Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
Nemam jas sto da krijam druze ne rabotam so klimive, samo prasav dali za tie podatoci zboris I potvrdiv sto kaza deka toshiba pretstavuva poveke.Mitsubishi Electric недава информација колку им трошат климите, да ти одговорам у твој стил со болд и големи букви.... ти ја вртиш водата на твојата воденица околу монтажата а си лупнал толкави букви за марки.....монтажа се знае како треба да се изведе и важи за сите исто...у основно се учи дека еден гас (фреонот) измешан со друг гас(воздухот во цевките) ке направи некоја комбинација која баш нема да биде само фреон него нешто трето.
Автоматски споено мислење:
Тест репорт треба po EN 14511 да имаш за да оваа реклама-флаер или како и да го наречам за да ова маркетинг сликиче се потврди.
Да не си ги скрател сликите можеа и да бидат Ок, вака немаат логика за 3,2 Pdesign tie podatoci....fali celata slika sto ne e problem da se pronajde ako si mozel ti da ja najdes
И некако многу скапи клими и недоступни на нашиов пазар даваш инфо.
За домашна работа спореди ми LN35VE и LN35VGHZ нешто што го има и кај нас од овие двете па да видиме која колку дава на -15
Тој модел од сликата RW е прескап за наше поднебје, нема куповна моќ за такви клими и нема ни да се донесе овде така да џабе е да дискутираме за такви модели ала Уруру Сарара, али и тој модел е добар за анализа и потврда дека климичето на Zlate нема тест на -15
Прегледај го приврзокот 365591
A sto mislis deka e problem so amberot na poniskive temperaturi? Razlika vo komforot i toplinata nema. Gree bez problem. Edinstvena razlika od prethodno ima vo potrosuvackata, normalnoLN35VGHZ ја нема кај нас... тоа е нордик модел.... и таа на скандинавија ќе ја бараш.
RW како понов модел е некои 200-300 еур поскап од LN а сеуште и двата модела се продаваат... таму на скандинавија.
Како за беља не се многу многу поскапи од тоа што вие ја продавате Амберката... ама неа ја нема на флаерот со добра понуда.
Еве тука сум ти докажал веќе еднаш дека климичето на Злате имало тест дури на -35С
![]()
А еве го и тест репортот на Злате... шушууу....
btw. последниот пат кога пиша на форумов (пред неколку недели) рече не си ме заборавил... во мисла ме остави
Да не чекаше прогнозава да симни во минусни температури па да се појавиш на форумов нордик амберките да ги рекламираш?
Po ova sto go napisa nema nikakov problem.A sto mislis deka e problem so amberot na poniskive temperaturi? Razlika vo komforot i toplinata nema. Gree bez problem. Edinstvena razlika od prethodno ima vo potrosuvackata, normalno
Никаде не спомнав проблем, само да се подрапам малку дека е Нордик а до вчера немавме минусни температуриA sto mislis deka e problem so amberot na poniskive temperaturi? Razlika vo komforot i toplinata nema. Gree bez problem. Edinstvena razlika od prethodno ima vo potrosuvackata, normalno

Никој ништо нема за ова ??Добро, за тој фамозен сушач, го има ли кај нас, колку е ? Па човек за постара клима или за малку вакуумирана нова клима да повика мајстор и да му стават нов сушач?! По нетов ги гледам од 10-тина Е нагоре.
п.с. не барам објаснувања дека тоа не е доволно, мора вакуум, бројки и сл (тоа го има погоре доволно), туку едноставно дали ги има кај нас и цена, нов сушач секако ќе ја поправи работата макар малку.
Никој ништо нема за ова ??
Ne e toa nešto kako stavanje rezonator na auspuh.Никој ништо нема за ова ??
ОК, се фино опишано. Не прашував конкретно за себе во овој момент туку гледам во дискусиите проблемот со вода во фреонот прави киселина и го разјадува компресорот, а паѓа и ефикасноста. Инаку, кај мене вртат 2 клими; Панасоник стара 15-тина години со едно селење и супер грее/лади и една Вирпул која заслужува медал, 22 години а работи барем 10 месеци во годината 24/7, лани прв пат дополнета со Р22, а пред еден месец мислев веке ке ја фрлам, ама за 50 Е и сменија кондензатор, двете внатрешни сонди и ел.плоча нешто ја поправаа и пак работи, просто ме нервира што не умре па да земев нешто поефикасноNe e toa nešto kako stavanje rezonator na auspuh.
Podrazbira:
-sobiranje na freonot vo nadv. edinica
-demontaža na n.e.
- nosenje vo servis
- odlemuvanje na stariot sušač
- lemenje nov so zaštita na argon
- vakumiranje
- polnenje so freon
- montaža i pak vakumiranje na cevkite i vn. edinica
Pri normalna eksploatacija, ako nema intervencii i defekti na cevovodite, bez ili so ova kobajagi vakumiranje sušačot e sosema dovolen da izdrži i edna ili dve selidbi na klimata.
Ne razbiram koja e tvojata potreba od promena na sušač.
Nema nikakva vrska deka samo inverter treba da se vakumira.
Se vakumiraat site klimi što koristat poliestersko maslo bidejći e hidroskopno.
Jas imav on/off klima so freon R407 koj odi so poliester maslo, dva pati e selena bez nitu edno vakumiranje, ušte raboti posle 18 godini.
Monterite ubavo se snašle, demek ima vakuum pumpa, ne go brkaš, taa vrti 5-6 minuti ti nešto gledaš po toa manometrite, toj vika gotovo i ti zadovolen, a toj znae deka i bez ovaa gimnastika se će bide isto, volkot sit i ovcite na broj.
Eve jas ti garantiram deka ona što go bara Toshiba - 760 mmHg ne e možno da se postigne, pobaraj literatura po fizika za sredno će se uveriš....zošto ova go stavile oni si znaat, dali e štamparska greška ne znam!
А криво ми е што не се сеќавам дали биле вакуумирани при монтажата.Te sfativ, te sfativ.. i jas za drapanje go napisav postotНикаде не спомнав проблем, само да се подрапам малку дека е Нордик а до вчера немавме минусни температури![]()
Ubavo napisa eden clen pogore, vo tie upatstva odat vo krajnosti so cel da se zastitat od eventualni tuzbi. Na pr koga nema da izvadi specifikacii kako napisanoto ( so e nevozmozno bidejki e testirano vo laboratoriski uslovi) ke rece deka e zaradi nedovolno vakumiranje. A ne kazuva kako da postignes apsoluten vakuum, nulta tocka.Ne e toa nešto kako stavanje rezonator na auspuh.
Podrazbira:
-sobiranje na freonot vo nadv. edinica
-demontaža na n.e.
- nosenje vo servis
- odlemuvanje na stariot sušač
- lemenje nov so zaštita na argon
- vakumiranje
- polnenje so freon
- montaža i pak vakumiranje na cevkite i vn. edinica
Pri normalna eksploatacija, ako nema intervencii i defekti na cevovodite, bez ili so ova kobajagi vakumiranje sušačot e sosema dovolen da izdrži i edna ili dve selidbi na klimata.
Ne razbiram koja e tvojata potreba od promena na sušač.
Nema nikakva vrska deka samo inverter treba da se vakumira.
Se vakumiraat site klimi što koristat poliestersko maslo bidejći e hidroskopno.
Jas imav on/off klima so freon R407 koj odi so poliester maslo, dva pati e selena bez nitu edno vakumiranje, ušte raboti posle 18 godini.
Monterite ubavo se snašle, demek ima vakuum pumpa, ne go brkaš, taa vrti 5-6 minuti ti nešto gledaš po toa manometrite, toj vika gotovo i ti zadovolen, a toj znae deka i bez ovaa gimnastika se će bide isto, volkot sit i ovcite na broj.
Eve jas ti garantiram deka ona što go bara Toshiba - 760 mmHg ne e možno da se postigne, pobaraj literatura po fizika za sredno će se uveriš....zošto ova go stavile oni si znaat, dali e štamparska greška ne znam!
Ič da ne tie krivo, sakaš da se kladime deka ne se vakumirani?А криво ми е што не се сеќавам дали биле вакуумирани при монтажата.
Ušte od školski denovi ubavo se sećavam deka na Zemjata ne e možno postiganje na vakuum od -760mmHg ili poinaku 0mmHg, od isti pričini i vadenje voda od dlabočina pogolema od 10,4m (na usis normalno, na potis može da se izgura i na Mont Everest), no ete japoncive tuka ja zasrale.A ne kazuva kako da postignes apsoluten vakuum, nulta tocka.
Dali i klimatizerite so R-32 Freon se so Poliester Maslo ?imav on/off klima so freon R407 koj odi so poliester maslo
Poranesnite klimi na stariot gas R-22 i R407, vo praksa majstorite ne vrseja vakumiranje,potocno kaj obicnite malite split sistemi.Bideki freonot e potezok od vozduhot ,tie istisnuvanjeto na voduhot go vrseja so ispistanje na mala kolicina na freon,istisnuvaki go vazduhot.No kaj pogolemite sistemi sekako vrseja vakumiranje.Никој ништо нема за ова ??
Mojata eOk Amberkava bode oci na site tuka i zemav da bidam sto vika Eurovent za nea. Ovaa nordik modelov ne uspeav da go najdam ako nekoj saka da spodeli be my guest ama najdov za modelot Amber Premium GHW12YV-K6DNA2A (istiot ovoj e 40k u gree makedonija)
Cisto za sporedba go staviv so Tundra Plus sto ja prodavaat u mkd za 38k (sto ja pravi da bidat vo ist cenoven rang)
I LN modelot (obicen model ne toj namenet za skandinavija, svesen sum deka ova e veke nadvor od cenoven rang na 40k ama ete ja zemav kako sporedba), (ne i znam cena na istava vo mkd, ne mozam da ja sporedam so cenata tuka zasto tuka ja nema na prodazba obicnata samo nordic verzijata)
@filipinec da znaev koja e tvojata ke ja stavev i taa cisto za sporedba (mislam deka zlatko ja spomna nekade ama zaboraviv)
PAK DA POVTORAM OVA E SPORED STO NAPISALE OD EUROVENT
Na ladenje Amberot e podobar od Tundra Plus
Tundrata izvadila za nijansa povisoka moknost od Amberot na site merenja osven na +12
Na greenje vo pozitivni temperaturi Amberot pokazal podobar COP od Tundrata, dodeka na -7 i -10 tundrata imala minimalno podobar COP.
Znaci ne ja otkriv Amerika i ne izmisliv topla voda, ovie od Eurovent vikaat deka Amberot (taa pogore de sto e pisana) e sosem pristojna klima vo rangot do 40k denari
Sporedeno so mitsubishito, na site merenja dvete imaat znacitelno poslabi rezultati vo grubo 20-30% pa ete vo zavisnost od toa kolku trosite na godisno nivo za greenje i cenata na strujata ke si najdete posle kolku vreme istata bi vi bila isplatliva