Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
има во Гевгелија во една голема фирма за бела техника, климатизација, соларни системи и др. ај да не ги рекламирам сега ќе ставам линк
30К е без монтажа
http://jivi.mk/index.php?route=product/category&path=217_224_225
не ми е јасно само како е пишана надворешната единица 85см. кога не е толку
баш ќе одам овие денови ќе проверам точно ако е навистина со таков голем изменувач надворешната вреди секој денар климава
Незнам дали знаете дека Инвентор клими како што ги има на тоа jivi.mk се исто Грее машини.
Од 3те на сајтов 2 се Виола и третата 18ката е потпполно иста GWH18KG-K3DNA5E машина.
Еве список Грее машини = Инвентор модели.
 
Gledajci gi gornite podatoci, ako se tocni jas vi GARANTIRAM deka tie se odnesuvaat za obicni on/off klimi a ne za inverter (ili poluinverter- pobudalesto od srbite nemoze da se izmisli, takvo nesto ne postoi).
Dovolni se ovie cetiri pricini da se uverite?
-Throttling metod stoi CAPPILARY. Znaci rasprskuvanjeto e so kapilara (kako sto e red kaj on/off), a ne so expanzionen ventil (elektronski ili termostatski ) sto e osnovno za da ima potreba od invertorsko upravuvanje. Od ova podobar dokaz zdravje.
-Kolicinata na freon stoi 1.1 kg za klima od 18000 BTU e tocno kako za on/off klima ( gledate deka 18000 BTU GEYI ima 1.6 kg, a ovaa od 12000 BTU ima 1.3 kg). So invertorskoto upravuvanje se javuva potreba od pogolema /pomala kolicina na freon pri promena na br. na vrtezi na kompresorot, a so toa i pogolema snaga na izduvot pri niski temperaturi. Od druga strana pri niski T gustinata na freonot drasticno se namaluva pa zatoa MORA da ima pogolema kolicina na freon vo sistemot sto se komprimira/isparuva za da moze dovolno dobro da raboti pri niski T.
-Rabotni pritisoci od 3.0/0.9 Mpa na potis/usis. Znaeme deka kaj inverter moraat da bidat 4.3/2.5 Mpa
-Najniska T od -7 C klasicno podracje za rabota na on/off klimi. Od ova podobar dokaz ne postoi.
Kako sto e spomnato pogore deka GECI-to ima konsenazator so zlatni kontakti,. dozivuvanjeto e kompletno (znaeme deka kondenzator koristat SAMO motori na naizmenicna struja, a nikako DC invertori so istosmerni DC motori)
Ovie podatoci za VIVAX ako se tocni ova e golema prevara.
Daj sega da gi proverime pandanite na GREE da viodime sto veli tamu.
Jas nikogas ne sum gi razgleduval ovie klimi bidejci ne me interesirale, ama ova e navistina ludo.
 
Последно уредено:
@Strelec јас лошо гледам или оваа виолата навистина има подобри карактеристики од чангето, 9-ката COP 4.1
 
Poranesnite modeli na Panasonic Inverterski koristea kapilarka, a ne so exp. ventil, e sega kako tocno principot na rabota.....
 
@yamaha10
Zemi go watmetarot i stavi go na GECI-to na prijatelot i proveri kako se dvizi angaziranjeto na snaga. Ako pocnuva poleka da raste po startot i zavrsi na nekoja gore dole konstantna snaga od na primer 1.2 Kw pred da iskluci kompresorot( za 12000 BTU), 1000% NE E INVERTER.
Jas ce go proveram istoto so edno GEEI plateno lani 34 000 den tuka do mene kaj eden komsija....koj patem i ne bas zadovolen so negovata rabota....
Ednostavno samo vaka ce gi razresime dilemite.
 
@yamaha10
Zemi go watmetarot i stavi go na GECI-to na prijatelot i proveri kako se dvizi angaziranjeto na snaga. Ako pocnuva poleka da raste po startot i zavrsi na nekoja gore dole konstantna snaga od na primer 1.2 Kw pred da iskluci kompresorot( za 12000 BTU), 1000% NE E INVERTER.
Jas ce go proveram istoto so edno GEEI plateno lani 34 000 den tuka do mene kaj eden komsija....koj patem i ne bas zadovolen so negovata rabota....
Ednostavno samo vaka ce gi razresime dilemite.
Кај мене на даикинот почнува со 800 вати па паѓа на 350-400 откога ќе затопли малце. Зборувам на овие температури на зададени 25 температура на далечинското.
 
Незнам дали знаете дека Инвентор клими како што ги има на тоа jivi.mk се исто Грее машини.
Од 3те на сајтов 2 се Виола и третата 18ката е потпполно иста GWH18KG-K3DNA5E машина.
Еве список Грее машини = Инвентор модели.

Што се однесува за оваа клима 18-ката од лично искуство кажувам дека троши 2kw мерено со уредот од Анхоч и сопственикот воопшто не е задоволен од нејзе.
 
Sega sum uste povece zbunet.
Merenjeto na GEEI-to od 12000 BTU ispadna vaka:
Znaci pusteno sabajle taze na nezagreano, se kilavese 10-tina minuti da pocne da gree, da duva ventilatorot i da se spustat krilcata, pri toa potrosuvackata odese do 550 W, koga se resi da duva duvase ladno pa poleka se potoplo dodeka ne otide potrosuvackata na 1470 W koga stana prijatno, se spusti potrosuvackata na 1040 W i taka ostana 5-6 min. Namesto da ja namali potrosuvackata na prifatlivi 300-400 W se iskluci kompresorot skroz koga ja postigna baranata T od 24 C.
Sega vie kazete dali vaka treba da raboti inverter klima so site onie mani sto gi navedov pogore ili e ova nekakov derivat, surogat i jas neznam sto e.
Ajde klimadjii so invertor i watmetar kazete dali vaka rabotat vasite klimi?
 
Последно уредено:
мојот нео платен 15К работи барем 2 пати подобро од ова што го кажа ти златко
значи уклучува компресорот и нема ни 10 сек. се спушта клапната на долу дува веднаш топло, плус кога ќе се исклучи не поминуваат ни 2 мин. запира скроз и внатрешната значи нема никакво дување се дур не падне барем за пола степен Т. На оваа температура надвор 13с. се уклучува на секој 40мин. и дува по 4-5 мин. Убавина е да ја гледаш како работи пу пу скраја да е да не ја урочам :D
a за гецито не ми е згодно да одам да мерам ставена е во дуќанот под ќирија го издава колегата има една многу јака плавуша таму што работи не се знам ич со неа страм ми е :D
 
@yamaha10 и мојот комшија има НЕО и знам дека пред 2 години беше презадоволен како топли, а и јас кога ќе отидев до кај него од што беше многу топло се чудев како е можно тоа од клима НЕО.Баш ќе го прашам за кој модел станува збор, па да споредиме со твојата.
 
@bakigvg кажи му го ова на @Vanlok кој вели дека е обично ѓубре
ќе видиме неговото Change како ќе грее што го плати над 500 евра
 
@bakigvg
Na vakov den li lani zimata mu duvalo toplo NEOto?
Zborime za Gevgelija neli ?[DOUBLEPOST=1415797852][/DOUBLEPOST]
Што се однесува за оваа клима 18-ката од лично искуство кажувам дека троши 2kw мерено со уредот од Анхоч и сопственикот воопшто не е задоволен од нејзе.
Како е лично кога не си сопственикот....18ka e тоа друже знае и 2KW да повлече ама ке даде 5-6KW топлина со кои ке згрее 50м2 и тоа на минус температура....дека троши 2КW константно треба мерач да покажеш или сметка за струја а вака е тресење зелени.[DOUBLEPOST=1415798480][/DOUBLEPOST]
@bakigvg кажи му го ова на @Vanlok кој вели дека е обично ѓубре
ќе видиме неговото Change како ќе грее што го плати над 500 евра
Здравје ќе видиме, дотогаш види на -10 како грее Gree Change на -10 од човек што покрај Change има и Фујитсу Генерал...ке ти сумирам, потопло грее од фујитсуто, не прави дефрост и нечујна е при работа...едина мана е што искључува кога треба да одржува Т на високи +Т надвор....тоа што и zlatko го приметил. Па сеа незнам што е поважно за вас, да грее добро на -10 и да неправи чести дефрости или да искључува често на +16 колку што е денес надвор и внатре +24.[DOUBLEPOST=1415800073][/DOUBLEPOST]
@Strelec јас лошо гледам или оваа виолата навистина има подобри карактеристики од чангето, 9-ката COP 4.1
По кажувања на човек од Греемак виолата имала потпуно иста надворешна единица со Хансолот, ги имале и изложено на саем негде каде можеле да се видат...а цената на виолата 12ка у однос на хансолот е негде 10000 поефтина. 18ката нема толкава разлика у цена.
 
Последно уредено:
@Strelec
Ova sto vikas deka e mana i isklucuva skroz kompresorot pri visoki nadvoresni T, ako e navistina taka, a veruvam deka e koga ti toa go kazuvas, ne e voopsto mana tuku e KVALITET. Toa e odlicno po mene bidejci ce ja nema ona custvo na promaja koga toa duvka na izduvot so 700-800 W pa i sto ako trosi samo 200-300 W? Ako toa pri niski T go nema sosema e vo red ovaa "mana".
Toa e super edino mi go mati umot ova KAPILARAVA namesto expanzionen ventil. Kapilarata e epten nazadna rabota pri invereter tehnologija. Svati go kako avtomobil so 1 brzina i za leto i za zima i za nagore i za nadole. So nea epten e ograniceno razlicnoto polnenje na isparuvacot prema baranite potrebi vo momentot, pa lesno moze da dojde do potpuvanje na kompresorot so tecna faza (toa e smrtna osuda za nego bidejci ne e pumpa za tecnost tuku za gas ) ili nedovolno polnenje na isparuvacite a so toa i pad na snagata na izduvot.
Verojatno toj ceh se placa so cenata na cinenje pa elek. expanzioni ventili se privilegija na poskapite i posofisticirani modeli koi poradi nego i imaat pogolemi COP-ovi i podobro rabotat na niski temperaturi.
Gledam sega vo specifikaciite za GREE CHANGE deka i tie se so kapilaren sistem.....
 
Последно уредено: