Vistinata e deka dva Hansoli se kolku edna LN .
E sega Ln ja rabotis na maksimalen fan taka e najekonomicno ama so zgolemena bucava i nekomfortno
Razlika e deka ednata e na 25 a drugata na 22-23
Tuka e razlikata vo trosenjeto.

Убаво сум ги пишал сите разлики во постот што си ми го цитирал, значи сите, ништо не сум прикривал.
Да ми беше Хансолот горе во тие 44м2 кои ноќно време вклучуваат Спална соба од 15м2 на северна страна + со стара дрвена дограма....
Хансолот ќе потрошеше барем дупло од Мицуто.... ако не и повеќе!

btw. Мицу-то 65% од потрошната ја прави ноќно време, додека е на 22C и макс-фан и се обидува да топли преку ден изладена спална соба на северна страна.
 
Пред месец дена тука на форумов нешто слично имаше споделено, не се сеќавам точно кој, чинам @Коста Сениор ама не сум баш сигуен.
Колку што се сеќавам на повисок фан помалце му трошеше од на најтивок. Не многу ама некои 100тина вати.

Кај мене пак обратно.... на повисок фан крева по малку и потрошувачка. Ама со тоа расте и КОП-от и предадената топлина... па така на крај иди не дека е поскапо туку едноставно е повеќе од се, и трошок и произведена топлина.
Кај мене U Crown на поголем фан троши помалку, ама краткорочно гледано. Со зголемување на фанот се намалува потрошувачката. На подолг период не знам како е, можеби ќе троши повеќе во зависност од интервалите вклучено-исклучено. Тоа не сум споредувл, ниту можам да споредувам.
 
За онолкава разлика во цена.... не ми паѓа мултипликатор на ум колку повеќе треба да имаат нарачано.
Евентуално ако од Енергија нарачуваат парче по парче хух

Не не друже, алчноста за огромна маржа е во позадина.
Се слагам дека маржите се огромни.
 
go poglednav meracot na klimata i so potrosuvacka od 1080w konstantno si e odrzuva temperaturata i potroseno za 22 dena e 2050 denari do krajot na mesecot ke dojde 3000 den ke postiram sliki na 31 dekemvri koga meracot ke go resetiram za januari 2021.

1,080кв ти троши за 24 часа=25,92кв по 30 дена е 777,6кв по средна вредност на стујата 4,77 ден за киловат

излегува 3700 ден месечно дека ти троши
 
1,080кв ти троши за 24 часа=25,92кв по 30 дена е 777,6кв по средна вредност на стујата 4,77 ден за киловат

излегува 3700 ден месечно дека ти троши

Da toa sto sum go pisal taka e klimava trosi okolu 1000-1100w eve sega go poglednav meracot od prvi do sega sum potrosil 2661 denar eve i slika sega raboti so 932w bidejki nadvor e toplo vremeto sega ima 11 stepena namestena na 25 stepena na silent mode.
 

Attachments

  • 20201226_181217.jpg
    20201226_181217.jpg
    1,4 MB · Прегледи: 52
  • 20201226_181307.jpg
    20201226_181307.jpg
    1,9 MB · Прегледи: 53
wonder woman 1984 некако не ми го долови вајбот од осумдесетите, тапа саундтрак, од еден куп култна музика не се потрудиле да лиценцираат нешто.
 
Да не има некој искуство да сподели со multi split системи или топлотни пумпи воздух-вода?
 
Ja imam multisplit vo dve spalni, prv vpecatok e deka rabotat necujno i neprimetno, toplat sekako posto po 15m2 se spalnite, a za drugi iskustva ke vidime, uste ne sum vselen ;)
 
Како да прикачам видео околу минутка,Hansolot никако да качи Т преку 65°С на издув? Се мачи 64-64,7..,изгледа е расипан! Зададена 21°, 3 издув 520м3,после луфтирање 10 мин, надвор 3-4 °С.
 
Како да прикачам видео околу минутка,Hansolot никако да качи Т преку 65°С на издув? Се мачи 64-64,7..,изгледа е расипан! Зададена 21°, 3 издув 520м3,после луфтирање 10 мин, надвор 3-4 °С.
Зошто да качува такви бројки на зададена 21ц? Стави на 31 и на претпоследен фен и можеби ќе качи, ако не се вклучи заштитата. Во секој случај над 60ц е многу топол издувот, незнам што толку е битно 65 да биде. Особено на волку топло врмеме надвор сигурно не се мачи туку сетинзите или заштитата не му даваат.
 
Како да прикачам видео околу минутка,Hansolot никако да качи Т преку 65°С на издув? Се мачи 64-64,7..,изгледа е расипан! Зададена 21°, 3 издув 520м3,после луфтирање 10 мин, надвор 3-4 °С.

Извади ги филтрите и одозгора на усис истури едно тенџере врела зовриена вода ќе качи без гајле
 
Последно уредено:
Зошто да качува такви бројки на зададена 21ц? Стави на 31 и на претпоследен фен и можеби ќе качи, ако не се вклучи заштитата. Во секој случај над 60ц е многу топол издувот, незнам што толку е битно 65 да биде. Особено на волку топло врмеме надвор сигурно не се мачи туку сетинзите или заштитата не му даваат.
Во овој случај после луфтирање ја качува таа Т на издув и нема ништо лошо во тоа,сепак треба да ги надополни губитоците во просторот. После Т се симнува на 54 до 58° па на крај одржува околу 44-47°С.
Извади ги филтрите и одозгора на усис истури едно теџере врела зовриена вода ќе качи без гајле
Важи
Автоматски споено мислење:

Извади ги филтрите и одозгора на усис истури едно теџере врела зовриена вода ќе качи без гајле
Види сеа таа Т е на 520м3 издув а тој издув е мах фан кај обична 3,5ка,сакам да е појасно. Е сеа да ја покачам на Т на издув ќе треба да го симнам фанот на 1 или 2 и можеби ќе качи и 70°,така да не треба вода!
 
Последно уредено:
Види сеа таа Т е на 520м3 издув а тој издув е мах фан кај обична 3,5ка,сакам да е појасно. Е сеа да ја покачам на Т на издув ќе треба да го симнам фанот на 1 или 2 и можеби ќе качи и 70°,така да не треба вода!
[/QUOTE]

Па ете си знаел како треба. Ама изгледа најубо ти да го ставиш фанот на нула, и да дуваш одозгора на усис за да врти турбината по малце, тогаш максимумот на Т на издув ќе ја достигниш
 
Зошто да качува такви бројки на зададена 21ц? Стави на 31 и на претпоследен фен и можеби ќе качи, ако не се вклучи заштитата. Во секој случај над 60ц е многу топол издувот, незнам што толку е битно 65 да биде. Особено на волку топло врмеме надвор сигурно не се мачи туку сетинзите или заштитата не му даваат.
Da dokazat deka so tolkav zezok izduv moze da raboti so pogolem COP od 1,deka ne trosat kako panelka,tuku kako panelkaipol.
 
Да не има некој искуство да сподели со multi split системи или топлотни пумпи воздух-вода?
Golema razlika vo cena e megu dvata sistema sto gi spomuvas.
Multisplit nekade okolu Eur25-30/m2,
so toplinska vozduh-voda od Eur60-80/m2.
I dvata sistema se Ok, bitno e sto mozes da si dozvolis.
 