Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Moja malce neodgovornost i izvinete do site sto ne sum postiral za Gree Soyalot porano. Celo vreme ve citam no iskreno video nemozese da se stavi pa procitav po komentarive kako da postiram i zatoa mozebi i odolgovkeluvav. Stojam na raspolaganje za site koi sakaat da me prasat bilo sto vo vrska so Soyalot.
Vo vrska so sporedba pomegju Daikin i Soyal: da ne se razbereme pogresno znaeme site koi performansi gi ima Soyalot koi Daikinot. No sepak eve nekoja sporedba da napravam:
1. Izduvot na Soyalot e daleku potopol vo sporedba so Daikin FTXB35C.
2. Za razlika od Daikin Soyalot moze perkite da odat levo desno kaj Daikin samo gore dole.
3. Ne mi se svigja sto nema kopce na Soyalot da ja meri vnatresnata temperatura kako sto imaat dr klimi sto malce me iznenadi.
4. Potrosuvacka: Noemvri smetka mi bese za 65 kvadraten stan 2555 denari od tie spored meracov idat 1500 -1600 na Soyalot. Daikinot seuste ne mi e pusten vo spalnava bidejki ne e ladno sega za sega za da palam. Sporedbeno so Daikin Soyalot trosi malce poveke mora da se priznae za nekoi 200 denari no i dobivas poveke toplina isto taka na izduv.
Vaka zadovolen sum sega za sega pa ke vidime ponataka kako ke raboti i smetkite kakvi ke bidat.
Vo vrska so subvencija podneseno mi e no seuste nemam dobieno povrat na pari.
Nekoj sovet kako da postiram sliki bidejki nemozam da postavam mi bika coud not be uploaded on the server.
 
Samo da go spodelam odgovorot od Energija: Svirenjeto vo soba, i bucenjeto na turbinata duri i pri izgasnat kompresor, se sosema normalni zvuci za Toshiba, ne mozat da najdat nikakov problem.
Ni sviri kaj mene pa ni ispusta takvi zvuci. Ili barem jas ne slusam isto so tebe. Ti bese od pp? Ako e taka, dojdi na kafe eden den vo krusevo pa da napravis sporedba so mojata.....
Inaku seuste nemam merac, ama utre ke go procitam satot i ke vidam razlika so poslednata smetka bez klima....
 
Eve i jas da se pofalam so mojata nova inverter klima Gree Soyal koja e montirana vo dnevna od 24 kvadrati
Potrosuvacka: Noemvri smetka mi bese za 65 kvadraten stan 2555 denari od tie spored meracov idat 1500 -1600 na Soyalot
Друже сега грееш 24 или 65 квадрати? Предпоставувам дека се работи за нов стан па имаш и изолација и ПВЦ столација? Некако многу ми изгледа потрошуваката од просечни 400W за 24м2, дури и за стан без изолација, посебно за клима со А+++.
 
Да, од вчера и ја заборавив да ја видам денес нешо зафатен цел ден..... излгеда доста подобро мх?
Само не сум бил долу да поседам да видам како се држи со кој фан дува претежно.... да не му прави промаја многу.... или особено ми е мисла од офф ако појди кога ќе почнува пак да не му одвее се од масата :D
grafana24h-hansol-day8.png
 
Друже сега грееш 24 или 65 квадрати? Предпоставувам дека се работи за нов стан па имаш и изолација и ПВЦ столација? Некако многу ми изгледа потрошуваката од просечни 400W за 24м2, дури и за стан без изолација, посебно за клима со А+++.
Станот е 65м2, собата кај шо е Сојалот е 24м2.
 
Klimata kaj sto e stavena Gree Soyalot e dnevna prostorija od 24 kvadrati i vratata od dnevnata e otvorena shirum celo vreme. Daikinot kaj sto e premesten e 15 kvadratna spalna no ne e pustena da raboti seuste. Celata smetka za celiov stan od kukjava 65 kvadrati iznesuva 2550 denari za ovoj mesec kako sto posociv pogore. Se raboti za kukja so pvc prozori bez izolacija na zidovite na prizemje i so zivealiste vo Skopje. Nad mene moite se great isto na klimi.
 
Klimata kaj sto e stavena Gree Soyalot e dnevna prostorija od 24 kvadrati i vratata od dnevnata e otvorena shirum celo vreme. Daikinot kaj sto e premesten e 15 kvadratna spalna no ne e pustena da raboti seuste. Celata smetka za celiov stan od kukjava 65 kvadrati iznesuva 2550 denari za ovoj mesec kako sto posociv pogore. Se raboti za kukja so pvc prozori bez izolacija na zidovite na prizemje i so zivealiste vo Skopje. Nad mene moite se great isto na klimi.
Jas so 1 toshiba 26m2 gream, ke imam povisoka smetka, slicna gradba kako sto to ja opisa, samo sto e stan prizemje pvc bez izolacija...
 
Да, од вчера и ја заборавив да ја видам денес нешо зафатен цел ден..... излгеда доста подобро мх?
Само не сум бил долу да поседам да видам како се држи со кој фан дува претежно.... да не му прави промаја многу.... или особено ми е мисла од офф ако појди кога ќе почнува пак да не му одвее се од масата :D
Прегледај го приврзокот 277366
Taman ti e auto fan za 17m2
 
Долго време немам споделено нешто на групава, па еве да споделам сметка за струја за период 03.11 до 06.12. 5500 денари сметка за струја, од нив 3600 денари за греење израчунав. Од трите клими шо ги имам, на таа во спалната ставив мерач и просекот и е 355W,da zememe deka na dvete klimi vo dnevnata im e neshto ponizok prosekot, nakaj 320/330W matematikata e taa. Ок си е. Можеби и ешто помалку од овие 3600 да ми отишле на греење, ама ете, не може многу подолу да е.
 
За 30 денови греење со климата (до вечерва) вкупна сметка за струја 3900 денари. 37м2 затоплувам, 2 соби и една кујна. Последната сметка за струја без клима ми беше 1800 ден, што значи околу 2100 денари одат за климата. Поточно ќе знам кога ке ставам мерач. Бидејќи немам мерач, одлучив да експериментирам. Климата работи на 100% капацитет, преку ден поставена на 25 степени на 7 брзина, преку ноќ на 21 степен на 5 брзина (доколку ги сметаме и двете ауто фан почетни брзини). Искрено задоволен сум од греењето и сметката за истото. Но да бидам искрен има голем простор за намалување на сметките, бидејќи кажав и претходно немам надворешна изолација, и ако се земи фактот дека терасата која ја преградив и ја споив со дневната, на истата ставив три метални столбови на надворешниот ѕид. Тие метални столбови кои се неизолирани ни од внатре ни од надвор влечат ладно и влага поприлично многу. За оваа зима не стасав да ставам изолација ама на пролет ќе ја завршам таа работа. Е сега кога ќе го земам предвид тој факт, мислам дека воопшто не е голема потрошената струја. Најважно ми е да сум стоплен, а да не плаќам премногу за тоа. Ќе видиме како ќе биди остатокот од зимава.
 
Da spodelam potrosuvakcka od dvete klimi za 37 dena vkupno 760kw,dvete klimi rabotat non stop so toa sto navecer se namaluvaat na 20 i autofan,preku den vivax na 23 i toshibata na 24 pa i 25 zaedno great 45m2,ima del od vremeto koga se zatvara vrata i vivax gree 14 a tosh 31m2.denes za proba vivax postaven na 22 i toshiba na 23 potrosuvackata dosta se namaluva taka da so vaka namalena setirana temperatura potrosuvackata dosta bi se namalila i obratno so sekoj zadaden plus stepen potrosuvackata se zgolemuva.da napomenam meraci ima i na dvete klimi,temeraturata e odlicno sekade rasporedena i ramnomerna.
 