A kako moze da neduva ladno ako kompresorot nadvor neraboti?
Mozes ova da go elaboriras?
I 25C da ima vnatresna temperatura koga isklucil kompresorot na zimo pri greenje sve sto te duva so temperatura poniska od covecka 35/36c ke go osetis kako ladno duvanje, i samo moze da ti go oladi prostorot...site drugi normalni klimi neduvaat ako e mod greenje i pistignata zadadena. Zatoa se i poskapi, druga logika imaat pri mod greenje koja mora da e razlicna od mod ladenje.
Golem broj luge nemaat klima i se ladat na leto samo so ventilator, i togas e normalno da cirkuliras vozduh, ama na zimo ne e normalno, ladno ke duva so 25c.

Тоа е твојот проблем тука. Компресорот не исклучува кога надворешната е < 10 степени. Кога одржува со 400 вати со вклучен компресор, таа температура од околу 42 степени за мене е ладна и затоа ги насочувам перките на горе. Тоа е тоа што беше во мојот пост од пред година дена, што сега го прикажуваш како дување ладно со исклучен компресор.

И знам дека сега ќе ти преостани дефростот, ќе пишам пак дека во дефрост што многу ретко се случува, внатрешниот вентилатор воопшто не врти, како што се вртиш ти околу едно исто цела година...
 
Jas ja imam AmberNordic12 dokazana klima i na -7c so celi 7kw.
Vo Amberot ima skroz druga tehnologoja so dvostepen kompresor koj dvapati go proagja freonot niz kompresor pred da go isporaca vo vnatresnata, zatoa i vadi 7kw.Vivax nema takva tehnologija i na ladno nema da drzi kapacitet kako Amberot.
Da prasam samo ima nekoj,(drugi modeli) vakov test na izduv sto ima 58 stepeni ... ??
 
Еве капиларката хаиер тундра 18 од 34000 на поладна температура почна да си одржува температура како што треба.

Нит е потребно да троши 100кв и да ме грее на зададено 18 степени ниту ништо.

И морам да напоменам дека е наместена на горе да дува затоа што за мене овој издув е млак и непријатен да дува во мене, но за неа доволен да ја одржува оваа температура од 24 степени.

И колку и да е јака одредена клима не очекувајте дека ќе ве топли со 200 вати. Ова се нормални потрошувачки, не дозволувајте да бидете изманипулирани
Ne Manipuliraj so tie 42c, nigde 42c nemas ni izmereno ni napisani, toa sto imas se 460w na merac i spomnato ladno duvanje koe ke bide 25c ako indoor Temperatura ti e 24c i neraboti kompresorot.

Автоматски споено мислење:

Тоа е твојот проблем тука. Компресорот не исклучува кога надворешната е < 10 степени. Кога одржува со 400 вати со вклучен компресор, таа температура од околу 42 степени за мене е ладна и затоа ги насочувам перките на горе. Тоа е тоа што беше во мојот пост од пред година дена, што сега го прикажуваш како дување ладно со исклучен компресор.

И знам дека сега ќе ти преостани дефростот, ќе пишам пак дека во дефрост што многу ретко се случува, внатрешниот вентилатор воопшто не врти, како што се вртиш ти околу едно исто цела година...
 
Последно уредено:
Za srekja, klimite imaat oficijalni oznaki za koj model se raboti, pa krajno nebitno e dali ke ti bidi modelot so led, so display, so ili bez sijalichki i slichno.

Orce 3
FK Skok - 0

Prekrasna asistencija na @HEKOJ
 
Абе јас заборавив да си порачам Сонда ( не дека ми треба нека се најде )
btw која беше формулата за пресметка за испорачана топлина ?

https://www.aliexpress.com/item/330...chweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_60 ??? оваа со Humidity интересна ми се гледа
Q=V x ro x c (T2-T1)/3600 ili
Q(kw)=V(m3/h) x 1.2 x (Tizduv-Tusis)/3600
@HEKOJ велит дека Тундрата А+ му дувала ладно со 42C на издув, при услови 24C внатрешна (значи усисот му е +2Ц или 26C) математиката во тој случај му искача дека климата со издув од 42Ц му испорачува цели 4Kw и само научников постига COP=10 што е немогуча мисија за тенекијава Тундра :facepalm:
Издувот по претпоставка го земав 750м3 зашто нема податоци кои издуви има на помалите Фан брзини, само најголемиот издув го имаат напишано од 900м3/h. Со 900m3/h би имал уште поголем COP=12 :D
COPzaNekoj.jpg
Од друга страна колку за споредба имаме Хиперинвертер А+++ FH35 od 60.000den koja na +7 има упола COP или COP=5...па сеа види какви специјалци ти продаваат лимунада тука.
 
Убаво е да каже свое мислење некој ако има на форумов што поседува клима од овие модели...
Јас поседувам Mitsubishi MSZ-FH50VE2
Климата има многу паметна логика кога треба да работи со ниска потрошувачка (модулација)
Тестирано ми е пред неколку дена (што во никој случај не е меродавно затоа што сеуште е топло во собата и надвор) на надворешна температура од 14 степени со вентилатор наместен на нечујно до макс. 2-ра брзина.
Наместена температура 25.5 (апликацијата дозволува местење на пола степени и не е превара)

Кога постигна температура климата се зациментира на модулациија која споро и без нагли скокови варираше од 600 ~720W со издув од 42 до 45 степени

Наместена на неучујно (знакот со уво) не го жртвуваше комфорот во полза на потрошувачката. Ќе зголеми потрошувачка за 100-ина вати, ќе се појача топлината на дување и пак ќе се намали на 600~630W.
Ова повеќе ми беше експеримент за да го видам „понашањето“, буката на внатрешна и надворешна отколку да следам модулации и слично. Рано е за тоа.

Мерењата ги правев со бесконтактен термометар, со Sonoff POW R2 мерач за потрошувачка, и со нејзината апликација MELCloud.

2 часа работа вкупно 1260W
Screenshot_20190925-001030.png

Во живо
Screenshot_20190924-230546.png

Подесување во апликацијата
Screenshot_20190924-230330.png



Графикон од MELCloud for PC. Валидни резултати се оние помеѓу двете црвени линии, односно од 22:00 до 00:00
Untitled.png



Максимално што извлеков од климава е: 1450W со максимален вентилатор и со 60 степени издув (59.5)
DSC_2173.JPG

Тотално непотребно ама ете :)

Во поглед на бука чиста 5-ка. Во поглед на бука на надворешна единица 10-ка
Но како што кажав нека залади па ќе направам уште едно тестирање.
 
извини што се замешувам од страна но сметам дека со мерачов ја мериш температурата на изменувачот на внатрешната единица а не на воздухот на издув (температурата на воздухот е дефинитивно пониска од прикажаната) бидејќи овој тип на мерач не мери температура на воздух туку температура на предмет.
 
Q=V x ro x c (T2-T1)/3600 ili
Q(kw)=V(m3/h) x 1.2 x (Tizduv-Tusis)/3600
@HEKOJ велит дека Тундрата А+ му дувала ладно со 42C на издув, при услови 24C внатрешна (значи усисот му е +2Ц или 26C) математиката во тој случај му искача дека климата со издув од 42Ц му испорачува цели 4Kw и само научников постига COP=10 што е немогуча мисија за тенекијава Тундра :facepalm:
Издувот по претпоставка го земав 750м3 зашто нема податоци кои издуви има на помалите Фан брзини, само најголемиот издув го имаат напишано од 900м3/h. Со 900m3/h би имал уште поголем COP=12 :D
Прегледај го приврзокот 218493
Од друга страна колку за споредба имаме Хиперинвертер А+++ FH35 od 60.000den koja na +7 има упола COP или COP=5...па сеа види какви специјалци ти продаваат лимунада тука.

Се убо, ама едно не те научиле математика на училиште, па си црташ овде да продаваш ветар во магла.

Математика не се прави на претпоставки, математика се прави со точни параметри.

Оваа клима иако има максимален фан 900м3 е една од најтивките клими што се продаваат, па во никој случај не може да си дозволиш да си претпоставуваш во која брзина била и да црташ!

Бидејќи има вкупен SCOP од 4.0 за цела зима, на +7 температура логично би било да има COP 5-6 негде, па намали малку на фан брзина, намали температура на усис 25 ќе ти излези математиката.


Срамота е на толку искуство што го имаш да те учам математика!
 
Zdravo sakam da prasam za 100% isplata za subvencite sto e spore zamena za klima ,od koga ke gi podades dokumentite za kolku vreme treba drzavata da ti gi vrati parite dokolku te odberat pozz
 
Се убо, ама едно не те научиле математика на училиште, па си црташ овде да продаваш ветар во магла.

Математика не се прави на претпоставки, математика се прави со точни параметри.

Оваа клима иако има максимален фан 900м3 е една од најтивките клими што се продаваат, па во никој случај не може да си дозволиш да си претпоставуваш во која брзина била и да црташ!

Бидејќи има вкупен SCOP од 4.0 за цела зима, на +7 температура логично би било да има COP 5-6 негде, па намали малку на фан брзина, намали температура на усис 25 ќе ти излези математиката.


Срамота е на толку искуство што го имаш да те учам математика!
Metartikata e egzaktna nauka, pa koga nekoj za 4brzini ke navede samo edna brojka 900m3/h za drugite 3 brzini kako da gi izberam ako ne od pamet?
IzduvTundra.jpg
Ama aj po tvoe ke ideme....da namalam izduv na kolku 500m3/h dovolno e ?
Ti znaes li kolku e ako ni Haier neznae?
I usisna Tempertatura namaliv od 26 na 25C pa pak si Overkil so presmetkata i za najskapite delux Mitsubishi modeli...nauci ednas da se presmetas matematicki pred da lupnes post, samo delot "presmetas" tesko ti odi pa prvo lupnuvas ;)
I nezamaraj veke ko Klime zadovoelni ste bile ti i komsikite

IzduvTundra2.jpg
 
извини што се замешувам од страна но сметам дека со мерачов ја мериш температурата на изменувачот на внатрешната единица а не на воздухот на издув (температурата на воздухот е дефинитивно пониска од прикажаната) бидејќи овој тип на мерач не мери температура на воздух туку температура на предмет.
Всушност ласерот удира во перката и истата врти така да дискутабилно е дали измерил во изменувачот. Згора на се мерев и со Унимер кој има темературна сонда и резултатите се слични.
Го повторував мерењето на повеќе точки затоа што и јас се посомневав дека мерам на изменувач но истиот не можам да го видам ни со осветлување со ламбичка камо ли да го нанишанам.

Згора на се мерењето со рака ми е малку напорно затоа што треба да се поткревам на прсти (просторија со висина 2,80) и одокативното чувство во прстите и ноктите вели дека се работи за сериозно жежок воздух.

Мерење со ХАСАП термометар не направив затоа што истите се премногу спори. Ваљда можам да направам сондата да се држи на некое круто парче жица па така да мерам но ова ми е помалку гњаважа и нема поента затоа што се работи за инвертер клима која го менува издувот во секој момент.
Да е on/off клима тогаш да, вака не.

Попрецизно мерење само со FLIR камера чија цена се движи од минимални 150 долари на Алиекспрес до 500 евра за Бош и сродни па се до 3000+ евра за FLIR камери за мерење на температура на лагери (SKF им дава вакви на сервисерите и застапниците) и други прецизни апликации.
Имам пријател кој има ваква но малку е бедасто да го малтретирам да мериме температура на издув :)
А душа дала човек да види каде се има проблеми во зима.
 
извини што се замешувам од страна но сметам дека со мерачов ја мериш температурата на изменувачот на внатрешната единица а не на воздухот на издув (температурата на воздухот е дефинитивно пониска од прикажаната) бидејќи овој тип на мерач не мери температура на воздух туку температура на предмет.
Tie termometri kupeni na Aliexpress se u start so podatok za mozna greska/odstapuvanje +-2C sto na izmereni 59c moze da znaci i 57 i 61c ama 59 e jaka cifra za drugi modeli...doma imam nekolku meraci i site razlicna temp pokazuvaat za 1do 2 stepena no sezonava ke gi bazdaram so Refco instrument i ke znam koj termometar kolku bega i toa e "mislam," najeftiniot pristap....za skapi solucii za tocni temperaturi ti pisa @FlegmaFX
Usput prasanje do @FlegmaFX kolku e siguren vo Sonoff meracot, na slikite mu ima izmereno napon od 243V sto mislsm e premnogu.
 
Последно уредено:
Metartikata e egzaktna nauka, pa koga nekoj za 4brzini ke navede samo edna brojka 900m3/h za drugite 3 brzini kako da gi izberam ako ne od pamet?
Прегледај го приврзокот 218500
Ama aj po tvoe ke ideme....da namalam izduv na kolku 500m3/h dovolno e ?
Ti znaes li kolku e ako ni Haier neznae?
I usisna Tempertatura namaliv od 26 na 25C pa pak si Overkil so presmetkata i za najskapite delux Mitsubishi modeli...nauci ednas da se presmetas matematicki pred da lupnes post, samo delot "presmetas" tesko ti odi pa prvo lupnuvas ;)
I nezamaraj veke ko Klime zadovoelni ste bile ti i komsikite

Прегледај го приврзокот 218501

Добро зошто со сила правиш неук математичар не знам...

Еве ќе направам споредба со најевтината клима од Митсубиши ХЈ50ВА

има максимален фан 861 и минимален 364.

1569766748116.png


еве го Митсуто на +7 вади 5.60 цоп

1569767076605.png

Башка во табелата пишуваш 400 вати, а на сликите што ги имам постирано моментално било 460 вати.

Ајде сега направи уште една пресметка и ќе видиш ќе ти излези цоп на +7 како што ти кажав околу 5-6.

ААА вака во август на полагање да си нема да ти помагаат
 
Tie termometri kupeni na Aliexpress se u start so podatok za mozna greska/odstapuvanje +-2C sto na izmereni 59c moze da znaci i 57 i 61c ama 59 e jaka cifra za drugi modeli...doma imam nekolku meraci i site razlicna temp pokazuvaat za 1do 2 stepena no sezonava ke gi bazdaram so Refco instrument i ke znam koj termometar kolku bega i toa e "mislam," najeftiniot pristap....za skapi solucii za tocni temperaturi ti pisa @FlegmaFX
Usput prasanje do @FlegmaFX kolku e siguren vo Sonoff meracot, na slikite mu ima izmereno napon od 243V sto mislsm e premnogu.
Така е. Овие евтини термометри не се прецизни и се осетливи на надворешната температура.
Конкретно оној модел дава 3 степени помалку (се мерам во раката)
Унимерите со сонда се брзи и прецизни ама имаат мала површина
 
Добро зошто со сила правиш неук математичар не знам...

Еве ќе направам споредба со најевтината клима од Митсубиши ХЈ50ВА

има максимален фан 861 и минимален 364.

Прегледај го приврзокот 218505


еве го Митсуто на +7 вади 5.60 цоп

Прегледај го приврзокот 218507

Башка во табелата пишуваш 400 вати, а на сликите што ги имам постирано моментално било 460 вати.

Ајде сега направи уште една пресметка и ќе видиш ќе ти излези цоп на +7 како што ти кажав околу 5-6.

ААА вака во август на полагање да си нема да ти помагаат
Vakvi finti so 1,5kw ti u Prillepsko da sitkas za 5,5ki so PdesignH 3.8kw
HJ-energy.jpg
1569767076605-png.218507

Ovde e izmereno COP=5.6 samo zasto ima 1,5kw isporacana toplina a ne 5.5kw....ama toa ne se 5.5kw ili e ?
Stariot Eurovevnt ke pokaze sigurno drugi brojki COP dali i 2.5 i reciomo Ph@+7 =5kw.Ete gi nemam tie postari merenja pa mozes da manipuliras.
I neznam sto si go meris Hajeort so Mitsu....ti imas klima 18ka za 34k...taa cena e negde edekvatna so Mitsu 12ka HJ...Haier gi zaheba i Mitsu HJ po tvoevo
Ti imas 900m3 i za drugo sve mozes samo da gatas, koj izduvi i brzini ima
Taka i ja si gatam ;)
Minnimalen Fan na tundra18 e 500m3 i toe i e malce