Ova e stvarno da poludiš. Ne razbiram kako e ova možno. Siguren sum deka si probal i so najgolema brzina na duvanje, postepeno kačuvanje na baranata T, ostavanje da raboti 24 časa bez spuštanje na T preku noć ...... e sega neznam dali ti e visoko vo plafon i vo desen ćoš na sobata i montirana da duva vo pobliskiot zid ili ima nekoja prepreka pred nekoja visoka komoda ili masa pod nea ili se ova zaedno.И покрај температура пониска од -10° Краунот си работи со прекини. Не ја напушта традицијата.
Kaj mene sega so izvlečeniot senzor od fabričkata položba za 40mm sosema korektno se odnesuva iako e vo leviot agol na sobata i previsoko. Na primer pravi problem ako:
- e vo prva brzina so protok približno 350m3/h i vleče od mreža poveće od 650W
- e vo vtora brzina so protok približno 450m3/h i vleče od mreža poveće od 780 do 800W
- vo treta brzina so protok 450m3/h ne pravi nikakov problem na bilo koja potrošuvačka i nadvorešna T.
Vo site ovie slučai ako se izgasi brzo i rabotela na povisoka potrošuvačka posle prviot ili vtoriot on/off ili napraven defrost, vleguva vo mod na održuvanje i nisko modulira prema nadvorešnata T.
Edinstveno vo QUIET mod i protok 220m3/h ne uspeva da vleze vo mod na održuvanje bidejći maliot protok i vreliot vozduh mnogu brzo ja gasat. Na ladenje pak ovoj mod e super i si raboti bez nikakvo paligasenje.
Se nadevam deka možebi će ti pomogne moevo pisanie.