Hvala za potvrdu da niza modulacija daje bolji komfor. Posteno i realno argumentovano sa tvoje strane.
@vlatko251
svaka cast za dodatno objasnjenje svega toga sto strelec nije bas najjasnije objasnio
Автоматски споено мислење:

Ne mora klima da ti radi 15 min. pa 45 pauza , moze recimo 5-20-5-20-5 , na +12 oscilacije u sobnoj su mizerne grijao se na bilo kakvu klimu..
Pa jeste, ali da bi bilo 5-20-5-20-5 na +12 u normalnom prostoru, T izduva mora da bude daleko ispod 45C. Sa manjim kapacitetom je to moguce, sa visokim donjim pragom modulacije - ne.
 
Последно уредено:
И јас се сложувам дека 300w предадена топлина е навистина низок минимум и кој и да е модел моментално достапен на нашиов пазар ќе работи он-офф при толку ниски загуби.
Еве јас можам да кажам за мојата Мицу LN35 дека на +12С според еуровент испорачува 900w топлина со COP 8.2 што би дошло дека би работела со 110w за што можам да потврдам и докажам дека е реално и точно.
Сум ја видел и под 100w да спушта на греење ама тоа при повисока надворешна....

Е сеа... што е со тие 1200w испорачана топлина од поевтинитe модели?
Се пишуваше тука и за модели што на греење под 700w не спуштаат....
Со колкав COP работат тие на +12С надворешна? 1ипол? 2? 2ипол? :)
И така не ваља.... мора бар 3 да е COPот на +12С значи ќе дава 2000w+ топлина.... што го оправдува филингот на отворена рерна во просторијата додека климата работи тие 10 минути.


Ne mora klima da ti radi 15 min. pa 45 pauza , moze recimo 5-20-5-20-5 , na +12 oscilacije u sobnoj su mizerne grijao se na bilo kakvu klimu..
Не мора.... ама 90% кинезите така работат....
Eве пример сум ти пишал тука за твоето видео дека твојата клима така работела... преку ден нa +10C надворешна како што си пишал во насловот на видеото во цели 7часа ти уклучила да дувне само 6 пати и тоа по 10 минути со 700-900w како што може да се види на графиконот во втората половина од видеото!

Гледам имаш и клипчиња со модулација и потрошна извадена од BroadlinkSP3S мерачот..... преку ноќ модулира со 650w.... а преку ден работи он-офф со исклучувања од по 1час и повеќе....
Од 10ч наутро до 17ч попладне климата ти работела он-офф .... т.е. ти уклучила само 6 пати да дувне по 10 минути..... и ти тоа ми го викаш греење???
 
Apsurdno je ozbiljno pričati o grijanju na +10 i više , to je u biti dogrijvaanje i svaka klima će bez problema ugrijati prostor a nema niti razlike u potrošnjitj ista je zanemarljiva..
Ako je to razlog da kupim klimu koja modulira na 200w , hvala na ponudi , klima se kupuje za grijanje , od +5 oa do -10,15 a kad dodju te niske T , defrosti , mnogi " japanci " nestanu s foruma :)

Ja imam 7gree klima , 5 na kući i dvije u stanu ..Ove bez grijača se spušraju i do 170wna grijanju , ove s grijačima najniže do 270-300w , obe se gase n atim prelaznim periodima , nema razlike u potrošnji niti u preciznosti odrzavanja sobne , čak ove bez grijača mi prebacuju zadanu u prelaznim periodima..

Не мора.... ама 90% кинезите така работат....
Eве пример сум ти пишал тука за твоето видео дека твојата клима така работела... преку ден нa +10C надворешна како што си пишал во насловот на видеото во цели 7часа ти уклучила да дувне само 6 пати и тоа по 10 минути со 700-900w како што може да се види на графиконот во втората половина од видеото!

I šta bi tu bio problem ? Sobna betonirana na 24° , potrošnja nikakva za tih 6 sati..

Ako misliš na komociju nije ti
konstantann rad garancija da ćeš imati komociju... Tvoj video je očigledan dokaz tome..
Автоматски споено мислење:

Pa jeste, ali da bi bilo 5-20-5-20-5 na +12 u normalnom prostoru, T izduva mora da bude daleko ispod 45C. Sa manjim kapacitetom je to moguce, sa visokim donjim pragom modulacije - ne.

Haha , a zašto ?
 
Apsurdno je ozbiljno pričati o grijanju na +10 i više , to je u biti dogrijvaanje i svaka klima će bez problema ugrijati prostor a nema niti razlike u potrošnjitj ista je zanemarljiva..
Ako je to razlog da kupim klimu koja modulira na 200w , hvala na ponudi , klima se kupuje za grijanje , od +5 oa do -10,15 a kad dodju te niske T , defrosti , mnogi " japanci " nestanu s foruma :)

Ja imam 7gree klima , 5 na kući i dvije u stanu ..Ove bez grijača se spušraju i do 170wna grijanju , ove s grijačima najniže do 270-300w , obe se gase n atim prelaznim periodima , nema razlike u potrošnji niti u preciznosti odrzavanja sobne , čak ove bez grijača mi prebacuju zadanu u prelaznim periodima..



I šta bi tu bio problem ? Sobna betonirana na 24° , potrošnja nikakva za tih 6 sati..

Ako misliš na komociju nije ti
konstantann rad garancija da ćeš imati komociju... Tvoj video je očigledan dokaz tome..
Автоматски споено мислење:



Haha , a zašto ?

So makedonskiot jazik kako stois??? Dosta reklamiras galicki klimi, preku k.. ste vise.
Odi tamu naprajte si grupa No1 i falete se kolku ste dobri.
 
Ja imam 7gree klima , 5 na kući i dvije u stanu ..Ove bez grijača se spušraju i do 170wna grijanju , ove s grijačima najniže do 270-300w , obe se gase n atim prelaznim periodima , nema razlike u potrošnji niti u preciznosti odrzavanja sobne , čak ove bez grijača mi prebacuju zadanu u prelaznim periodima..

Па што не прикачи видео од Broadlink SP3S графиконите со потрошна кај што модулирале така ниско?
Она што ти го коментирав модулирало со 650w навечер и работело он-офф преку ден со едночасовни паузи и 700-900w потрошна при вклучување!

I šta bi tu bio problem ? Sobna betonirana na 24° , potrošnja nikakva za tih 6 sati..
Ма немој.... бетонирана на 24С....
Значи во добро изолирана просторија како кај тебе кога после 1 час пауза твојата ГРЕЕ клима ќе дувне 10 минути со 900w потрошна на надворешна од +12С кај тебе во собата си останува бетонирано 24С ни пола степен не мрда горе доле?!?!

Лажи тоа некој што немал прилика да искуси и евтин и квалитетен инвертер.
 
Fonko не се единствените клими за кој не се знае каде се произведуваат. Пред неколку дена видов и други клими што изгледаат потполно исто како Fonko само со различна надворешна единица и различно далечинско. Тие клими што ги видов беа под марката Rolls. (таа марка сигурно не постои туку е само налепница) Кога ја побарав марката Rolls на интернет не најдов ништо. Единственото нешто што го најдов за Rolls е дека се продаваат од страна на некој сервис кој се вика Frigo. Истиот тој сервис имал саем во Гостивар во 2003 и ги продавал климите Rolls.

1622894553722.png
 
Па што не прикачи видео од Broadlink SP3S графиконите со потрошна кај што модулирале така ниско?
Она што ти го коментирав модулирало со 650w навечер и работело он-офф преку ден со едночасовни паузи и 700-900w потрошна при вклучување!


Ма немој.... бетонирана на 24С....
Значи во добро изолирана просторија како кај тебе кога после 1 час пауза твојата ГРЕЕ клима ќе дувне 10 минути со 900w потрошна на надворешна од +12С кај тебе во собата си останува бетонирано 24С ни пола степен не мрда горе доле?!?!

Лажи тоа некој што немал прилика да искуси и евтин и квалитетен инвертер.


Naravno da oscilira , zadano na klimi je 24 ,u prelaznom periodu oscilira od 0.2° ..
Dakle od 23.8° do 24.... Nekad i prebaci pa radi od 24° do 24.2°...
Šta ču ti ja kad ne vjeruješ , snimim ti kad dodje vrijeme nikakav problem..
Još kad vidiš da je 10 metaraod klime takodjer 24° , to će da te raspameti..

Uostalom , kolegi s foruma je bio servis neki dan , šta kaze kolega , zadanna 27 , sobna 27 :) , eto pronadji njegov post..
I da , nije lijepo da mi govoriš da lažem , ja nemam potrebe nikakve da lažem , ne bavim se klimama , ja sam samo prezadovoljan korisnik 7 gree klima , plus još jedna je u planu za kuću na selu..
To će biti 18ka najvjerovatnije..
Автоматски споено мислење:

So makedonskiot jazik kako stois??? Dosta reklamiras galicki klimi, preku k.. ste vise.
Odi tamu naprajte si grupa No1 i falete se kolku ste dobri.

Vidi , ne reklamiram ja kineske klime , pojedinci napadaju Gree klime , i ako ih nemaju pa da znaju nešto o njima..
Ja ih imam 7 i dobro znam kako rade i kako su dobre i naravno da ču reagovati na neistinite navode , trolanje , ne samo oko gree klima već ima tui dosta mitologije općenito oko grijanja , klima itd..
 
Последно уредено:
Alen123.Najbolji izbor bi bila Fujitsu KMTA18.Video bi kako radi prava inverter klima i snažna a istovremeno i odlično modulira.To ti je moj savet pošto si napisao da će ti najverovatnije trebati klima 18.Onda bi mogao lično da se uveriš kako radi dobra inverter klima.
Автоматски споено мислење:

Izgleda da Gree klime rade kao poluinverteri tako bar pišu nezadovoljni korisnici.Neko je negde napisao da su Gree klime polufabrikati znači nedorađene i po pitanju hardvera a i softvera.
 
Последно уредено:

Знаеш што би рекол Strelec за видеово?
Ич не економично ти лади климава за почеток од Октомври :P

Btw. со снимки од ниски модулации при ладење и други се обиделе да матат вода на форумов, не си првиот.
 
Alen123.Najbolji izbor bi bila Fujitsu KMTA18.Video bi kako radi prava inverter klima i snažna a istovremeno i odlično modulira.To ti je moj savet pošto si napisao da će ti najverovatnije trebati klima 18.Onda bi mogao lično da se uveriš kako radi dobra inverter klima.

Drug moj , buraz mi ima LT , znam ja jako dobro kako radi fujitsu klima... A kako planiram da grijem komplet 65-70m2 s jednom klimom koja če biti postavljen ada puše duz cijele kuće a to je 10metara , zar zbilja misliš da mi treba u životu žonglirnaje s fujitsu klimom i da povazdan glumim Fan Operatora ? Neka hvala..
Moj izbor je već donešen to je Lomo regular ili Lomo QC , u odnosu na taj kmta puno bolja klima...
Izbor na 18ku pada jer mi je izolacija jako slaba , imam samo 5 cm stiropola na zidovima i 20 cm vune po plafonskoj ploči , stakla nisu niskoenergetska nego obična ...
Автоматски споено мислење:

Знаеш што би рекол Strelec за видеово?
Ич не економично ти лади климава за почеток од Октомври :P

Btw. со снимки од ниски модулации при ладење и други се обиделе да матат вода на форумов, не си првиот.

:) :) ...Grijanje ,uključen fix fan.. Klima je u nekih 25m2 i puše direkt kroz vrata u hodnik , tako grijem i ostale sobe iz kojih se ulazi iz hodnika...
 
Последно уредено:
Ako mi veruješ ja te podržavam u tome da kupiš Gree18.Pa nam kaži kako radi modulacija najmanja najveća buka itd.
Što setiče fan operatora pisali su nezadovoljni korisnici Gree Hansol i Muse da im se smučilo od držanja daljinskog u ruci podešavanja i onog I Fell koji radi kako reši ponekad.
 
:) :) ...Grijanje ,uključen fix fan.. Klima je u nekih 25m2 i puše direkt kroz vrata u hodnik , tako grijem i ostale sobe iz kojih se ulazi iz hodnika...
На овој форум не веруваме многу многу само на прикаски...
Сними вгодина поубаво па врати се да докажеш....
И ко ќе снимаш (ко што вика Strelec) кога ќе стегнеш на дајлинското климата треба да бипне ;)
 
На овој форум не веруваме многу многу само на прикаски...
Сними вгодина поубаво па врати се да докажеш....
И ко ќе снимаш (ко што вика Strelec) кога ќе стегнеш на дајлинското климата треба да бипне ;)

Snimim ti šta god budeš htio , nikakav problem..
 
Okolu mitot Modulacija

Podole e dadena presmetka po poznata formula za presmetka na isporacana toplinska energiija koja zavisi od temperaturi na usis/izduv i protok na vozduh.
COP ne e zemen predvid no ke bide kazano.

Izbran e narocno mal prostor so 2kw toplinski zagubi za da se uvidi toa sto ve zamajavaat tuka "japoncive" deka nisko ke moduliraat. Toj prostor na +12c bi imal zagubi od 0,3kw na +12c ili 15,4% od izbraniot Pdesignh od 2kw.

Dadeni se 2 tabeli Tabela1 se razlikuva od Tabela2 po T na usis, vo Tabela1 e 20c a vo Tabela2 25c. Izbran e proizvolen izduv od 200 do 500m3/h.
Presmetani se Temperaturite na izduv (boldiranite) pri poznata Temp na usis(20c ili 25c).
Vo poslednata kolona e dadeno i vremeto vo minuti koe e potrebno toj prostor da se zagreva, prostorot bara 300w/h.


Ke ja objasnam Tabela1 so usisna temperatura od 20c. Ovde kako da imate 2 klimi, ednata "skapata" bi modulirala cel saat bez On/Off ciklusi i bi isporacala za 60min ramno 300w kolku sto bara prostorot, a vtorata "eftinata" ne bi mozela da simne nisko so izduv/potrosuvacka na 300w i bi davala 1200w no bi duvala potopol vozduh i bi rabotela samo 15min vo 1cas.

Ova se prikaski koi cesto gi slusame no dali e navistina taka?

Dali najskap model moze da neugasi za 60min?.....eve i za toa...najskapite modeli( 2-3 modeli se toa i ceni nad 70k) na +12 rabotat so minimum potrosuvacka od 100w no i so COP okolu 8 pa 9 pa minimalno isporacanata energija na +12 se dvizi okolu 1000w a ne 300w. Da isporacaat 300w na +12 bi trebalo da trosat pod 40w sto e nemoguca misija. Sto znaci gjabe e da se investira vo skup model vo vakov prostor koga i japanacot ke raboti On/Off so minimalni 1000w/h i poblisku e do eftiniot model.

Okolu COPot
Prostorot e toj sto trosi, i na potrebni 300wh koga skupata klima bi rabotela na minimumot od 100w COPot bi bil 3 sto e mnogu slabo i istata potrosuvacka na vtorata klima i istiot COP se dobiva ako vtorata klima vo tie 15min trosi 400w sto e sosem ostvarlivo, dvete ke potrosat 100w za 60min.
Tabela 2 e cisto da znaete so kakvi izduvni temperaturi moze da se sretnete pri razlicna ispiracana toplinska energija.
Прегледај го приврзокот 297391
Каков спин и забуна
Оваа и кај мали деца нема да помине а не па кај некој кој имал инвертер а сеа добил он-оф .Комфорт никаков ,распраделба на топлина никаква,.
Ужас би ја исфрлил веднаш
 

Kajgana Shop