Kolku ke potrosi edna panelka lesno se uviduva ako znaeme da citame energetska naplenica.
.
Objasnuvajneto za slikive nakratko....po standardizacija na EU za (Average) klimatska zona so reper Strazbur, grad za koj so godini nanazad se mereni temperaturite, dobiena e edna tablica so prosecen broj na casovi godisno za sekoja T od -10 do +15C. Sumarniot broj na casovi od 4910 e Vkupniot broj casovi potrebni da se odrzuva T=20C vo prostorot.
No vo tie 4910h ne ni e potrebna ista toplinska energija tuku vo potoplite denovi(casovi) pomala, a vo poladnite pogolema tooplinska energija. Inverterot primer vo potoplite denovi ke oddava 500~1000W toplina, vo poladnite 3000~4000W.
Panelkata vo potoplite denovi pocesto ke bide OFF otkolku ON, dodeka vo poladnite denovi ke bide pocesto On otkolku OFF.
I konecno(ova bese objasneto i na temava) od tie vkupni 4910h e zemen prosek od samo 1400h vo koi uredot bi oddaval toplina ednakva na PdesignH, odnosno bi rabotel po deklariranata snaga za greenje. Vo site drugi 3510 casovi (4910-1400=3510) bi oddaval toplina pod ili nad taa deklarirana snaga.
Ili {PdesignH(KW) * 1400h}/SCOP=P(Kw/h)
Primer za Fujitsuto.
(3.2kw x 1400h)/3,8=1178,94 Kw/h -godisna potrosuvacka za isporacana 4480Kw toplinska energija
Za Mitsubishito
(3,6kw x 1400h) / 5,1 =988,23 Kw/h - godisna potrosuvacka za isporacana 5040Kw toplinska energija
(Nekogas se javuvaat mali otstapuvanja zaradi zaokruzuvanjata kaj SCOP i PdesignH vrednostite dadeni vo energyLabelot.)
-----------------------------------------------
Sea za Panelka so snaga od 3KW ili bilo koj drug ured so COP=SCOP=1
(3KW x 1400) /1 = 4200Kw/h -godisna potrosuvacka
Ili u pari da presmetame ako zememe 5den da e sredna cena po Kw/h klimata bi potrosila
1000Kw/h ili 5000den po sezona
A Panelkata
4200Kw/h ili 21000den po sezona
Zimam prosek 5den megju skapa tarifa i eftina tarifa kako prosek za da uredot raboti najcesto vo skapa i samo del vo eftina tarifa vo tie 1400h.
-------------------------------------------------
Znaci ovaa matematika vazi samo vo logicno-normalni uslovi da postojano vo site tie 4910h se odrzuva T vo prostorot na 20C, ako se zeme deka zagrevame i na 23C ili 25C potrosuvackata e i nekoj procent pogolema kako za klima taka i za panelka. A Panelkata deka ke potrosi pomalku ili isto so klima e daleku od logicno razmisluvanje, nekoj da potrosi isto so panelka kako so klima moze samo ako NE GREE t.e gree pomalku casovi od sto e potrebno.
Istata matematika moze i so On/OFF klima da se napravi.