Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
I ovaa Vajvax e bez Eurovent pa ja imas nudeno na dolgo i siroko
Ko za belja i za tvojot Tosiba/GMCC kompresor vo AEZI12 mu se naogja specifikacija koja vika samo 2,6Kw :D
ASK89.jpg
za 21.000den 2,5ka :cujte:
 
Poveli test na LomoECO12
Прегледај го приврзокот 196623
Kvakata e sto kompresorot kaj Lomoto e dosta pojak so 3120W na 60Hz ili na 50% optovaruvanje gi vadi tie 3,1Kw samo kompresorot.
Prvo e so pogolema kubikaza a dodatno i so tehnologija od 6-pola magneti namesto 4te kaj kokurencija ;)
Прегледај го приврзокот 196620
Ako e ova tabela za rabota na 60 Hz verodostojna (ne bi pretpostavuval i deka ne e) togas izleguva deka ovaa klima na otprilika -2 C ce dava okolu 3 Kw i ce trosi priblizno 1000W, sto e prakticno idealno za nasi uslovi i potrebi.
Ova so brojot na polovi e nesto sto jas ne go razbiram, ne velam deka ne e tocno, ama kakvi polovi se mesaat ovde kaj ovie istosmerni motori bez cetkici so tri namotki na statorot koj dobiva pobuda od invertorskiot sklop, na toj nacin sto promenata na vrtezite se vrsi so promena na brojot na pobudi na snaznite izlezni tranzistori vo edinica vreme.....
Eve da se potsetime sto sum pisuval pred 2-3 godini za ovie BLDC motori so PMW modul so koj se pulsira pobudata:
"Samo da primetam deka se raboti za DC invertori- znaci istosmerna struja i istosmerni motori na kompresori kaj invertorskite klimi, dodeka Fix klimite imaat AC motori na normalno 50 Hz. Ovie Dc invertori SAMO ednas ja transformiraat naizmenicniot napon vo istosmeren (pri toa vednas imame gubitoci od 4-6% koi proizvoditelite gi krijat kako podatok kako zmija noze). AC invertorot uste ednas go pravi naponot naizmenicen, znaci od AC-DC-AC, uste edni zagubi od 4-6%, vece ne se stavaat vo modernite uredi. Kaj DC invertorite se pulsira strujata so tkn PWM modul od 0-140Hz a ne frekfrencija na naponot kako kaj naizmenicnite motori. Na ovoj nacin i dodatno so pokacuvnje na naponot na mislam 380V i zgolemena frefrencija na strujata može da se natera motorot na kompresorot i do 200% povece od nominalnata (ova vo slucaevi na TURBO mod koga mora brzo greenje ili ladenje). Da napomenam deka ova e mozno samo kaj motori bez namotki so jaki magneti od stroncijum i neodimijum kakvi sto se ugraduvaat sega vo site podobri inverter klimi. Mnogu vazno e da se napomene deka so vakvata kontrola na broevite na vrtezi voopsto ne ''strada'' obrtniot moment na motorot, tuku toj i pri najmalite broevi na vrteži e celiot na raspolaganje."

"Naratko kompresorote sto se koristat vo posledno vreme za toplotnite pumpi se:
-klipni (ne se koristat kaj invertorskite klimi)
-zavojni (za golemi snagi)
-scroll so dve arhimedovi spirali ekscentricno postaveni edna spram druga (se koristat kaj invertor klimite)
-rotary (se koristat kaj invertor klimite)
-twin rotary (na istoto vratilo samo pod 180 stepeni uste eden set za komprimiranje so sto se zgloemuva kapacitetot i se rasteretuvaat lezistata).
Poslednive dva se so najdobri karakteristiki i se koristat kaj DC invertor klimite.
Modernive kompresori sto sega se ugraduvaat gi pogonuvaat tkn BLDC MOTORI t.e. motori bez cetkici i na istosmerna struja. Isto taka motorite nemaat nikakvi namotki na rotorot tuku samo tri nezavisni namotki na statorot, pri sto se koristat mnogu jaki magneti od stroncium i neobidium.
Ova e se vo red tuka pocnuvaat mnogu nepreciznosti na forumov so invertorskoto upravuvanje na motorot: te mu se menuva obrtniot moment, te se menuva frekfrencijata na strujata, te se menuva frekfrencijata na naponot, te se menuva goleminata na naponot itn, te se menuba brojot na polovi......Tuka so promena na broevite na vrtezi se menuva goleminata na snagata (snagata e pravo proporcionalna so obrtniot moment i brojot na vrtezi P=Txn ). Od druga strana snagata e proizvod na naponot i strujata P=IxU. Znaci pri konstanten napon so promena na goleminata na strujata se menuva snagata. Poinako kazano so promena na goleminata na strujata se menuvaat vrtezite a so toa i snagata. Kako e ova izvedeno:
Invertorskiot sklop vrsi prvo ispravanje na strujata od AC vo DC na dva ili tri naponski nivoa. Povisokite naponski nivoa se za rabota na motorot na kratko vo turbo mod da izvadi snaga od 150-200% koga e potrebno. Znaci konstanten ispraven napon se donesuva na ovie tri namotki na statorot. Prekinuvackata funkcija ( frenfrencija na dotur na energija) ja vrsat tri para na mnogu snazni tranzistori (za sekoja namotka po eden par), koi otvarat zatvaraat so onaa frekfrencija koja se bara vo toj moment. Znaci imame konstanten napon i KONSTANTEN OBRTEN MOMENT celo vreme, a samo se menuva jacinata na strujata potrebna pri dadenoto opteretuvanje. So zgolemuvanje na brojot na otvaranja/zatvaranja na tranzistorite vo sekunda ja dobivame taa promena na frekfrencijata od priblizno 15-150 Hz (promeni vo sek.), a so toa i promena na brojot na vrtezi na kompresorot od da kazeme 600-6000 o/min.
Vaka e upravuvan i aksijalniot ventilator na nadvoresnata edinica, a ponekogas i radijalniot ventilator vo vnatresnata edinica. Inace ova e mnogu slicno, samo se raboti za mnogu pomali snagi, kaj ventilatorite na ladnjacite na procesorite kaj PC kompjuterite."

Ako ova vi e jasno togas nema "mesto" za nekakvi 4 ili 6 polni motori ( ova e rezervirano za naizmenicni motori i stepenesta promena na vrtezi sekogas delivo so 2: 3600,1800,900,450 o/min....).
Mozebi sum propustil nesto, ako imas nekakva informacija okolu ova daj spodelija so nas.
 
Јас ти зборувам 5мм, а не 0,5мм. Ама ете супер штом си имал веќе.

Greshka, mislev na 5mm, a pishav 0,5cm[DOUBLEPOST=1536672190][/DOUBLEPOST]
Prvo so kolkav budzet raspolags odnosno kolku bi dali pari za klima Inverter moj predlog ti e ako ne Sakas da zemes Vivax togas zemi ja Haier tundra http://setec.mk/index.php?route=product/product&path=10169_10170_10172&product_id=70292

Pak ke kazam iako se malku denovi so -15 stepeni
vo najladnoto ne treba da ja gasis klimata odnosno treba da ti raboti 24/7 taka e i najekonomicna klimata i uste Eden dobronameren sovet ne se Lazi so gree klimite moj rodnina zema gree klima i toa poskapiot model gree LCLH ic ne bese zadovolen mnogu cesto pravese deftosti golema bucava i na kraj ja prodade si kupi Haier tundra i Sega e mnogu zadovolen inace da znaes deka Haier tundra e so Mitsubishi kompresor ova e moj dobronameren sovet sepak tvoja si e odlukata.

Mislev do kaj 22000den, ali ako ne mozhe Do kaj 30000[DOUBLEPOST=1536672248][/DOUBLEPOST]
Во твоите услови ниту една “буџет-клима“ (под 28-30К Денари) нема да те грее квалитетно на -15... Но сепак имај во предвид дека 80% од градовите (територија) на МКД се со умерено континентална со влијание на средоземноморска клима... и спомна Мдени предходно (а повеќето многу пати) конкретно за Скопје просечната минимална во Јануари е - 4, во Декември -3! ... Но да, секако, имаме и зими како предминатата, за која рекоа дека во просек е најладната (за СК) во последните 30 години, но сепак и таа зима (2016/17та) од Окт до Март измерени се само 60 часа пониски температури од -14 или 100 часа пониски од -12 ТОЛКУ!
Нема да чекаме таква зима 30 години, но еднаш на 3-4-5 години сметај дека фаќаат зими со поларни температури, но сепак се тоа денови кои обично се бројат на прсти од една, ретко на двете раце...
Значи имаш две опции... Или да одиш на појака, поскапа клима (+500Evra), или направиш компромис да догреваш сите 5 поретко10 дена во сезоната или на 2-3 сезони ((минатата на пр. не би имал воопшто потреба) со некое друго грејно тело...
Доколку се решиш за оваа вторта... би рекол дека подобра опција од Vivaxot, ти е Haier Tundra 3.5kW, имаш повеќе корисници на форумот кои ја поседуваат и се задоволни (вклучувајки ме и мене), но јас ја користам само една зима (минатата која беше помека)... сепак како реков имаш на форумов членови кои овој модел ја поминаа и онаа споменатата од преклани поларна зима, а ти врати се и прочитај коментари на Никола ГП, Димитар 009, Љеш Нери... кои ќе повторам иако буџет клима со Eurovent TOL -10 ... се пофалива дека функционирала и греела и на пониски и од -15... е сега не се очекуват чуда од уред кој чини 22К ... за другите пак модели (во конкуренција) и неможеш да прочиташ и увериш колкав TOL имаат како и на кој PDesign H (heating) се проценети! Тундрата на 2,8kW..... Мислам дека е посупериорна во споредба со конкурентите (во ценовната класа) ... доволно е само и да се види максималниот капац на греење и спореди со конкурентите.
Ја имаш во СЕТЕК за 22К Денари со 3+2 год гаранција... тоа е. http://setec.mk/index.php?route=product/product&path=10169_10170_10172&product_id=70292
а 18ката е поскапа 34К!!! http://setec.mk/index.php?route=product/product&path=10169_10170_10172&product_id=70293
Прегледај го приврзокот 196608
Еуровентот втората по ред AS12TAHRA....
Прегледај го приврзокот 196609


Fala za info
 
Климава дали може да извади ова од табелава?

И да не замара многу.

На 0 да извади толку и толку и да троши толку и толку.

Покрај табелата јас од неа изнајдов дека 160w е минимум, а 1500w максимум. Што ме бендисува вака на прв поглед.

Башка што испод 2 COP не паѓа никогаш. Тоа е добро за цената за народ кој појма нема како се користи инвертер и го форсираат за џабе. Така да и они ќе извадат БАРЕМ 2 SCOP и со злоупотреба на климва. Што е добро.

Ако ја користиш правилно ете 3.3 SCOP дури и да е гњавена, па и 4 ако 24/7 си тера на раат. Премија за 20000+? ваљда 3-4 монтажа.

Со мрзнење и остало незнам тоа...
 
@tzlatko
A ovie kompresori sto.gi koristi eksluzivno Daikin i Gree vo nekoj poranesni modeli (Daikin gi ima izmisleno) vo koi spagaat .

download.jpg download.png[DOUBLEPOST=1536675136][/DOUBLEPOST]
Mitsubishi Heavy SRK63ZR-S / SRC63ZR-S по цена од <900€ (со вратен данок) со БЕЗ гаранција (бидејќи е од "понадвор") ...

Простор: цца 60 м2 днева (јужна страна) со стаклен ѕид од Rehau 4 коморна пластика и сендвич зидови на поткровје со 20 см тервол на плафон

Мислење ?!
Монтажа ?!
Одржување!?

Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Dobar model ti e ovaj pa za 900evrA odlicen
 

Attachments

@tzlatko
Eve nekolku videa, tendencijata e da se odi na poveke pola, 4 e standard i staro, Samsung reklamira duri 8 pola kompresor ali kuznae sto cena e i vo koj modeli ide.

https://youtu.be/oZ7dJcy6eo8
Prvoto video e klasicen BLDC motor (DC motor bez kolektor i cetkici so rotor od permanenten magnet od stroncium) so tri para na namotki vo statorot......ako ova se racuna kako polovi togas se 6 pola, a se pravi sporedba so DC motor so feriten magnet na rotorot so dva para namotki, znaci 4 pola.
Vtoroto video za 8-polen BLDC motor pravi sporedba so istiot "4 polen" nekoj zastaren tip na motor i samsungoviot nov motor so dodadeno uste eden par namotki, normalno so uste eden par driver tranzistori vo inverterot, za da stane so 8 pola. Kako uspeale ova da go izvedat e prasanje. Mislam so dodavanjeto na ovie "polovi" se zgolemuva opsegot na brojot na vrtezi i minimalniot i maximalniot.
Inace pravete razlika na ovie "polovi" i klasicnite kaj naizmenicnite motori za stepenasto menuvanje na brzinata, nemaat nikakva vrska pomedju sebe.
Kako raboti BLDC motorot i negovata regulacija na brojot na vrtezi pogledajte na slednoto video:
https://www.youtube.com/watch?v=NZsbE47Qcms
Inace vo celava prikazna okolu ovie motorite sto rabotat vo kompresorite se najbitni STRONCIJUM i NEODIMIJUM (malce od niv ima i vo hard diskovite i toa se dozlaboga jaki prirodni magneti) i gle cudo KINA gi ima vo ogromni kolicini za razlika od ostatokot na svetot. Sto mislite zosto se site brakovi JAPAN/KINA, od ljubov ne se sekako......
Mislam deka so pomos na @Strelec mene mi se razjasni ova so polovive, za vas ne znam.
 
vo konkretniov slucaj tundrata e sigurno podobar izbor. koga ke stegne ladno mislam nikoj nema da se zamara dali klimata ke potrosi 500den pojke struja mesecno, tuku da e stoplen kako so treba.
Eve na grafot so go zalepi zmigo ubavo se gleda 18kata tundra isporacuva 4.25kw na -7 i 3.9kw na -15. Skoro duplo od 12kata. Ova e top izbor na taa cena.

Да.. како што одминува времето повеќе сум накај Тундрата. Разликата во цена е 16000 денари што не е така мала, а дефинитивно гарантира доста топлина. Од друга страна во потопли денови ќе нема потреба од целосна сила па може да се мести на послаба сила. Од друга страна Панасоникот нема опции како вифи или ајфил, па да те убеди.
 
Posle mnogu citanje stignav do ovie 2masini.Dali nekoj mozi da pomozi za izbor pomegu ovie 2modeli Gree Amber GRS 181 EI / JAM2-N3 i Mitsubishi MSZ / MUZ-FH50VE,koja e podobar izbor i zosto. Fala
 
Posle mnogu citanje stignav do ovie 2masini.Dali nekoj mozi da pomozi za izbor pomegu ovie 2modeli Gree Amber GRS 181 EI / JAM2-N3 i Mitsubishi MSZ / MUZ-FH50VE,koja e podobar izbor i zosto. Fala
Тууу ама ги еба . Ботовите за овој пост има месец дена табели да прават и муда да мрсат.Ако веќе имаш толку пари земи си мица , ние сиромаштијата грее за 20че си земаме.

Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
 
Od ovie strucnjaci kako "klima ured"/"baterijava"/"gree lomo eco korisnikov" nisto nemoze da se cue konstruktivno.
Zemete procitajte sto kazuvaat strucnjacive na forumov, ne samo da tresete zeleni i sami da si davate eden na drug lajkovi.[DOUBLEPOST=1536687947][/DOUBLEPOST]
Posle mnogu citanje stignav do ovie 2masini.Dali nekoj mozi da pomozi za izbor pomegu ovie 2modeli Gree Amber GRS 181 EI / JAM2-N3 i Mitsubishi MSZ / MUZ-FH50VE,koja e podobar izbor i zosto. Fala
Sto i da zemes nema da zgresis. I dvete se top klimi.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom