O bože gospode.
I jas mislev deka nešto ne e vo red so klimata, ama koga počnaa da izleguvaat na videlina fakti koj paraat uši, pa se pojavija nekakvi brojki i merenja po koi zaklučiv deka klimata si e sosema ok, edinstveno ostana zaklučokot deka mala klima raboti vo golem prostor.
Ovaa klima na +7 dava 6 kW, sosema dovolno, no na -10 nema da dade ni 3.5kW so koi 190m3 da se zagreat na zamisli 23.5 C e bukvalno nemožno, osven ako e pasivna kuća ili razmisluvanje na programer koj naoružan so logika i čitanja po web misli deka moželo. Dobro taka neka bide nemam želba za ponatamošno ubeduvanje.
Izjavite tri godini bilo dobro, vo zimi koi i ne ni bile zimi se pogrešni za zaklučoci kako pogore, baška nedovolni za omalovažuvanje na kompetentni mislenja....
I sea što posle 3-4 god koristenje sistemot gubi malce kondicija, kompresorot veće ne e nov, poluzapušeni lameli, talog od nečistotijata po ventilatorite go zemaat svojot danok, rezultat klimata ne e vo top forma, što ti zbori ova? Ti zbori deka e slaba za toj prostor.
Znači ušte ednaš po tvoe klima od 5.5kW po site optimistički katalozi se nudi do 55m2 , stavena vo 70 m2 so previsok plafon od 2.7 m3 ti me ubeduvaš deka e taman.
Smešno e, a ušte posmešno mi e sega što se ubeduvam ovde so tebe.
Toa go pravev od nekoe poštovanje i respekt od tvoite komentari ovde, ama gleam deka nema da gubam poveće vreme na ponatamošno ubeduvane....
Do imenjakot:
Ova so izolacijava e tek neproverena rabota, izjavata mislam deka imam dobra izolacija bez poznata specifikacija e rasteglivo od mnogu loša do mnogu dobra..... taka da toa ne pie voda.
 
O bože gospode.
I jas mislev deka nešto ne e vo red so klimata, ama koga počnaa da izleguvaat na videlina fakti koj paraat uši, pa se pojavija nekakvi brojki i merenja po koi zaklučiv deka klimata si e sosema ok, edinstveno ostana zaklučokot deka mala klima raboti vo golem prostor.
Ovaa klima na +7 dava 6 kW, sosema dovolno, no na -10 nema da dade ni 3.5kW so koi 190m3 da se zagreat na zamisli 23.5 C e bukvalno nemožno, osven ako e pasivna kuća ili razmisluvanje na programer koj naoružan so logika i čitanja po web misli deka moželo. Dobro taka neka bide nemam želba za ponatamošno ubeduvanje.
Izjavite tri godini bilo dobro, vo zimi koi i ne ni bile zimi se pogrešni za zaklučoci kako pogore, baška nedovolni za omalovažuvanje na kompetentni mislenja....
I sea što posle 3-4 god koristenje sistemot gubi malce kondicija, kompresorot veće ne e nov, poluzapušeni lameli, talog od nečistotijata po ventilatorite go zemaat svojot danok, rezultat klimata ne e vo top forma, što ti zbori ova? Ti zbori deka e slaba za toj prostor.
Znači ušte ednaš po tvoe klima od 5.5kW po site optimistički katalozi se nudi do 55m2 , stavena vo 70 m2 so previsok plafon od 2.7 m3 ti me ubeduvaš deka e taman.
Smešno e, a ušte posmešno mi e sega što se ubeduvam ovde so tebe.
Toa go pravev od nekoe poštovanje i respekt od tvoite komentari ovde, ama gleam deka nema da gubam poveće vreme na ponatamošno ubeduvane....
Do imenjakot:
Ova so izolacijava e tek neproverena rabota, izjavata mislam deka imam dobra izolacija bez poznata specifikacija e rasteglivo od mnogu loša do mnogu dobra..... taka da toa ne pie voda.
Ova mislam si vo pravo osven deka lamelite se zapuseni sto ne e tocno bidejki se sejkavam clenot deka od start ne bese zadovolen od klimata pa i od garancijata a vo odnos na lamelite ovdeka ima postirano sliki na koj nacin ja rastura nadvoresnata edinica i ja peri pred sezona i so toa mislam bezrazlika na klimata brendot garancijata odpagja .
E sega na toa perenje mozebi se zafrknal nekoj termostat sto stoi na lamelite i dali voda vleglo pa prasina ze zatestil ili smenil polozba pogore podolu,ne sum strucen samo pretpostavka.
A vo odnos na dimenzioniranje za toj prostor mi deluva mala slaba no cudi toa sto prikazanata potrosuvacka e mala i na toa optovaruvanje mislam ne ni trebalo da ima defrost voopsto osven kako sto velis ima nekoe gubenje na freon i sovetot da se proveri e na mesto.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Aja ke pokusam so FUJI 18KMTA da rezimiram malce i od podolgogodisno iskustvo na pomal(knap),a i pogsnazen klimatizer staven vo isti prostor.
Prema kazanavo na ROBERT jas slobodno mozam da utvrdam.
-potpolno e ispravna klimata ne i fali nikakov freon go pobeluvala izmenuvacot vo celost.
-Se javuva pocesti DF zatoa sto e mala za toj prostor bez razlika sto modulira i na 700W na temperataura od -1 do 2c.
-Duri da stigne do taa modulacija taa ke zalaymfa do 1500W pa veke vo prvite 15-20mim veke e 50% izmenuvacot poluzamrznat normalno pri vlaznost od 80% i nagore ,i ako posle ke modulira i na 500-700W i taka celo vreme se vrti vo krug i na karaj ke mu izleze prosek 800w/h potrosuvacka,ama klimata se maci na sekoj 45 min DF.
-Polesna nadvoresna edinica so pomal izmenuvac a zamisli 70m2.
-Zatoa postoi i FUJI 24 KMTA koja odlicno modulira i do 200w.
-Koga ke pominat ovie magloviti denovi taa ke si prodolzi da si gree poubavo pa makar i bilo -7c.
Mene mi se smeevte zatoa si bapnav 24btu vo 40m2+8m2,a pokraj ova ja grejam i gorniot sprat i cela kuka na 15c,zatoa sto imam vnatresni gubitoci vo samata prostoija,peku tavan(ploca) i preku vnatresna golema vrata .
Od viska glava ne boli.Napolno se slozvam so TZlatko.
Ako e japonska klima slobodno mozite da ja predimenzionirate.
Pa koj saka pak neka si zema knap klima.
Mi e gajle vie sto mislite bitno e jas da sum zadovolen.
Robert ne se sekiraj vo red ti e klimatizerot,e sega nekogas ke koci:),zatoa postojat 24btu.
Kaj mene ne koci,do dusa i starata ne kocese,ama so pogolemava navistina e pokonforno.
 
Последно уредено:
Ova mislam si vo pravo osven deka lamelite se zapuseni sto ne e tocno bidejki se sejkavam clenot deka od start ne bese zadovolen od klimata pa i od garancijata a vo odnos na lamelite ovdeka ima postirano sliki na koj nacin ja rastura nadvoresnata edinica i ja peri pred sezona i so toa mislam bezrazlika na klimata brendot garancijata odpagja .
E sega na toa perenje mozebi se zafrknal nekoj termostat sto stoi na lamelite i dali voda vleglo pa prasina ze zatestil ili smenil polozba pogore podolu,ne sum strucen samo pretpostavka.
A vo odnos na dimenzioniranje za toj prostor mi deluva mala slaba no cudi toa sto prikazanata potrosuvacka e mala i na toa optovaruvanje mislam ne ni trebalo da ima defrost voopsto osven kako sto velis ima nekoe gubenje na freon i sovetot da se proveri e na mesto.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
термостат на ламелите нема,термоетатот е на излезот од компресорот и вториот е над ламелите позади климата што ја мери надворешната температура-барем јас толку видов и мислам и на шемата стои толку,-оти не ја растурив цела..
-Проблемот кој го имав беше оти климата по секој дефрост се гаснеше два до три пати,кога температурата е 0 до -5 степени а дефрост правеше на секои 1час до 1.30ас кога врнеше снег ..и беше неподносливо...а во подобри услови од дефрост или со пуштање на климата гасне 2-3 пати и цепа..
И по триста реаѓирања и инспекции ништо само ме гледаа како теле во шарени врата,овие од фујитсу,и им велев дај мерете ја исправноста на NTC сензорите или сменете ги па да видиме ,па ако не е тоа дај да смениме ел.плоча, не одвртеа ни штрав велејки не те разбираме, а не сакаа ни да седат кога врнеше снег да го видат проблемот оти тоа се монтажери(чукачи на дипли) а не сервисери-сервис немаат како и сите други банана фирми
На крајот кога ми истече гаранцијата од 2 години ја отворив внатрешната за чистење и го извадив сензорот од под пластиката која е со решетки и го пикнав под пластиката од климата и чао пријатно ни се гасне ни ништо работи ко сат
Оваа беше оти топлиот воздух се креваше на таванот и ја искључуваше климата
Но за да се извади капачето под које се наогање термисторот мораше да се оштрафи дел од пластиката на климата а таа беше под гаранција
Значи климата работеше одлично и на -5степени грее а за дефрости прави дефрости и тоа суви ..
 
термостат на ламелите нема,термоетатот е на излезот од компресорот и вториот е над ламелите позади климата што ја мери надворешната температура-барем јас толку видов и мислам и на шемата стои толку,-оти не ја растурив цела..
-Проблемот кој го имав беше оти климата по секој дефрост се гаснеше два до три пати,кога температурата е 0 до -5 степени а дефрост правеше на секои 1час до 1.30ас кога врнеше снег ..и беше неподносливо...а во подобри услови од дефрост или со пуштање на климата гасне 2-3 пати и цепа..
И по триста реаѓирања и инспекции ништо само ме гледаа како теле во шарени врата,овие од фујитсу,и им велев дај мерете ја исправноста на NTC сензорите или сменете ги па да видиме ,па ако не е тоа дај да смениме ел.плоча, не одвртеа ни штрав велејки не те разбираме, а не сакаа ни да седат кога врнеше снег да го видат проблемот оти тоа се монтажери(чукачи на дипли) а не сервисери-сервис немаат како и сите други банана фирми
На крајот кога ми истече гаранцијата од 2 години ја отворив внатрешната за чистење и го извадив сензорот од под пластиката која е со решетки и го пикнав под пластиката од климата и чао пријатно ни се гасне ни ништо работи ко сат
Оваа беше оти топлиот воздух се креваше на таванот и ја искључуваше климата
Но за да се извади капачето под које се наогање термисторот мораше да се оштрафи дел од пластиката на климата а таа беше под гаранција
Значи климата работеше одлично и на -5степени грее а за дефрости прави дефрости и тоа суви ..
Види.. ова што го пишуваш, не е многу поразлично од она што сите горе-доле го утврдија.
Поддимензионирана клима. Плус не е ништо чудно да прави ДФ кога врне снег или има магла. Баш тие -3/+3ц се најкритични за работата на било која клима. Што мислиш, кај нас на такви услови не прават дефрост?!

И да, нема термистор што ги мери ламелите…! Воздухот го мери и надвор и внатре..
Само овој дел не го разбрав најдобро:
“-Проблемот кој го имав беше оти климата по секој дефрост се гаснеше два до три пати”?
 
Пак да додадам климата грее одлично и си ја врши работата,иако има дефрости ,,може и да не е добро димензионирана за овој простор ..но за оваа цена можев да земам хаиер,грее,вивакс 24btu модулација од 700вати и буквално ќе свирев потоа на тарабуче -оти со мојата изолација ќе имав греење само 20-30дена а останатото немаше ни да се палат со часови..А фујитсу 24 беше бајаги поскапа и другиве јапонци од тој ранг
оваа 18000 има модулација од 90 вати и на -15 е 4800 вати а по спецификација е и 22000btu
 
Пак да додадам климата грее одлично и си ја врши работата,иако има дефрости ,,може и да не е добро димензионирана за овој простор ..но за оваа цена можев да земам хаиер,грее,вивакс 24btu модулација од 700вати и буквално ќе свирев потоа на тарабуче -оти со мојата изолација ќе имав греење само 20-30дена а останатото немаше ни да се палат со часови..А фујитсу 24 беше бајаги поскапа и другиве јапонци од тој ранг
оваа 18000 има модулација од 90 вати и на -15 е 4800 вати а по спецификација е и 22000btu
Никој не рече дека климата е лоша. Не патиме баш од комплекси и Вивакс да биде..
Штом те служи (y)

Само @tzlatko е во право дека минатите две-три зими и не беа баш зими…
Па не можевме да видиме зорт.
 
Види.. ова што го пишуваш, не е многу поразлично од она што сите горе-доле го утврдија.
Поддимензионирана клима. Плус не е ништо чудно да прави ДФ кога врне снег или има магла. Баш тие -3/+3ц се најкритични за работата на било која клима. Што мислиш, кај нас на такви услови не прават дефрост?!

И да, нема термистор што ги мери ламелите…! Воздухот го мери и надвор и внатре..
Само овој дел не го разбрав најдобро:
“-Проблемот кој го имав беше оти климата по секој дефрост се гаснеше два до три пати”?
Мислев на термисторот внатре во внатрешната единица,кој откако ќе сопреше климата и повторно ќе почне да работи се гаснеше и ја нема неколку минути и пак почнува да дува и пак се гасне ,и така 2-3 пати исто како да го фатиш со рака термисторот ..а тоа беше оти топлиот воздух се креваше и ја гаснеше климата-климата регистрираше оти е надмината зададената температура и јас само го ставив по пластиката од климата каде не е директно изложен на толиот воздух
 
термостат на ламелите нема,термоетатот е на излезот од компресорот и вториот е над ламелите позади климата што ја мери надворешната температура-барем јас толку видов и мислам и на шемата стои толку,-оти не ја растурив цела..
-Проблемот кој го имав беше оти климата по секој дефрост се гаснеше два до три пати,кога температурата е 0 до -5 степени а дефрост правеше на секои 1час до 1.30ас кога врнеше снег ..и беше неподносливо...а во подобри услови од дефрост или со пуштање на климата гасне 2-3 пати и цепа..
И по триста реаѓирања и инспекции ништо само ме гледаа како теле во шарени врата,овие од фујитсу,и им велев дај мерете ја исправноста на NTC сензорите или сменете ги па да видиме ,па ако не е тоа дај да смениме ел.плоча, не одвртеа ни штрав велејки не те разбираме, а не сакаа ни да седат кога врнеше снег да го видат проблемот оти тоа се монтажери(чукачи на дипли) а не сервисери-сервис немаат како и сите други банана фирми
На крајот кога ми истече гаранцијата од 2 години ја отворив внатрешната за чистење и го извадив сензорот од под пластиката која е со решетки и го пикнав под пластиката од климата и чао пријатно ни се гасне ни ништо работи ко сат
Оваа беше оти топлиот воздух се креваше на таванот и ја искључуваше климата
Но за да се извади капачето под које се наогање термисторот мораше да се оштрафи дел од пластиката на климата а таа беше под гаранција
Значи климата работеше одлично и на -5степени грее а за дефрости прави дефрости и тоа суви ..
Potpolno te razbiram vo odnos na nasive priuceni majstori serviseri ,vsusnost poveketo se samo monteri koi ne se serviseri bidejki nemaat pretstava kako raboti uredot a ne pak da go popravat so cest na isklucosi koi bas si rabotat kako sto treba i se dostapni i vo situacija na defekt od bilo kakva potreba i nadvor od garanten rok.
Inaku i kaj mene e izvaden senzorot na vivaks 5.5ka pola metar pod vnatresna i sega si zagreva pregreva bez maka za vdukan, setirana na 23c i deneska imase se na se 3 ili 4 defrosti a vklucena od sabajle od 7 do popladnevo do 16:00 .
A vo odnos na garanciite sepak najodgovoren e uvoznikot bezrazlika kakov proizvod , ne zaradi inspekcii tuku ako si go ceni musterijata ke napravi se vo negova moznost za razumno resenie ako mu znaci zborot veren potrosuvac ako ne togas ke funcionira po princip aj batali go nego ke dojdi drug ke kupi sto e filozofija samo na nekoj aroganten ogranicen podmituvac sopstvenik.
Kako i da e kaj tebe makata e od plus 3-4 do minus 3-4 stepeni , a najdobro resenie sto mozis da go napravis kako korisnik e da ne pravis razliki vo setiranata temperatura (22-24c) poveke od 2 stepeni i 24/7 so fix fan od 5 na 4ta brzina da raboti mislam deka defrostite ke se mnogu retki ,bidejki ona sto go kaza filipinec e potpolno vo pravo deka kaj tebe se slucuva situacija klimata vo odreden moment forsira i posle namaluva ama veke kasno oti pocnala da zamrznuva i djabe prosekot dobar.
Inaku to sto pisa prerhodno za izolacijata bravo pametno oti kako i da smetas ,koj ured i da go baras imas sepak najevtino greenje e odlicna izolacija,zatoa zdravje sum so namera naprolet ako se dogovori majstor da odam so 15cm stiropor .


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Aja ke pokusam so FUJI 18KMTA da rezimiram malce i od podolgogodisno iskustvo na pomal(knap),a i pogsnazen klimatizer staven vo isti prostor.
Prema kazanavo na ROBERT jas slobodno mozam da utvrdam.
-potpolno e ispravna klimata ne i fali nikakov freon go pobeluvala izmenuvacot vo celost.
-Se javuva pocesti DF zatoa sto e mala za toj prostor bez razlika sto modulira i na 700W na temperataura od -1 do 2c.
-Duri da stigne do taa modulacija taa ke zalaymfa do 1500W pa veke vo prvite 15-20mim veke e 50% izmenuvacot poluzamrznat normalno pri vlaznost od 80% i nagore ,i ako posle ke modulira i na 500-700W i taka celo vreme se vrti vo krug i na karaj ke mu izleze prosek 800w/h potrosuvacka,ama klimata se maci na sekoj 45 min DF.
-Polesna nadvoresna edinica so pomal izmenuvac a zamisli 70m2.
-Zatoa postoi i FUJI 24 KMTA koja odlicno modulira i do 200w.
-Koga ke pominat ovie magloviti denovi taa ke si prodolzi da si gree poubavo pa makar i bilo -7c.
Mene mi se smeevte zatoa si bapnav 24btu vo 40m2+8m2,a pokraj ova ja grejam i gorniot sprat i cela kuka na 15c,zatoa sto imam vnatresni gubitoci vo samata prostoija,peku tavan(ploca) i preku vnatresna golema vrata .
Od viska glava ne boli.Napolno se slozvam so TZlatko.
Ako e japonska klima slobodno mozite da ja predimenzionirate.
Pa koj saka pak neka si zema knap klima.
Mi e gajle vie sto mislite bitno e jas da sum zadovolen.
Robert ne se sekiraj vo red ti e klimatizerot,e sega nekogas ke koci:),zatoa postojat 24btu.
Kaj mene ne koci,do dusa i starata ne kocese,ama so pogolemava navistina e pokonforno.
На 45 мин одеше кога не го отопуваше лед и работеше со неотопен лед
Автоматски споено мислење:

ПО дефростот не оди со 1500вати оди со 1000- 1100 вати и за кратко спушта оти температурата не е кој зна колку падната за време на дефростот инаку кога ќе луфтирам а богами луфтирам и по 20-30мин оди и до 2000вати но за кратко..сепак ќе ја пратам деновиве
 
Последно уредено:

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom