Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Zdravo
Nekoj od poupatenite da mi pomogni vo vrska so montazata na klimava dali e vo red ili ne. Nadvoresnata e povisoko vo odnos na vnatresnata,ne e vakumirana voopsto i ne e pod libela,i ima samo 1 m cevki i od zadnata strana ima samo 8 sm a pisuva min 10 na upatstvoto.
. Deneska ja montirale kaj moj rodnina. Za izborot mu pomognav jas i mu rekov da vnimava na ovie nekolku raboti,no majstorite mu rekle imame montirano 2000 klimi,znaeme nie
Автоматски споено мислење:
Servisot sto ja montiral klimata da dojde i da si ja premontira da stavi minimum 3 metri bakarni cevki i da ja vakumira a vnatresnata edinica da e odalecena od plafon 15cm za dovolen protok na vozduh slikaj ja vnatresnata edinica da vidime sega kako e montirana a toa sto e nadvoresnata edinica povisoko od vnatresnata edinica nema vrska bitno kondez crevoto za kapenje na voda pri rezim na ladenje da ima pad za vodata
I kazi koj servis ja montiral da znaeme site za koj genijalci se raboti.
 
Servisot sto ja montiral klimata da dojde i da si ja premontira da stavi minimum 3 metri bakarni cevki i da ja vakumira a vnatresnata edinica da e odalecena od plafon 15cm za dovolen protok na vozduh slikaj ja vnatresnata edinica da vidime sega kako e montirana a toa sto e nadvoresnata edinica povisoko od vnatresnata edinica nema vrska bitno kondez crevoto za kapenje na voda pri rezim na ladenje da ima pad za vodata
I kazi koj servis ja montiral da znaeme site za koj genijalci se raboti.
Najubav ...kako se unistuva klima ...posle ne subvencii abe i puska da davaat da go ispukas monterot .....rezil....na so lici ova ....
 
Najubav ...kako se unistuva klima ...posle ne subvencii abe i puska da davaat da go ispukas monterot .....rezil....na so lici ova ....
Sramota kakvo vreme dojde koj stigne montira klimi ni razbiranje da se imalo ni nisto sekakvi ( ne ) monteri ima :facepalm:
Автоматски споено мислење:

Ова со висинава кај го измисли да се чуди човек.
Nema vrska visinata nadvoresnata edinica moze i na krov da se montira bitno e sa e pod libela ( vagres )
 
Japanski brend ide zaedno so dzomiti "Japanski monteri" :P de....za nakraj skroz "nalevo" da bide izmontirana klima so cena od eeheee 75.000den, ova montazava u centrala na Mitsubishi treba da se prijavi pa da im zemat licenca na shabanive tuka sto gi zastapuvaat.
 
Japanski brend ide zaedno so dzomiti "Japanski monteri" :P de....za nakraj skroz "nalevo" da bide izmontirana klima so cena od eeheee 75.000den, ova montazava u centrala na Mitsubishi treba da se prijavi pa da im zemat licenca na shabanive tuka sto gi zastapuvaat.
Strelec eve ti kako poiskusen mozi da pomognis vo objasnuvajneto? Dali e zadolzitelno 3 metra minimum,nadvoresnata mozi ili ne da e pogore od vnatresnata,i zosto na slikata od upatstvoto stoi na zemja?
Odnapred blagodaram
Автоматски споено мислење:

Ова со висинава кај го измисли да се чуди човек.
Izmisleno e deka mozi pogore ili podolu vnatresna od nadvoresna edinica ili
 
Последно уредено:
Strelec eve ti kako poiskusen mozi da pomognis vo objasnuvajneto? Dali e zadolzitelno 3 metra minimum,nadvoresnata mozi ili ne da e pogore od vnatresnata,i zosto na slikata od upatstvoto stoi na zemja?
Odnapred blagodaram
Автоматски споено мислење:


Izmisleno e deka mozi pogore ili podolu vnatresna od nadvoresna edinica ili
Веќе ти одговорија,пак ќе повторам:
И на кров да ја ставиш надворешната не смета(до 5м висинска разлика)!
А упатството е “најидеално” монтирање според производителот(ите),за кое немаат можност сите,па затоа и се измислени и држачите за ѕид! ... ама и либела,и метро,и пропис...!
Арно рече најубавиот,кажи ги јавно да ги знаеме “специјалциве” што монтирале?
 
Веќе ти одговорија,пак ќе повторам:
И на кров да ја ставиш надворешната не смета(до 5м висинска разлика)!
А упатството е “најидеално” монтирање според производителот(ите),за кое немаат можност сите,па затоа и се измислени и држачите за ѕид! ... ама и либела,и метро,и пропис...!
Арно рече најубавиот,кажи ги јавно да ги знаеме “специјалциве” што монтирале?
Ne znam koj ja montiral,no vo naredna prilika ke prasam. Pozdrav
 
абе што го дупите човекот, ок си е монтирана климата, запазено е да има лак за да се добие на висина на цевките, а и право си е не е искосена убаво се гледа на другите слики и крајно од кај знаете кога не е сликано внатре каде и на кое растојание е внатрешната од надворешната може има 3 метра само го нервирате човекот.

п.с со здравје да си ја користиш и немај гајле

 
Dali ima nekade pisano bidejki ne najdov vo upatstvoto dali mozi nadvoresnata da e povisoko od vnatresnata,za minimum dolzina na cevki i slicno. Odnapred blagodaram
Написмено од Mitsubishi или општо? На пример Daikin има написмено за цевките и висината a Mitsubishi не.

Вака, да одиме со ред.
Тоа што е малку погоре наместена не смета ама во други случаи кога има голема висинска разлика доаѓа до пад на притисокот во линијата за течност и тоа се решава со (малку) поинаков дијаметар на цевки и други работи кои не се за оваа дискусија. Како и да е, можеле да направат барем уште пола круг зад климата за да се запази притисокот во линијата односно да нема преголем притисок (кој ионака е голем кај R410) и да се спречат вибрациите од надворешната према внатрешната единица.

Mitsubishi претпоставува (погрешно!) дека климата ќе ја монтираат обучени и писмени мајстори за монтажа на HVAC системи кои освен да стегаат со клуч, да работат припрема на цевките со тоа рајберот и да врзуваат жици “боја со боја“ знаат и други работи. Тоа е прво

Друго!
На писмено дека треба да се изврши вакумирање, имаш во било кое упатство за монтажа кое доаѓа со климата. Од најевтините до најскапите клими. Ова се подразбира исто така.

Трето!
Веднаш и сега да престанат да ја користат климата и или да ги викнат да ја вакумираат повторно (јас не би ги викал повеќе) или да си бараат пари назад.
Најверојатно, најбезболно е да си викнат човек кој не е препотентен и неписмен како нив и уште еднаш да ја провери монтажата. Почнувајќи од тоа дали наместиле 3x2,5mm доводен кабел за напон и мин. 4x1,5mm конекциски од внатрешна до надворешна.
(имале наместено 2000 клими! Па што! Тоа не го намалува фактот дека се неписмени, така?)

Ако не веруваш јавете се во Енергосистем и прашајте во врска со вакумирањето.


Јас веднаш ќе реагирам до Енергосистеми конечно и еднаш за секогаш „да се врзат“ за одредени монтери а не како досега климите да им ги монтира кој стигне.
Од друга страна можеби се во право. Вината ќе ја свалат на бацињата па сопственикот нека се расправа во случај на дефект.


PRO TIP
Нека си побараат фискална или било каква форма на документ кој докажува дека оние научници ја монтирале климата.
Ама ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се изврши вакумирање ако не сакаат климата да им се понаша како Gree рецимо :D

Морав да го кажам ова :)
 
Zdravo
Nekoj od poupatenite da mi pomogni vo vrska so montazata na klimava dali e vo red ili ne. Nadvoresnata e povisoko vo odnos na vnatresnata,ne e vakumirana voopsto i ne e pod libela,i ima samo 1 m cevki i od zadnata strana ima samo 8 sm a pisuva min 10 na upatstvoto.
. Deneska ja montirale kaj moj rodnina. Za izborot mu pomognav jas i mu rekov da vnimava na ovie nekolku raboti,no majstorite mu rekle imame montirano 2000 klimi,znaeme nie
Автоматски споено мислење:
Nema TEORETSKI SHANSI da ima 1m bakarni cevki. TEORETSKI SHANSI! Za vakumiranjeto ne znam, ama nemoj da se prajte pojketo tuka padnati od mars, nekoi klimi doagjaat fabrichki vakumirani i nema potreba da se vakumiraat. Kako i da e, ova vakumiranjevo stana edna alatka za prepukuvanje koja vekje treba da prekine da se koristi za lichni celi. Dali e pod libela ili ne, stavi slika da vidime. Stavi nad nadvoreshnata edinica vaser vaga i slikaj pa da se uverime. 2cm NIKAKVA uloga nema da ti vrshat shto e nadvoreshnata poblisku do zidot i e na 8, namesto 10cm. Sekade pishuva vmatreshnata na 10cm da e minimum od tavan, a site moi klimi se na 6cm zoshto nemav moznost ushte da gi spushtam i si rabotat top. Kako i da e, prati slika i od vmatreshnata edinica kako e montirana.
 
Написмено од Mitsubishi или општо? На пример Daikin има написмено за цевките и висината a Mitsubishi не.

Вака, да одиме со ред.
Тоа што е малку погоре наместена не смета ама во други случаи кога има голема висинска разлика доаѓа до пад на притисокот во линијата за течност и тоа се решава со (малку) поинаков дијаметар на цевки и други работи кои не се за оваа дискусија. Како и да е, можеле да направат барем уште пола круг зад климата за да се запази притисокот во линијата односно да нема преголем притисок (кој ионака е голем кај R410) и да се спречат вибрациите од надворешната према внатрешната единица.

Mitsubishi претпоставува (погрешно!) дека климата ќе ја монтираат обучени и писмени мајстори за монтажа на HVAC системи кои освен да стегаат со клуч, да работат припрема на цевките со тоа рајберот и да врзуваат жици “боја со боја“ знаат и други работи. Тоа е прво

Друго!
На писмено дека треба да се изврши вакумирање, имаш во било кое упатство за монтажа кое доаѓа со климата. Од најевтините до најскапите клими. Ова се подразбира исто така.

Трето!
Веднаш и сега да престанат да ја користат климата и или да ги викнат да ја вакумираат повторно (јас не би ги викал повеќе) или да си бараат пари назад.
Најверојатно, најбезболно е да си викнат човек кој не е препотентен и неписмен како нив и уште еднаш да ја провери монтажата. Почнувајќи од тоа дали наместиле 3x2,5mm доводен кабел за напон и мин. 4x1,5mm конекциски од внатрешна до надворешна.
(имале наместено 2000 клими! Па што! Тоа не го намалува фактот дека се неписмени, така?)

Ако не веруваш јавете се во Енергосистем и прашајте во врска со вакумирањето.


Јас веднаш ќе реагирам до Енергосистеми конечно и еднаш за секогаш „да се врзат“ за одредени монтери а не како досега климите да им ги монтира кој стигне.
Од друга страна можеби се во право. Вината ќе ја свалат на бацињата па сопственикот нека се расправа во случај на дефект.


PRO TIP
Нека си побараат фискална или било каква форма на документ кој докажува дека оние научници ја монтирале климата.
Ама ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се изврши вакумирање ако не сакаат климата да им се понаша како Gree рецимо :D

Морав да го кажам ова :)
Sega freonot e pusten vo sistemot . Sto Ke vakumiraat?
Sega treba vadenje freonot I zamena so Nov.
 
Sega freonot e pusten vo sistemot . Sto Ke vakumiraat?
Sega treba vadenje freonot I zamena so Nov.
Ќе ја стават на ладење додека има време (надворешни услови) , ќе го соберат фреонот и ќе извршат вакумирање и потоа ќе го пуштат
 
Mitsu nedava podatok koja e minimalnata dolzina na instalacija i tuka se zashtiteni, nigde ne sum procital min dolzina na instalacija kaj Mitsu, isto kako sto nemaat podatok koja im e minimalna a koja maximalna potrosuvacka.
Stetata e vekje napravena, freonot e veke izmesan so vozduhot-(onoj nevakumiraniot), a 2 gasa koga ke se izmesaat pravat soedinuvanje vo nekoja nepoznata ni za nas treta kombinacija na gas koja u slucajov veke ne e cist R32gas tuku nekoja nepoznata supstanca.

Sea treba cel freon da se izvadi i frli zasto toa ne e cist freon izmesan e so vozduhot-voda
Za toa im treba Recoveri masina sto tie nepismenite sekako ja nemaat
Treba da se izduva cel sistem dobro so Azot za da se isusi instalacijata i sistemot povtorno da se napolni do gram na vaga so nov freon, pa da se vakumira i tek togas pusti...
Na nova klima platena 75.000den vakvi ku*tasaci neznam koj normalen bi dozvolil da si igraat.
 
Последно уредено:
Mitsu nedava podatok koja e minimalnata dolzina na instalacija i tuka se zashtiteni, nigde ne sum procital min dolzina na instalacija kaj Mitsu, isto kako sto nemaat podatok koja im e minimalna a koja maximalna potrosuvacka.
Stetata e vekje napravena, freonot e veke izmesan so vozduhot-(onoj nevakumiraniot), a 2 gasa koga ke se izmesaat pravat soedinuvanje vo nekoja nepoznata ni za nas treta kombinacija na gas koja u slucajov veke ne e cist R32gas tuku nekoja nepoznata supstanca.

Sea treba cel freon da se izvadi i frli zasto toa ne e cist freon izmesan e so vozduhot-voda
Treba da se izduva cel sistem dobro so Azot za da se isusi instalacijata i sistemot povtorno da se napolni do gram na vaga so nov freon, pa da se vakumira i tek togas pusti...
Na nova klima platena 75.000den vakvi kurci-palci neznam koj normalen bi dozvolil da si igraat kurtasak.
Se duri sekoja firma ne si obezbedit svoi, licencirani monteri za klimi so koi iskluchivo ke sorabotuva, ke se deshavaat "kurci-palci" kako shto velish ti. Monterov na Gree, koga mi gi montirashe klimive doma kaj mene (a gi montirashe zoshto toj od kaj shto gi kupiv klimive so nego se dogovoril da mi gi montirat zs vo nego imal doverba kako monter) koga dojde moment za vakumiranje mu vikam "Srga ke gi vakumirash"? i toj mi vikat "am ak sakas, ke gi vakumirame". I poshto chitav na forumov togas deka mnogu majstori saket da go izbegnet vakumiranjeto, sho od sho gi mrzit, sho od sho ne znaet, mu rekov "sakam da gi vakumirame". Zede so toj aparatot, go povrza, go ukluchi i posle nekoe vreme mi vikat "Dosta e?", jas mu vikam "Od kaj da znam jas dali e dosta"? i toj mi vikat "aj ush 2,3 minuti". Isto za site klimi mi praeshe taka, mene me prashveshe dali e dosta vakumiranjeto.

A i na monteron od Tehnomarkwt od Ohrid ne go biet mnogu dobar glas, a montirat Gree niz gradov. Ova vie, glavnive firmi i uvoznici na klimive morat da si go reshite sami, da barate standardi za sekoja prodadena/montirana klima od monterive, da im prajte kontrola i nadzor za sekoe edno parche klima montirano.
Автоматски споено мислење:

A za edna rabota ke se slozam. Ne mi e poimlivo kako edna firma kako Mitsubishi, so najskapi klimi na pazarov, bi dozvolile bilo koj shalabajzer da im gi montirat proizvodite. To mi e edna od najnejasnite raboti vo svetov na klimive tuka kaj nas, kako e mozno firmive sho prodavet klimi da ne gi kontroliret na monterive
 
Back