Matematikata e taa,ama so tvoite matematiki si ja navrtuvas vodata nakaj tebe da teci.
Klima uređaj Mitsubishi, inverter, komplet zidna unutarnja i vanjska jedinica, model MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ, učinak hlađenja 2,5kW, učinak grijanja 3,2kW. Mitsubishi Inverter - A+++ energetskog razreda, sa opcijom wifi kontrolera, odlična je opcija za grijanje Vašeg doma povoljno i efektivno.
klimacentar.com
Sto znaci energetskata,eve eden primer so Mitsu RW 25 kade se oznaceni site tri klimaatski zoni , energetska koja prestavuva primer kako treba da bide priblizno soodnosot.
-Vo Helsinki so zagubi na prostorot od pdh 4,7 klimatizerot ke potrosi 2407kw so prosecen SCOP od 4,1
- Istiot toj prostor bara pdh 3,2kw so istiov klimatizer z sredna klimatska zona,a ke potrosi 856kw godisno, SCOP 5,2
-Istiot prostor ako go greeme vo Atina,so istiov klimatizer ke bara pdh1,8kw ke potrosime 372kw so SCOP 6,7
Poentata bese deka kaj kineskite klimatizerigo nemame toj soodnos od 1:2,5 i poveke kako sto go imamae kaj japonskive.
Ednostavno si gi stelovaat energetskite kako ke mu prdni.Nivniot oodnos e ili isto do najmnogu 1:1,3 pomegu srednoklimatskai topla zona.
A gledas deka japonskive klimatizeri i do 2,5pati i poveke , trosat pomalce energija vo topla zona.
Da ti spomnuvas 1400 neka se i sati ama tie sati vo toplata zona se so povisoka temperatura.
E na taa povisoka temperatura japonskite klimatizeri go vadat toj visok COP i zatoa se postedlivi so niskata modulacija,kade COP e najvisok ,a pak ako moduliraat ke bidat so mala razlika vo DeltaT i so slab COP.Normalno so kapilarki,i ponekvalitetni EEV.Pa sprema toa mozi i normalna im e takva energetska so tolku potroseni kw vo toplava zona.Po toa ke gi setis koj modulira koj ne,samata energetska ke ti kaze.
Ednostavno apsurdno e Pdh za topla klimatska zona za istiot prostor za ist klimatizer da e priblizno isto so Pdh za sredna klimataska zona,ili za isti prostor so ist klimatizer da potrosime isto ili problizno Kw vo Bitola so Atina.
Normalno ke svatam da e pdh povisoka za ladna zona,ama za topla zona da e povisoka od sredno klimatsa zona toa e glupo i zato imate tolkavi potrosuvacki na energetskite pa i klimatizerite vo topla zona.
Ednostavno kineskata nalepnica e istresena od rakav a mozebi e i relna,stelaovana kako ke ti odgovara pa ti kako sakas tolkuva ja,jas so nea nosot go brisam.
Glupava kineska energetska nalepnica,samo toa ke kazam.
Aj ne se sekiraj,vo slednata tura ke ja ispravat (redizain) energetskata kinezive.