmno sto znae da modulira,a i konfor podobar.
Ama ako stedat po 1000kw godisno ,taa ke se vrati pobrzo,ne poke od 5 godini.
Inace Site 4 tocki tsto gi objasni se 5+.
E tuka veke popoleka gi namestuvas rabotite pod konec. (y)
 
Da kupuvaat tocno prema Pdizajn treba samo na 20c da se great.
Ova nema veze, mesas mokjnost i efikasnost i ocigledno ne gi razbiras rabotite
na 25C usis efikasnosta za isti Pdesignh e pogolema od onaa na 20C...ako ti mislis poinaku toa e tvoj problem :)
No da ne gi zbunime lugevo....klimite se merat na 20C usis po utvrdeni pravila ZARADI SPOREDBA
I sporedbata bas po PdesignH treba da se pravi a ne da se citaat samo plusovite
Автоматски споено мислење:

EE mnogu ti e nizok budgetot za 5.5-ka so posteni +++ ! Ili vidi kaj Gree, tie pisuvaat plusevi po zelba na kupuvacot :angel:
Na kolku da go pokacam bugetot za 3 plusa?
Da svatis sto sakav da kazam....Nepostoi 5.5ka so 3 plusa vo Average Klimatska Zona osven onaa posocenata Ururu sto kosta kako edna kola...koga neso neznaes bolje kuti si :)
Ama toa nemoze da im go objasnis na site zasto ima mnogu prevaranti i nazalost mnogu prevareni sto mislat deka kupile za 40/50k 5.5ki so 6 plusa a tie 6plusa im se za u ToplaZona reper grad Atina/Grcka i pluscinja izmereni ako klimata raboti do najladno od +2C. Ako me razbiras sto sakam da kazam dobro e :)
 
Последно уредено:
Da kupuvaat tocno prema Pdizajn treba samo na 20c da se great.
Жити Господ како дојде до ваков заклучок?!
Ти кажа Стрелец дека тие 20ц што те бунат е температура на усис! Чисто формално земено како критериум за споредба.
Тоа не значи дека клима со погоден пдизајн нема да те згрее на 22-23ц.

Ama koga ke zaladi -10c a nemaat pampur kako ti ke im pobara duickata 24-25c, a toa ja zgolemuva pobaruvackata za 1 broj pogolema edinica.
I navistina ako great kako tebe ,investicijata ke im se vrati za 10-15 godini.
Zatoa sovet 1 broj pogolema ,noralmno sto znae da modulira,a i konfor podobar.
Ama ako stedat po 1000kw godisno ,taa ke se vrati pobrzo,ne poke od 5 godini.
Inace Site 4 tocki tsto gi objasni se 5+.
E tuka veke popoleka gi namestuvas rabotite pod konec. (y)
Еве веќе 7-8 години чекаме да паднат тие фамозни -10ц -15ц а да не се бројат на прсти со часови…
Мање битно една вечер оти фана -10. Самите објекти се инертни, што не ги ни сетивме..

Друг муабет, ако некој сака да грее 24-25ц додека надвор е минус, и да очекува дека климата ќе грее како ќумбе со радијативна топлина… тогаш не еден број, три броја нека биде поголема климата џабе е!

А во врска со купавање на клима според Пдизајн, па и немора да трефнеш до прва децимала. Се разбира дека можеш 0.2kw, 0.3kw, 0.5kw појак пдизајн, што е многу лесно разликата од 3.5ка до 4.2ка или од 5ка до 5.5ка. Ете ти еден број поголема. Битно ако знаеш кој ти се загубите на просторот, многу лесно е…
А да не изумам.. ова ако споредуваме модели од ист производител иста серија…
Да споредуваш различни клими, таа разлика ќе ја видиш и измеѓу две 3.5ки на реклама исти.. ама во Пдизајн не! (па што ќе ти тогаш еден број поголема?!)

И за крај тие 1000kw заштеда ги тропнав ради сликовито објаснување… (дека не е исплатливо)
Мало сутра што некоја ќе направи толкава заштеда!
 
Ova nema veze, mesas mokjnost i efikasnost i ocigledno ne gi razbiras rabotite
na 25C usis efikasnosta za isti Pdesignh e pogolema od onaa na 20C...ako ti mislis poinaku toa e tvoj problem :)
No da ne gi zbunime lugevo....klimite se merat na 20C usis po utvrdeni pravila ZARADI SPOREDBA
I sporedbata bas po PdesignH treba da se pravi a ne da se citaat samo plusovite
Автоматски споено мислење:


Na kolku da go pokacam bugetot za 3 plusa?
Da svatis sto sakav da kazam....Nepostoi 5.5ka so 3 plusa vo Average Klimatska Zona osven onaa posocenata Ururu sto kosta kako edna kola...koga neso neznaes bolje kuti si :)
Ama toa nemoze da im go objasnis na site zasto ima mnogu prevaranti i nazalost mnogu prevareni sto mislat deka kupile za 40/50k 5.5ki so 6 plusa a tie 6plusa im se za u ToplaZona reper grad Atina/Grcka i pluscinja izmereni ako klimata raboti do najladno od +2C. Ako me razbiras sto sakam da kazam dobro e :)
Значи битен момент кај климиве е да има доволно капацитет да задоволи Pdesign без употреба на дополнително грејно тело.
Доколку климата тоа го може добива +++ ефикасност.
Доколку и фалат, пример зборувам, 200W ќе добие ++
На +2°С секоја клима задоволува Pdesign.
На -10°С не секоја задоволува,
На -22°С никоја не задоволува.
Меѓутоа тој Pdesign е нешто што производителот го предвидел. Доколку просторијата има супер изолација Pdesign е помал од оној на производителот и ќе добиеме поголема ефикасност.
И обратно
 
Значи битен момент кај климиве е да има доволно капацитет да задоволи Pdesign без употреба на дополнително грејно тело.
Доколку климата тоа го може добива +++ ефикасност.
Доколку и фалат, пример зборувам, 200W ќе добие ++
На +2°С секоја клима задоволува Pdesign.
На -10°С не секоја задоволува,
На -22°С никоја не задоволува.
Меѓутоа тој Pdesign е нешто што производителот го предвидел. Доколку просторијата има супер изолација Pdesign е помал од оној на производителот и ќе добиеме поголема ефикасност.
И обратно
Не може да и фалат вати на климата…
Според перформансите ја декларираат за што е и што може да постигне. Дизајн лоуд. Како и секој продукт, и таа е оптимизирана за нешто.

Ние тука читаме пдизајн за средна зона. Што значи -7ц е земено како референтна вредност, и според тоа е деклариран пдизајнот.
Нит нешто и фали на климата, ни нешто и додаваат…
Пр. климата кај мене има пдизајн 2.4kw. Тоа значи ако просторот има загуби од 2.4кв на -7ц таа клима може да го згрее без проблем!
За -2, +2, +7 ич муабет не ни правиме..!

Меѓутоа не заборавај дека тоа се 20 часови во цела сезона, па мање битно дали ќе работи со коп2.5 или коп3!
Кога се пресметува сезонскиот коп(scop), со стотици саати на +2ц +7ц се добива големата слика. Ако е скоп 5.1 или поголем, три плуса!
Ако е 4.6-5.0 е два плуса, 4.1-4.5 еден плус.

П.С. и производителот го боли уво дали јас или ти имаме изолација или немаме!
Технички, загубите на -7 се тие, не битно дали е гаража, дуќан или стан. Они само со бројки и формули работат. А така треба и ние..
 
Ako i setirana na 32 ne digala potrosnja (barem prvite minuti nad 1.000 w) togas ne bil problemot so nejzinata "modulacija" tuku nekoj mehanicki kvar ili malku freon i sl.
Не. Симнуваше модулација но остануваше во втора а некогаш и трета брзина. Во прва многу ретко. Температура на издув како само да го врти воздухот. Одеше до кај 250 вати. Хитачи срање
 
Не може да и фалат вати на климата…
Според перформансите ја декларираат за што е и што може да постигне. Дизајн лоуд. Како и секој продукт, и таа е оптимизирана за нешто.

Ние тука читаме пдизајн за средна зона. Што значи -7ц е земено како референтна вредност, и според тоа е деклариран пдизајнот.
Нит нешто и фали на климата, ни нешто и додаваат…
Пр. климата кај мене има пдизајн 2.4kw. Тоа значи ако просторот има загуби од 2.4кв на -7ц таа клима може да го згрее без проблем!
За -2, +2, +7 ич муабет не ни правиме..!

Меѓутоа не заборавај дека тоа се 20 часови во цела сезона, па мање битно дали ќе работи со коп2.5 или коп3!
Кога се пресметува сезонскиот коп(scop), со стотици саати на +2ц +7ц се добива големата слика. Ако е скоп 5.1 или поголем, три плуса!
Ако е 4.6-5.0 е два плуса, 4.1-4.5 еден плус.

П.С. и производителот го боли уво дали јас или ти имаме изолација или немаме!
Технички, загубите на -7 се тие, не битно дали е гаража, дуќан или стан. Они само со бројки и формули работат. А така треба и ние..
Овие информации ги има во Product Fiche.
Таму пишува Design temperature:
Warm =2°C
Average = -10°C
Cold = -22°C

Е сега еве пример за Cold ладна зона
Design load PdesignH at -22 = 4.38kW
Declared capacity at -22 = 3.58kW
Што значи дека на климата и фалат уште 800W топлина за да задоволи кои што ќе ги добиеме од дополнително грејно тело во таа просторија.
Required backup heating capacity at -22 = 0.80kW
Или можда нешто јас грешно толкувам, еве слика.
20240118_155757.jpg

А за ефикасноста за COP за +++ не е баш како што напишав, си има формула за пресметување...
Но сепак доколу имаме помали загуби температурата на усис нема многу да опадне, многу да се излади. Ќе биде повисока и ќе добиеме поголема ефикасност.
 
Последно уредено од модератор:
Mislam deka poveke od izlisno e da se komentira deka Daikin konzolna so Pdesignh 4.1 ima cena 155k i deka GREE konzolnata so Pdesignh 5 e tripati poeftina a potvrdeno od Eurovent deka e p[odobra od Daikinot ...
Daikinot konzolna e 155.000den
Daikin konzola.jpg

...Too Much cena za zamislete Pdesignh 4.1

Daikin konzola Pdesignh.jpgDaikin konzola Pdesignh.jpg

A sporedba so site onie sto zemale GREE Konzole5.5kw Eurovent si kazuva i deka ne se izlazani deka e pojaka od Daikinot za 3 pati pomala cena ~50k....
GREE konzole18.jpg
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom