Za site klimi merenjata se na vnatresna tempreratura od 20C ko prvo. Toa znaci deka usisot e postojano 20c vo laboratoriski uslovi. Tamu klimite ne go toplat prostorot tuku izduvot od klimata niz kanal/plenum se isfrla nadvor a prostorot/usisot preku druga klimatizavija se odrzuva konstantno na 20c.Moeto iskustvo so gree gtech e deka klimata nema poim od modulacija i raboti kako on off klima od 15000den
Na nadvoresna 23c ,zadadena 27.5 klimata pregreva do 29.5 i isklucuva na preku 600w pa ceka da padni temperatura i nanovo .
Preporaka za sekoj sto saka INVERTER nikako GREE GTECH ,po merenjata na monterot izleguva deka GTECH sto se prodava so modulacija na greenje od 180w-1650w ,vsusnost e od 600w-1650w i nikako poinaku ,potvrdeno od ovlasten servis.
Sepak da ne recite nevazi ponudata ,koj ke dojdi i izmeri modulacija ne od 180 tuku 380w gi nosi dvete GTECH gratis.![]()
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Ili ukratko vam vi fali vreme t.e prosek, a vie ste merele von standardi edvaj 15min prasanje i tolku dali vremenski ste merele.
Vo laboratoriski uslovi po standardite na EU/Eurovent usisot e sekogas 20c a izduvot na max 30c i taka uredot ke raboti so saati t.e nema da ugasi zasto ni do 21c nemoze da stigne.
I od 3saati se presmetuva prosek ....ne od 15min. Vam vi gasi prebrzo zasto usisot vi e mnogu blisku so zadadenata Temp, i nema vreme da namali....prosto e.
Последно уредено: