Прват се среќавам со повеќето поими и се надевам те разбрав добро. Според тебе за просторот треба pDesign = 2.7 kwh за 27м2. Препорачаната клима на таа температура има извадено 2.091kw и мора 0.509kw преку друго грејно тело да се надокнадат. Според тестовите климава ќе работи на -5 и ќе ја загрее просторијата.Зависи и која 3,5ка е у прашање, 3.5ки има и за 25000ден ама има и од 60.000...Tи таа што му ја нудиш со Pdesignh=2.6kw и дава само 2kw na Tbiv па следствено бара 500w догревање до 2.6kw незнам колку е добар избор за 27м2 слабо изолирани и вероватно му требаат 2.7kw na -10 нели.
Ако 27те квадрата барат 2.7kw на -10C јасно е дека климава тоа нема да го испорача и ке му треба греалка плус а ке објаснам како се гледа тоа и без Еуровент.
Eve i da objasnam kolku dava denesnata AERI+ пошто денешниот модел не е истиот од порано
Sea da objasnam sto znacat brojkite / kapacitetite sto gi dal proizvoditelot t.e Vivax =, bidejki Eurovent nema Vivax ke objasnam sto kazal proizvoditelot za modelov i kolku se pokazala na testovite vo nivnata laboratorija.
A kazal sledno:
Ako PdesignH na -10 e 2.6kw (sto znaci ako prostorot bara 2.6kw toplina na -10) toa znaci deka klimata na -7 treba da isporaca barem 2.3kw za da Tbiv bide -7C. Od tie 2.6kw nema nisto, kakvi 2.6kw a -10, so Bekap grealkata od 509w ke dojdeme do 2.6kw a toa jasno se cita od Deklariran kapacitet 2,091kw plus grealkata od 509w od Informaciskata lista ili popoznat kako Product Fiche документ.
Vo slucajov Proizvoditelot ni kazuva deka na testot koj se pravi na -7C nadvoresna temperatura (edinstvenata bitna informacija sto kazuva kolku klimata e mokjna na ladno a ne samo na na toplo) klimata izvadila samo 2,091kw, sto e najblisku do mokjnosta sto se bara na -5C tjest 2.1kw tojest klimicevo ima Tbivalentna -5C sto e mnogu slabo za reklamirana klima -25 ili 3 greaca imala....i kebe da i stavat gjabe hahaha
Прегледај го приврзокот 435989
Прегледај го приврзокот 435990
Прегледај го приврзокот 435988
До која температура климава може да ја загрее просторијата ако температурата надворешна е минус 5?
Значи ако зимам клима да гледам дека деклариран капацитет е накај 2.7kw?
Рекламата за минус 25 што пишува е дека само ќе работи, а колку и дали ќе загрее е знак прашалник?
Реално ретко се случува да оди до таа, пред неколку години падна до минус 24 ама ова е исклучок, но минус 5 зимно време и те како ќе си има.
...Tи таа што му ја нудиш со Pdesignh=2.6kw и дава само 2kw na Tbiv па следствено бара 500w догревање до 2.6kw незнам колку е добар избор за 27м2 слабо изолирани и вероватно му требаат 2.7kw na -10 нели.