Ова само ќе го ставам тука xD
Снимано во 11 навечер на надворешна од 5.5С
Значи преку ден се грее простор од 29m2 или 76.85m3 без изолација и стара дрвена дограма....
Пошто е снимано навечер и е поставена на макс-фан, дополнително е отворена и вратата кон 15м2 спална па навечер вкупно се греат 44м2 или 116м3.
Средни вредности за видеото од 36мин...
AVERAGES | | |
output heat in kWh | consumption in kWh | COP |
3.0286 | 0.510 | 5.999322076 |
Како се добиени тие средни вредности => извадени 78 мерења од 36 минутното видео.... попрецизно пресметано на секои 30 секунди од видеото.
Бујрум ексел фајлот со калкулациите и графиконите.
docs.google.com
Неколку графикончиња изгенерирани врз извадени вредности
Прегледај го приврзокот 278019
Прегледај го приврзокот 278020
Прегледај го приврзокот 278021