Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Moeto iskustvo so gree gtech e deka klimata nema poim od modulacija i raboti kako on off klima od 15000den
Na nadvoresna 23c ,zadadena 27.5 klimata pregreva do 29.5 i isklucuva na preku 600w pa ceka da padni temperatura i nanovo .
Preporaka za sekoj sto saka INVERTER nikako GREE GTECH ,po merenjata na monterot izleguva deka GTECH sto se prodava so modulacija na greenje od 180w-1650w ,vsusnost e od 600w-1650w i nikako poinaku ,potvrdeno od ovlasten servis.
Sepak da ne recite nevazi ponudata ,koj ke dojdi i izmeri modulacija ne od 180 tuku 380w gi nosi dvete GTECH gratis.
d8276242c36bec85f80ab090e0140d05.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Gdje je mjerio sobnu ? Na plafonu
 
Последно уредено:
Не е секунда треба време за тоа да најдеш податок...да речеме ги пратам работите и си ја апдерјтирам теблицата ;)
Ниедна друга клима неспомнав (џабе покушаваш)
Ти си лаик и непознавач за темава...гледам и на другите теми не се појажа....ама битно си упорен....ама упорен дрвар со Еуровент неиде нели...
Ај вака со ред...
Тоа што ти си пратиш и си апдејтираш таблици ти е работа и ти си платен за тоа!
Јас не!
Тоа што ти ме нарекуваш лаик и непознавач е само да ме дискредитираш вака кога ти сметам! Пишање уз вјетар шта се мени тиче.
(Не сме биле еднаш во стручна дискусија... си се знаеме ;))

Кога јас ќе дадам совет, не ги викам тројцата мускетари за да ме поддржат.
Стојам зад кажаното дека на @makedonaco не му треба клима од 1000 бона! Клима од 300€ ќе го грее и пари ќе му штеди! Ете и 20 дена да треба да ја акумулира печката, тоа се 2000ден во цело зимо! Никогаш нема да ја исплати цената на клима од 800-1000€ ако одлучи само на клима да се грее.
Ама бидејќи се стручњаци(ахам "продавачи") тука.... од толку табели тоа заборавивте да му го кажете...
 
Gdje je mjerio sobnu ?
Ako mislis na klimata kako bese vklucena ,bese na auto fan na 27.5 zadadeno ,nadvoresna temperatura 23c bez vklucen ifeel ,bidejki togas ke bese mnogu poloso oti toa otcituva na 8min i ke sleduvase pogolemo pregrevanje .
A vo sobata bese 27 stepeni na sminkersko ogledalo 70tina cm visina so merac za temperatura i vlaznost koja bese ok.
A temperaturata 29.5 bese otcitana preku klimata na opcijata temp za proverka na sobna temperatura .
Seto merenje bese izvrseno od serviserot jas samo nabljuduvav .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Gdje je mjerio sobnu ? Na plafonu
Sega gledam si izmenil vo prasanjeto ili konstatacija e .
Ti objasniv sto kako a sevkupno gledano ne treba da me interesira bidejki serviserot si donese oprema i sam si izmeri sto kade kako jas samo bev ljubopiten na negovite meraci sto pokazuva prema moite i bese isto.

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Ako mislis na klimata kako bese vklucena ,bese na auto fan na 27.5 zadadeno ,nadvoresna temperatura 23c bez vklucen ifeel ,bidejki togas ke bese mnogu poloso oti toa otcituva na 8min i ke sleduvase pogolemo pregrevanje .
A vo sobata bese 27 stepeni na sminkersko ogledalo 70tina cm visina so merac za temperatura i vlaznost koja bese ok.
A temperaturata 29.5 bese otcitana preku klimata na opcijata temp za proverka na sobna temperatura .
Seto merenje bese izvrseno od serviserot jas samo nabljuduvav .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk


E to je ok ! Na predhodnom postu razumio sam te da ti je sobna 29.5 što bi značilo da prebacuje za 2°...

No kod tebe je (skoro ) pa perfektno , zadana 27.5 sobna 27 , to ne moze bolje a Gtech , znam pouzdano , odrzava zadatu u rasponu od 0.2-0.3° i to na svim vanjskimT a s tim se moze pohvaliti jako malo klima..Takodjer potrošnja ti nije ništa veća da radi i s 100w..
Uzivaj imaš beton klimu ,pusti hejtere i neznalice..
 

Attachments

  • Screenshot_20210525_225608_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_20210525_225608_com.android.chrome.jpg
    509,2 KB · Прегледи: 31
  • Screenshot_20210525_225516_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_20210525_225516_com.android.chrome.jpg
    625,2 KB · Прегледи: 31
E to je ok ! Na predhodnom postu razumio sam te da ti je sobna 29.5 što bi značilo da prebacuje za 2°...

No kod tebe je (skoro ) pa perfektno , zadana 27.5 sobna 27 , to ne moze bolje a Gtech , znam pouzdano , odrzava zadatu u rasponu od 0.2-0.3° i to na svim vanjskimT a s tim se moze pohvaliti jako malo klima..Takodjer potrošnja ti nije ništa veća da radi i s 100w..
Uzivaj imaš beton klimu ,pusti hejtere i neznalice..
Nebitno hejteri i neznalici tuku barav vo prodazniot salon klima sto ke modulira prema nivnata ponuda izlozena na raft ,za koja bese kazano deka e 180w minimum i vo situacijava serviserot kaza deka ako klimava imase modulacija ke rabotese realno so 280-300w i nemase da ikluci dvapati vo 1sat ,sto dnevno bi bilo 48pati ,stvarno nelici voosto na inverter i ekstremno nekomforno ,ako mi kazea vo prodazen salon pod 400w neodi nemase da gi kupam a ne pak neodi pod 540w .Ova e lazno reklamiranje doveduvanje vo zabluda sto e kaznivo po zakon ,no ke pocekame da go slusneme odgovorot od GREE mk pa znam dali sleden cekor e pokrenuvanje na postapka ili ke izvrsat zamena so ured kakov sto plativ sto bi moduliral ili ke vratat pari .Kade sto bi izgubil montazi ama sepak ne sakam da sum izlazan i da nemam komfor ,tuku aerodrom

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Nebitno hejteri i neznalici tuku barav vo prodazniot salon klima sto ke modulira prema nivnata ponuda izlozena na raft ,za koja bese kazano deka e 180w minimum i vo situacijava serviserot kaza deka ako klimava imase modulacija ke rabotese realno so 280-300w i nemase da ikluci dvapati vo 1sat ,sto dnevno bi bilo 48pati ,stvarno nelici voosto na inverter i ekstremno nekomforno ,ako mi kazea vo prodazen salon pod 400w neodi nemase da gi kupam a ne pak neodi pod 540w .Ova e lazno reklamiranje doveduvanje vo zabluda sto e kaznivo po zakon ,no ke pocekame da go slusneme odgovorot od GREE mk pa znam dali sleden cekor e pokrenuvanje na postapka ili ke izvrsat zamena so ured kakov sto plativ sto bi moduliral ili ke vratat pari .Kade sto bi izgubil montazi ama sepak ne sakam da sum izlazan i da nemam komfor ,tuku aerodrom

Sent from my SM-N975F using Tapatalk

Pazi , klima ti odrzava sobnu u 0.2-0.3° , potrošnja nije nimalo veća (kwh) i ti u stvari nemaš nikakav realan problem ..
Šta je tu ekstremno nekomforno ?
Ja u stvari ne razumijem šta tebe muči , osim što želiš da ti klima radi s 200w..
 
Pazi , klima ti odrzava sobnu u 0.2-0.3° , potrošnja nije nimalo veća (kwh) i ti u stvari nemaš nikakav realan problem ..
Šta je tu ekstremno nekomforno ?
Ja u stvari ne razumijem šta tebe muči , osim što želiš da ti klima radi s 200w..
Me maci prvo sto plativ za edno dobiv drugo ,mi bese kazano kako ke raboti klimata i deka kupuvam inverter a dobiv onoff ,po dostignuvanje na zadadena namesto da namali potrosuvacka i pojdi na 200w i da ja odrzuva zadadenata taa odi na 640w pa iskluva pa cekam da padni na 26stepeni na senzorot na klimata a dolu veke e 24 i treba kebe ,a na nadvoresna od 0stepeni e nepodnoslivo toa ukluci iskluci oti e golema razlikata vo temp ,vprocem plativ inverter barav inverter dobiv onoff ,ako sakav vaka kako kanta pali gasi ke ja kupev najevtinata inverter od bilo koj brend ,a ne ovaa sto vo salon gi skapaja falenje niskite modulacii i deka toa sto pisuva toa i ke bidi na delo a vrska nema vo realnost mi prodadoa defektna klima sto ne modulira .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Moeto iskustvo so gree gtech e deka klimata nema poim od modulacija i raboti kako on off klima od 15000den
Na nadvoresna 23c ,zadadena 27.5 klimata pregreva do 29.5 i isklucuva na preku 600w pa ceka da padni temperatura i nanovo .
Preporaka za sekoj sto saka INVERTER nikako GREE GTECH ,po merenjata na monterot izleguva deka GTECH sto se prodava so modulacija na greenje od 180w-1650w ,vsusnost e od 600w-1650w i nikako poinaku ,potvrdeno od ovlasten servis.
Sepak da ne recite nevazi ponudata ,koj ke dojdi i izmeri modulacija ne od 180 tuku 380w gi nosi dvete GTECH gratis.
d8276242c36bec85f80ab090e0140d05.jpg


Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Za site klimi merenjata se na vnatresna tempreratura od 20C ko prvo. Toa znaci deka usisot e postojano 20c vo laboratoriski uslovi. Tamu klimite ne go toplat prostorot tuku izduvot od klimata niz kanal/plenum se isfrla nadvor a prostorot/usisot preku druga klimatizavija se odrzuva konstantno na 20c.

Ili ukratko vam vi fali vreme t.e prosek, a vie ste merele von standardi edvaj 15min prasanje i tolku dali vremenski ste merele.
Vo laboratoriski uslovi po standardite na EU/Eurovent usisot e sekogas 20c a izduvot na max 30c i taka uredot ke raboti so saati t.e nema da ugasi zasto ni do 21c nemoze da stigne.
I od 3saati se presmetuva prosek ....ne od 15min. Vam vi gasi prebrzo zasto usisot vi e mnogu blisku so zadadenata Temp, i nema vreme da namali....prosto e.
 
Последно уредено:
Za site klimi merenjata se na vnatresna tempreratura od 20C ko prvo. Toa znaci deka usisot e postojano 20c vo laboratoriski uslovi. Tamu klimite ne go toplat prostorot tuku izduvot od klimata niz kanal/plenum se isfrla nadvor a prostorot/usisot preku druga klimatizavija se odrzuva konstantno na 20c.

Ili ukratko vam vi fali vreme t.e prosek, a vie ste merele von standardi edvaj 15min prasanje i tolku dali vremenski ste merele.
Vo laboratoriski uslovi po standardite na EU/Eurovent usisot e sekogas 20c a izduvot na max 30c i taka uredot ke raboti so saati t.e nema da ugasi zasto ni do 21c nemoze da stigne.
I od 3saati se presmetuva prosek ....ne od 15min.
Merenjeto bese izvrseno tocno 1cas ,60minuti i vo ponudata vo prodazen salon seuste ne gledam da stoi performansi vo labaratoriski uslovi i da stoi modulacija vo domasni uslovi od 540w do 1650w na greenje . Ako sakas zemi serviser so tebe ke merime 3sati pokazi mi pod 300w potrosucvacka ,jas 6meseci pod 540w ne vidov tuka ima mnogu sati a imalo koga bilo 20c nadvor .
Inaku i na 30 zadadena na 20c nadvor ke dostigni temperatura i pak na 600w OFF
Mi e prodadena defektna klima odnosno dve, barav inverter so izlozeni parametri 180w minimum a dobiv so 540w vo bilo koi uslovi i na bilo koja zadadena temperatura klimata odi off od 540w ,ne sleguva podolu .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Последно уредено:
Za site klimi merenjata se na vnatresna tempreratura od 20C ko prvo. Toa znaci deka usisot e postojano 20c vo laboratoriski uslovi. Tamu klimite ne go toplat prostorot tuku izduvot od klimata niz kanal/plenum se isfrla nadvor a prostorot/usisot preku druga klimatizavija se odrzuva konstantno na 20c.

Ili ukratko vam vi fali vreme t.e prosek, a vie ste merele von standardi edvaj 15min prasanje i tolku dali vremenski ste merele.
Vo laboratoriski uslovi po standardite na EU/Eurovent usisot e sekogas 20c a izduvot na max 30c i taka uredot ke raboti so saati t.e nema da ugasi zasto ni do 21c nemoze da stigne.
I od 3saati se presmetuva prosek ....ne od 15min. Vam vi gasi prebrzo zasto usisot vi e mnogu blisku so zadadenata Temp, i nema vreme da namali....prosto e.
Za od vakvi muabeti pred nekoj den bev motiviran problemot da go prijavam i ovlasten servis da si dojdi so nivna aparatura da si izmeri i da se vidi vistinata na delo ,i zatoa merenjeto bese izvrseno preku 1cas za da nema vakvi dofrlanja od strana i bilo kakov somnez ,i stojam na rapolaganje da dojdi bilo koj so kakva i da e oprema klimata da ja opraj da ne bidi onoff od 200e tuku vistinski INVERTER so ponudeni performansi vo prodazen salon da se pokazat i na delo ,nemozi da platis udina da odnesis doma da otvoris da vidis amur i da te ubeduva nekoj 1kg e 1kg sto ima vrska pak isto preskavici ke izlezat .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Merenjeto bese izvrseno tocno 1cas ,60minuti i vo ponudata vo prodazen salon seuste ne gledam da stoi performansi vo labaratoriski uslovi i da stoi modulacija vi domasni uslovi 0d 540w do 1650w na greenje .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Ne merat fabrikite po doma... razbiras ti ili nerazbiras?
Автоматски споено мислење:

Merenjeto bese izvrseno tocno 1cas ,60minuti i vo ponudata vo prodazen salon seuste ne gledam da stoi performansi vo labaratoriski uslovi i da stoi modulacija vo domasni uslovi od 540w do 1650w na greenje . Ako sakas zemi serviser so tebe ke merime 3sati pokazi mi pod 300w potrosucvacka ,jas 6meseci pod 540w ne vidov tuka ima mnogu sati a imalo koga bilo 20c nadvor .
Inaku i na 30 zadadena na 20c nadvor ke dostigni temperatura i pak na 600w OFF
Mi e prodadena defektna klima odnosno dve, barav inverter so izlozeni parametri 180w minimum a dobiv so 540w vo bilo koi uslovi i na bilo koja zadadena temperatura klimata odi off od 540w ,ne sleguva podolu .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
20c treba da e usis a ne nadvoresna
Na Temp da ti jazuva 3saati deka e 20 , a kaj tebe bila 29...svati deka nemoses da bides Lab
 
Последно уредено:
Back