Важи Злате, вода "облагородена" со гликол, што и го намалува топлинскиот капацитет...
Плус 500 литра резервар меѓу најпаметната електроника и грејното тело... нека биде она ќорава..
Па нека рока на максимум, нека грее бојлер на 50-60ц место да модулира на 35 со делта 2ц

Битно ќе штедиме на ефтина... :rolleyes:
Нема потреба од 50-60 степени. Еве скриншот од денес. На 25 уклучи и ја грее водата на 33.2 степени. Надворешна температура 1.5 степени
Screenshot_20241222_195942.jpg
Автоматски споено мислење:

Temata e naekonomicno greenje,a ne e najkomforno,i normalno e isplatlivosta na investicijata da ja razgledame.
Zatoa rekov za domasni uslovi so mala kvadratura po edinica m2 e neisplatlivo.So obicno eleektricno podno pod tepih ili lamainat e poisplatlivo na kratok perid so koristenje do 30 dena vo grejnata sezona koga e najladno i toa po 3-5 casa kolku da go zamlaci podot.Ostatokot preku iverter vozduh vozduh.
Se isplaka vo dobro iziloran prostor so preku 300m2.
A koj saka neka investira i vo 50m2 podno.
A pak za povrzuvanje na topl.pumpa preku radijatori pa i konvektori veke e epten promarsena investicija.
I pak koj miluva neka si stavi.
A pak bufer da koristi a ima sanitarna voda preku soncevi kolektori e uste poeptem promarsena investicija.
I pak koj miluva neka si stavi(negovi pari).
Bitno e da se zapoznaeni citatelite.
Ova e koga bi bil jas.
Isto kako nekoj ima visok na pari i vozi mecka S klasa najnova ,a jas bi bil i sreken so Ford Mondeo najnov model.
Најевтино е да не се грее ич и ламинат да се има на подот. Видете прашање на време е кога и No1 фирмата ке почне да ги рекламира топлинските пумпи и во овај форум.
 
Последно уредено:
Нема потреба од 50-60 степени. Еве скриншот од денес. На 25 уклучи и ја грее водата на 33.2 степени. Надворешна температура 1.5 степени
Прегледај го приврзокот 439048
E pa so benifit togas imas od toj baferot.
So 33ctepeni nemas nikakva akomulacija i jas ne mozam da se kapam so vod od 33c.
Sonceviot kolektor poveke ke ja stopli denes staven na keramidi.
 
Последно уредено:
E pa so benifit togas imas od toj baferot.
So 33ctepeni nemas nikakva akomulacija i jas ne mozam da se kapam so vod od 33c.
Sonceviot kolektor poveke ke ja stopli denes staven na keramidi.
Баферот за топла вода за капење нема врска со температурата на водата наменета за подното греење.
 
Нема потреба од 50-60 степени. Еве скриншот од денес. На 25 уклучи и ја грее водата на 33.2 степени. Надворешна температура 1.5 степени
Прегледај го приврзокот 439048
Автоматски споено мислење:


Најевтино е да не се грее ич и ламинат да се има на подот. Видете прашање на време е кога и No1 фирмата ке почне да ги рекламира топлинските пумпи и во овај форум.
Просто прашање...
Зошто уопште бафер?? :toe:
И зошто делта Т од 8ц?
 
Баферот за топла вода за капење нема врска со температурата на водата наменета за подното греење.
E pa so fajde od baferot?!
Автоматски споено мислење:

Просто прашање...
Зошто уопште бафер?? :toe:
И зошто делта Т од 8ц?
Mi ja zede mislata.
Автоматски споено мислење:

Просто прашање...
Зошто уопште бафер?? :toe:
И зошто делта Т од 8ц?
Histerzisot mu e dovolen 2-3 stepeni,a toa kaj kvalitetna pumpa ne e problem.
 
Просто прашање...
Зошто уопште бафер?? :toe:
И зошто делта Т од 8ц?
Баферот не служи за акумулација на топлина која понатаму системот ке ја користи. Неговата улога е балансирање на притисокот во системот.
,,И зошто делта Т од 8ц?'' Не знам стварно. Што и да кажам ке те излажам.
 
драво момци,
Аkо може малку стручен совет? Нова кука 1 Спрат. На приземје е деловен простор кој се користи. Од јужна страна лепенка со куќа која е невселена (не живеат овде).
Фасада немам уште ставено (планирано на пролет, северна страна е зидена дупло со стаклена волна измегу). Спратот е целосно опремен со подна инсталација/керамички почки, која планирам да ја приклучам на топлотна пумпа следната година. (Околу 8,000 евра кој не сум во можност да ги потрошам моментално пошто го спремам спратот за вселување). Па ја разгледувам можноста да се вселам Јануари со евентуално исналирање на Клима за оваа зима. Реално можам да ја поминам зимава само во едната соба aко е потребно (Дневната, без да ги греам другите две спали премногу).
Дали да земам 1х 7.5 KW HISENSE и да користам евенетуало еден панелен радиатор ако е потребно за да ја поминам зимата. Буџет 60,000 до 90,000 преферирам да е една единица / поефтина пошто од следната година нема да биде потребна. Планот за климата и позицијата е илустирана со црвено со цртежот (да дува кон ходникот кога ке е отворено). Повелете со сугестии. plan kuka.png
 
Баферот не служи за акумулација на топлина која понатаму системот ке ја користи. Неговата улога е балансирање на притисокот во системот.
,,И зошто делта Т од 8ц?'' Не знам стварно. Што и да кажам ке те излажам.
Balansiranje so 500litri bafer,aj i na parnoto ke mu stavime 500 litri ekspanzionen lonec za vo kuka:sleep::sleep:.
 
Balansiranje so 500litri bafer,aj i na parnoto ke mu stavime 500 litri ekspanzionen lonec za vo kuka:sleep::sleep:.
Не знам зошто не можиме да се разбериме. Значи баферот од 500 литри е само вода за капење и топла вода за чешмите низ дома. Подното греење нема бафер од толкави размери. Дури можи и без бафер директно да кружи водата во стистемот. Но воглавно таа е задачата, израмнување на притисок. Значи тие 500 литри кои ги спомнав немат врска со подното греење.
 
Последно уредено:
Баферот не служи за акумулација на топлина која понатаму системот ке ја користи. Неговата улога е балансирање на притисокот во системот.
,,И зошто делта Т од 8ц?'' Не знам стварно. Што и да кажам ке те излажам.
Ако тоа е бојлер за вода, тогаш не е бафер. Толку едноставно. Ти имаш бојлер за топла вода со/во внатрешната единица на пумпата.
Мора да има експанзионен сад,ама па и не мора да е голем, многу често тие се вградени се во една амбалажа ткн внатрешна единица.
Ако е вака, тогаш е добро оти директно е врзано подното со пумпата.
Значи сигурно немаш друг голем резервоар покрај внатрешната единица??

За хистерезисот... криви се тие што ја сетирале пумпата... а и целото парно!
место да модулира рецимо на 33ц со 2ц разлика постојано, они направиле да работи на 35ц, ама да гаси по потреба, па пак да се залетува од нула, па па да гаси...
Сега може и до пумпата е тоа... ама повеќето имаат опција да регулираат Т на вода спрема надворешната температура. Ако нема потреба од мн топлина, на 28-30-32 ватевер она ќе грее, ќе одржава, и ќе модулира без тие он-офф циклуси.
 
Ако тоа е бојлер за вода, тогаш не е бафер. Толку едноставно. Ти имаш бојлер за топла вода со/во внатрешната единица на пумпата.
Мора да има експанзионен сад,ама па и не мора да е голем, многу често тие се вградени се во една амбалажа ткн внатрешна единица.
Ако е вака, тогаш е добро оти директно е врзано подното со пумпата.
Значи сигурно немаш друг голем резервоар покрај внатрешната единица??

За хистерезисот... криви се тие што ја сетирале пумпата... а и целото парно!
место да модулира рецимо на 33ц со 2ц разлика постојано, они направиле да работи на 35ц, ама да гаси по потреба, па пак да се залетува од нула, па па да гаси...
Сега може и до пумпата е тоа... ама повеќето имаат опција да регулираат Т на вода спрема надворешната температура. Ако нема потреба од мн топлина, на 28-30-32 ватевер она ќе грее, ќе одржава, и ќе модулира без тие он-офф циклуси.
Сега гледам каде сме се недоразбрале – во терминологијата. Значи, да, топлата вода за бања и сл. е целосно одвоена од грејниот систем. Имам втор бафер резервоар, кој е многу помал, но како што претходно споменав, тој служи само за израмнување на притисокот во системот.

За жал, мојата топлинска пумпа е постар модел и не може да модулира. Денес, меѓутоа, постојат и модулаторски модели. Сепак, имам одличен SCOP, кој во јануари изнесува околу 4.4. Сакам да додадам дека оваа вредност ги вклучува сите дополнителни агрегати, како што е пумпата за циркулација, бунарска пумпа, фреквентно за бунарска пумпа а и самата топлинска пумпа која колку толку исто троши некој ват и кога компресорот не работи. Значи се комплет. Ова се вредности од практичното користење, а не само на хартија.

Тоа што карактеристиките на подното греење дозволуваат поевтино греење во тарифа за ниска струја е дополнителен бонус
 
Последно уредено:
Сега гледам каде сме се недоразбрале – во терминологијата. Значи, да, топлата вода за бања и сл. е целосно одвоена од грејниот систем. Имам втор бафер резервоар, кој е многу помал, но како што претходно споменав, тој служи само за израмнување на притисокот во системот.

За жал, мојата топлинска пумпа е постар модел и не може да модулира. Денес, меѓутоа, постојат и модулаторски модели. Сепак, имам одличен SCOP, кој во јануари изнесува околу 4.4. Сакам да додадам дека оваа вредност ги вклучува сите дополнителни агрегати, како што е пумпата за циркулација, бунарска пумпа, фреквентно за бунарска пумпа а и самата топлинска пумпа која колку толку исто троши некој ват и кога компресорот не работи. Значи се комплет. Ова се вредности од практичното користење, а не само на хартија.

Тоа што карактеристиките на подното греење дозволуваат поевтино греење во тарифа за ниска струја е дополнителен бонус
E taka de.
Baferot e akomulator na rezerva na toplina,i nema nikakva vrska so ekspanzionit sad koj otprilika e so volumen prema goleminata na pumpata i sistemot so nekoj si prosek 1kw so 1 dm3(litar).E toj ekspanzionen sad sluzi za balansiranje na pritisocite a ne baferot.
E sega imas ili nemas ti bafer vo tvojot sistem,ili imas boljer za topla voda od 500 litri.
Ne gi mesajte poimite bafer , ekspazionen lonec(sad) i bojler.
 
Последно уредено:
E taka de.
Baferot e akomulator na rezerva na toplina,i nema nikakva vrska so ekspanzionit sad koj otprilika e so volumen prema goleminata na pumpata i sistemot so nekoj si prosek 1kw so 1 dm3(litar).E toj ekspanzionen sad sluzi za balansiranje na pritisocite a ne baferot.
E sega imas ili nemas ti bafer vo tvojot sistem,ili imas boljer za topla voda od 500 litri.
Ne gi mesajte poimite bafer , ekspazionen lonec(sad) i bojler.
Боилер од 500 литри + бафер за подното.
Не знам зошто цело време ви е важен тој баферот. Значи тој не акумулира значителна топлина за подното. Експанзиониот сад си е башка
 
Сега гледам каде сме се недоразбрале – во терминологијата. Значи, да, топлата вода за бања и сл. е целосно одвоена од грејниот систем. Имам втор бафер резервоар, кој е многу помал, но како што претходно споменав, тој служи само за израмнување на притисокот во системот.

За жал, мојата топлинска пумпа е постар модел и не може да модулира. Денес, меѓутоа, постојат и модулаторски модели. Сепак, имам одличен SCOP, кој во јануари изнесува околу 4.4. Сакам да додадам дека оваа вредност ги вклучува сите дополнителни агрегати, како што е пумпата за циркулација, бунарска пумпа, фреквентно за бунарска пумпа а и самата топлинска пумпа која колку толку исто троши некој ват и кога компресорот не работи. Значи се комплет. Ова се вредности од практичното користење, а не само на хартија.

Тоа што карактеристиките на подното греење дозволуваат поевтино греење во тарифа за ниска струја е дополнителен бонус
Па ќе кажам.. немаш бафер! Имаш експанзиона посуда.. која ете е можеби предимензионирана..
Секој затворен греен круг мора да ја има.

И што модел и година е, оти баш ме чуди што велиш дека не може да модулира?!

П.С. тоа понајвеќе зависи и од самото греење како е изведено. И најнова не знам шо да е, ако има бафер, па автоматизирани кругови, па термички вентили, па термостати на се посебно..
Буквално циркус е тоа! Никако луѓето да сфатат дека се работи за споро и пасивно греење.
 