Otece so taa vlaznost, ama nekaza na koja vlaznost mislis, kaj sto e nadvoresnata ili vnatresnata edinica?
I vtoro, mnogu me interesira eve ja lupnam primer 40% nadvor a ti ke reces ne e tocno, ama bitno e kako ke go dokazes toa jer tie pravilnici kako se testira pod koi uslovi kostaa izmegju 100 i 300eura.
Da ne bide tvojot odgovor ti kazal komsijata

A Procedurite ne se besplatni kaj sto moze da se najde odgovorot koj bi bil validen...
EN 14511 kosta okolu
100eura
EN 12102 kosta okolu
200eu
i glavnoto Test Procedurata za SCOP
EN 14511 kosta okolu
300eura
Neveruvam deka gi imas
Kolku sto gledam vo test reportite za SCOP sto e i edinstvenata cel na tie testovi...da se odredi Energetska klasa po klimatska zona... nikade ne se spomnuva vlaznost, se spomnuva vnatresna temperatura 20C, i nadvoresna temperatura na koja se pravi test +12 +7 +2 i -7, za vlaznost nema dadeno podatok...i sea ako za cela EU e nebitna vlaznosta Ti pisi im da ja navedat u reportite.
Kakva i da e vlaznpsta bitno e sto site klimi se testiraat na ista vlaznost sto nisto ne menuva vo prikaskata.
Toa e isto so izborot na vnatresnata Temperatura na koja se testirani od 20C, za sve nad 20C vnatresna temperatura nevazat tie klasi.
A toa se prasanja od tipot kolku ke platam struja za X kvadrati ako gream dnevna na 22C i da bide 22C nonstop 24/7.
Pa se razbira deka mislam na nadvororesnata vlaznost, za rabotata na nadvoresnata edinica na neiziniot usis,a vnatresnata na 20c ,i toa merena na usis,vlaznosta ne tolku bitna za vnatre(relativna vlaznost na sobna temperatura).
Kolku treba da bidi za da mozi da prdizvika defrosti i pri pzitivni temperaturi, sigurno ne e kako sto bi nagagal ti, od okolu 40%, zatoa sto taa vlaznost ne predizvikuva defrosti ,no sepak i taa e dovolna za da gi namaluva performansite pri odzemanje na toplinata.Najmalce za da predizvika defrost na uredot treba da bidi okolu 85% za da i koga e pozitivna temperaturata nadvor ,so neiziniot maksimalen Input.
Na site specifikacii sto gi objavuva Toshiba veke pri temperatura od 5c pocnuva da gi vkalkulira.
Toa i go prikazuva i graficki,ako pogledas vo neizinite servis manueli.
Toa se vkalkulirani defrosti i predizvikuvaat pad na toplotnite performansi, koja ne mala na t.od 7c do 5c,i iznesuva okolu 35%,a normalno i pad na COP vrdnosta, i ja sledi so dopolnitelen pad do -15c.Taka da uste pri sartot Toshiba od 24btu gubi (88oo-6591)2,2kw odreden pad na COP,dodeka gubitocite do t-15c ke izubi i do 4,6kw toplina.
No seto ova ne znaci deka toa i se neizinite vistinski performansi, koga bi rabotela so pomala vlaznost. Samo garantira da i vo najteski uslovi na rabota, deka na -15 ke dade 4200kw toplina so prosecna potrosuvacka od 1900w,no nekoj toa go tolkuvaat deka taa ne mozi na -15c da ima pogolem iput 1900w.Ne, taa ke povleci poveke i od neizinata nominalna vrednost od 2350w, a neiziniot maksimum imput e 12A.Ova smetam deka e taka zatoa sto i na starata RAS 16SKV2-E Toshiba suzumi isto Made i Japan DA111A1F-20F1 kompresor na R-410 , so nom od imput 1500w slobdno drzese imut od 1900 na t -12c i dvase mnogu poveke toplina od deklariranata po moja procenka preku 4,5kw,na vedro vreme.Takov i e algoritmot za rabotaKako sto paga temperaturata vleci poveke stuja.Kolku ke dade toplina 24Toshiba SHORAI EDGE so DX151A1T-30N, made in Japan kompresor,na-15c neznam ,ama sum siguren deka ke dade poveke od 4200W dokolku ne fati poznatiot Bitolski sinjak (smrt za klimite).
Ovie tabeli skoro vo potpolnost se slozuvaat so eurovent i im veruvam.
Toshiba ne ja prikazuva toplotnata mok bez vkalkulirani defrosti,od 5c i nadolu.E sega kokavi ke bidat neizinite maksimalni vrednosti toa ke zavisi od samata RELATIVNATA vlaznost nadvor na usis ,znaci mozat da bidat i pogolemi ako e pomala vlaznosta.
E nekoj proizvoditeli nemaad takov princip pa pokazuvaat vrednosti bez vkalkulirani vlaznosti,gi ima od site marki,i japonski i kineski,korejski,Pa na -15 stepeni posto ne podlezi na eurovent test go pokazuvaat nivniot maksim,ama dali e toa so vkalkulirani defrosti toa e znak?
Zata postoi EUROVENT.
Ubavo e sekoj proizvoditel da dava vakvi iskreni tabeli ,sekoj ke znae pravilno da si odberi vo soodnos so negovite toplotni zagubi,da ne bidi napamet.